Сообщение #1 : 21 Мая 2019 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли такое решение?

Лестница пожарная эвакуационная.Смущает расстояние от лестницы до пола 620 мм и зазор маленький между лестницей и стеной 70 мм.


Спасибо
люк2.png
 
* люк2.png
(20.08 Кб, 610x698)  [скачать]  [загрузок: 42]

Инженер-конструктор (Чебоксары, Россия)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Мая 2019 года, 19:21
(ссылка на это сообщение)

Требования к лестницам аварийных выходов - ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.
п. 1.1 Настоящий стандарт распространяется на металлические пожарные маршевые и вертикальные лестницы (в том числе - эвакуационные и на аварийных выходах),....
СМ. Приложение Б (обязательное). Элементы вертикальных лестниц. Рис. Б1, табл.Б1.

расстояние от лестницы до пола 620 мм

не противоречит ГОСТ Р 53254-2009.

между лестницей и стеной 70 мм.

д.б не менее 300 мм.

? (Пенза, Россия)
Ольга 2019-123
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Мая 2019 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Но разве в этом ГОСТе не говорится про лестницу наружную с кровли?


а если 300 мм никак не могу сделать,как быть?

Инженер-конструктор (Чебоксары, Россия)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Мая 2019 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

п. 1.1 Настоящий стандарт распространяется на металлические пожарные маршевые и вертикальные лестницы (в том числе - эвакуационные и на аварийных выходах),....


д.б не менее 300 мм. - ищите возможность.

? (Пенза, Россия)
Ольга 2019-123
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Мая 2019 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

а если 300 мм никак не могу сделать,как быть?

В приложении Б нарисована лестница наружная?может неверно понимаю

Инженер-конструктор (Чебоксары, Россия)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Мая 2019 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

Сместите люк на балконе, поверните лестницу на 90 градусов..

? (Пенза, Россия)
Ольга 2019-123
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Мая 2019 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

в том то и загвоздка, плита смотритована уже,люк не могу сдвинуть

----- добавлено 22 Мая 2019 года, 09:40 -----
1.png
 
* 1.png
(20.42 Кб, 864x504)  [скачать]  [загрузок: 35]

Инженер-конструктор (Чебоксары, Россия)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Мая 2019 года, 20:13
(ссылка на это сообщение)

люк не могу сдвинуть

Расширяйте, "монолитите", выполняйте ГОСТ. При желании все можно сделать.

? (Пенза, Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Мая 2019 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Пусть исправляет тот, кто неправильно плиту смонтировал.

? (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Вчера в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 396, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
ALEKSEI86KLISHEV, Чистильщик, texnolog11, макс2801
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines