beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчет категории помещения цеха. Влияние площади размещения пожарной нагрузки на категорию

Количество просмотров - 1535
(ссылка на эту тему)
Погружник
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Июня 2019 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Получил расчет категорий пожарной опасности цеха с формулировкой в заключении:  удельная пожарная нагрузка q= 24,455МДж/м.кв.следует отнести к категории В4 (площадь помещения 816 м.кв. с высотой потолков 8 м.), но так как площадь размещения пожарной нагрузки превышает 10 м.кв., то помещение переходит в категорию В3. - Насколько такая формулировка верна?

Заместитель директора (Пермь, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Июня 2019 года, 18:52
(ссылка на это сообщение)

Вполне. Можно конечно усложнить расчет, начать разрисовывать местоположение участков с пожарной нагрузкой на плане цеха. Но по факту никогда нельзя сказать где и что у Вас якобы случайно окажется. Например, деревянный поддон, случайно движется с места на место по разным участкам цеха. А еще катаются дизельные или электрические погрузчики и т.д. и т.п. Всегда найдется чему гореть.
Так называемые предельные расстояния  в зависимости от критической плотности падающих лучистых потоков это по существу приблизительно насколько далеко будут разлетаться искры или горючие материалы из костра. При этом кто бы знал размеры этого костра по факту. Многообразие причин пожара велико. Думаю на практике эти расстояния невозможно выдержать. Единственно, мое мнение, что сперва надо проверять помещения на возможность присвоения категории Г, а потом переходить к В3, так как категория Г более пожароопасна чем В4. Продвигаю как могу свое мнение, но оно никому неинтересно

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 05 Июня 2019 года, 20:42
(ссылка на это сообщение)

Продвигаю как могу свое мнение, но оно никому неинтересно

Уважаемый Dizel 2012, назойливое повторение своего мнения не есть продвижение полезной мысли. Человек не спрашивает ваше мнение, а спрашивает как правильно поступить. Вы же только запутываете ситуацию. Прошу учесть, при повторении подобного вынужден буду удалять ваши "продвижения".


----- добавлено 05 Июня 2019 года, 20:45 -----
так как площадь размещения пожарной нагрузки превышает 10 м.кв., то помещение переходит в категорию В3. - Насколько такая формулировка верна?

Всё правильно, при площади размещения пожарной нагрузки свыше 10м2  категории В4 быть не может, а будет категория В3.


Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Июня 2019 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

То-то встречаю в проектах, что помещение ТП категории Г!?! Видимо трансформатор расплавился до жидкого металла )))

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Июня 2019 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Это старый норматив. В ПУЭ до сих пор эта строчка осталась

----- добавлено 06 Июня 2019 года, 09:46 -----
Кстати все ставит на место

----- добавлено 06 Июня 2019 года, 09:48 -----
5.1.2. Электромашинными помещениями (ЭМП) называются помещения, в которых совместно могут быть установлены электрические генераторы, вращающиеся или статические преобразователи, электродвигатели, трансформаторы, распределительные устройства, щиты и пульты управления, а также относящиеся к ним вспомогательное оборудование и обслуживание которых производится персоналом, отвечающим требованиям гл. 1.1.
5.1.4. Электромашинные помещения следует относить к помещениям с производством категории Г по СНиП Госстроя России.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 06 Июня 2019 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

5.1.4. Электромашинные помещения следует относить к помещениям с производством категории Г по СНиП Госстроя России.

Зачем цитируете недействующие документы? Производства категории Г не существуют. Категорируются не производства, а помещения и не по СНиП Госстроя, а по СП 12 13130.2009 и ФЗ-123.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Июня 2019 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Разъяснил ув. Андрею37 откуда написана категория Г на трансформаторной.
То, что ПУЭ 6 издание недействующий документ я не знал

----- добавлено 06 Июня 2019 года, 11:49 -----
Надо тогда как-то убирать ПУЭ из используемых документов в СП5.13130.2009. Подскажите во ВНИИПО разработчикам СП5, чтобы убрали

----- добавлено 06 Июня 2019 года, 12:04 -----
Где-то года два уже бьюсь что зоны надо по 123-ФЗ указывать в табличках. Приносят проекты, прошедшие экспертизу, с зонами В-1а, В-1б и т.д. При чем месяц назад. Как-то сомнительно мне на этом фоне, что ПУЭ недействующий документ

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 06 Июня 2019 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Как-то сомнительно мне на этом фоне, что ПУЭ недействующий документ

Я имел в виду не ПУЭ, а СНиП.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Июня 2019 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Это да. Теперь категории производства нет и начались проблемы

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Вчера в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1090, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Dmitrii_ID, Перельман, Чистильщик, AnPo, Walkmax, Кирилл Маненко, Set, kara1111_artem, Приятель, Земский, Shvet, Володимир, doctorRaz, Albert007, AdreN, Наталья1698, Seleron, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines