Сообщение #1 : 13 Июня 2019 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Интересует такой вопрос: в СП 6.13130.2013 говорится, что электроприемники СПЗ должны относиться к электроприемникам I категории, и что они должны запитываться от АВР.
Но меня заказчик просит еще установить ИБП.
Есть ли какой-нибудь норматив, который регламентирует, какие потребители должны еще и через ИБП запитываться?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 13 Июня 2019 года, 21:22
(ссылка на это сообщение)

123-ФЗ. Статья 82
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.
Пожалуй и все

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Июня 2019 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

Кроме вышеуказанной пункта статьи 82 123-ФЗ, который в полном виде выглядит так
Цитата
1. Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.

еще необходимо учесть:
статья  84 123-ФЗ
Цитата
11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

статья 91 123-ФЗ
Цитата
2. Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

статья 103 123-ФЗ
Цитата
4. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций.

Aleksey
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Июня 2019 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

По поводу ст.84, 91 и 103, там имеется ввиду, что сами системы АППЗ должны в своем составе иметь ИБП.

А в моем случаем речь идет об ИБП, через коротый запитывается ППУ. Т.е. со ввода ГРЩ питание идет на ВРУ ПП с АВРом, а со ввода ВРУ ПП питание идет на ИБП. А после ИБП идет ППУ. Получается потребители ППУ имеют гарантированное питание с ТП и еще и через ИБП.

Вот заказчик просит через этот ИБП запитать лифт, аварийное освещение и (почему-то) часть вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха. Остальные элементы СПЗ остаются на ВРУ ПП.

Вот я и спрашиваю, какие потребители должны питаться через ИБП, т.е. иметь гарантированное питание. Получается по 123 закону только СПЗ зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей.
А лифты и аварийное освещение не должно?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Июня 2019 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

о поводу ст.84, 91 и 103, там имеется ввиду, что сами системы АППЗ должны в своем составе иметь ИБП.
Раз вы так уверенно комментируете статьи закона, зная наперед что же именно там имелось ввиду и что же именно будет требоваться, то весьма удивляют прочие ваши вопросы.

Цитата
А лифты и аварийное освещение не должно?
лифты в общем случае нет
АО-от экспертов зависит. Склоняют определение АО из  384-ФЗ некие товарищи как необходимость аккумуляторов/бесперебойников
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
Сегодня в 06:13

автор: Dizel 2012
12 Сентября 2019 года, 15:42

автор: Сергей 999
11 Сентября 2019 года, 07:14

автор: Vоlk
09 Сентября 2019 года, 23:42

автор: Земский
09 Сентября 2019 года, 17:17

06 Сентября 2019 года, 10:48

автор: Dizel 2012
05 Сентября 2019 года, 17:47

04 Сентября 2019 года, 06:44

02 Сентября 2019 года, 05:00

автор: Сергей 999
29 Августа 2019 года, 08:33

автор: Сергей 999
29 Августа 2019 года, 07:41

автор: Dinosaur
28 Августа 2019 года, 17:48

автор: Легко
28 Августа 2019 года, 09:24

автор: ХСВ
28 Августа 2019 года, 08:24

автор: DPasha
27 Августа 2019 года, 15:08

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 09:26
Доброе утро!
Всем хорошего дня и плодотворной рабочей недели!
04 Сентября 2019 года, 16:39
Всероссийский день проектировщика отмечается ежегодно 16 ноября
04 Сентября 2019 года, 15:22
Какого числа?
04 Сентября 2019 года, 10:17
не за горами ДЕНЬ проектировщика
03 Сентября 2019 года, 17:09
Будем надеяться на Бабье лето)
01 Сентября 2019 года, 08:01
Вот и осень пришла. Новый год все ближе [улыбка]
30 Августа 2019 года, 14:32
"бабье" лето ещё впереди
29 Августа 2019 года, 13:21
Эх, вот и лето пролетело...
Провожаем последние деньки)
24 Августа 2019 года, 07:48
Доброе утро
22 Августа 2019 года, 09:03
Доброе утро.

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines