beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Приведение однофазной нагрузки к трехфазной. Влияние индуктивного сопротивления

Количество просмотров - 2559
(ссылка на эту тему)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Апреля 2019 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Выполняю проект по реконструкции ВЛИ 0,4кВ  дачного поселка. При выполнении расчетов возникла проблема приведения однофазной нагрузки к условно трехфазной, абоненты есть и однофазные 27 ед. и трехфазные 2 ед.. Изучала РТМ 36.18.32.4-92*,  если более 3 потребителей и одинаковый косинус фи, то активная мощность однофазного потребителя, приведенная к условно трехфазной, согласно формул, указанных в п.3.2.1.6 и  п 3.2.7. считается по формуле Ру3=3*Р1*Ки*Км. У меня заявленная мощность однофазного потребителя Р1=6кВт, для трехфазного Р3=14кВт. Я посчитала Ру3=3*6*0,2325*0,65=2,70кВт, где Ко=0,2325 коэффициент одновременности, Кс=0,65 коэффициент спроса, также и для Р3=14*0,8*1=11,2, принятые по таб. 7.2 и 7.3. И выполнила расчет потерь, но переживаю что может неправильно что то посчитала, ведь от этого зависит и рабочий ток, и проверка чувствительности защиты, а тут еще и потери превышают все нормы, хочу убедить заказчика что надо запитать от другого источника или поставить КТП, потому что линия длинная, потери больше 5%, да и соответственно проблема с защитой. Большая просьба помогите разобраться правильно ли я выполнила расчеты. При расчетах многие данные брала на этом форуме, за что огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
* Общие потери.xlsx
(108.77 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 40]

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Апреля 2019 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Абонентов равномерно распределяют по фазам
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Апреля 2019 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Да в данном случае, по 9 однофазных приемников в каждой фазе, равномерно распределены по фазам,  но правильно ли выполнен расчет? И просто на будущее хотелось научиться правильно выполнять расчет по приведению однофазной нагрузки к условно трехфазной.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Апреля 2019 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Никакого приведения не делается в Вашем случае. Можно только весьма приближенно  (у Ваc же не идеально равномерно распределенная по длине нагрузка) прикинуть, что максимальная потеря приблизительно будет равна расчитанной при эквивалентной трехфазной нагрузке (сумма потребителей) с половинной длиной линии. Для детального расчета считайте по участкам любым способом (по моментам несколько приближенно, или строго по формулам ТОЭ для максимальной точности)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Апреля 2019 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Вам огромное!!!!!!!!!!!!!!11

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Апреля 2019 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

по моментам несколько приближенно

Считаю именно по моментам падение напряжения, приближенно получается из-за оставшейся нагрузки или почему?

Инженер (Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Апреля 2019 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

Чисто математически, там (в этом методе) упрощены исх. данные (для расчета) в части реактива как правило, насколько помню
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Апреля 2019 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)

Infane,
Метод момента мощности (который рассчитывается с помощью коэф-та С), не учитывает полный ток и его реактивную составляющую. Сегодня расчет потери напряжения для небольших сетей освещения и мелкой силовой сети вполне применим, т.к. cos f  в таких цепях , как правило, высок, а сечения кабелей невелики (до 16 кв. мм). Согласно ГОСТ Р 50571.5.52-2011 реактивное сопротивление всех кабелей, ввиду отсутствия каких-либо точных данных,  следует для расчета принимать равным 0,08 мОм/м. Для сравнения активное сопротивление жилы 4 кв.мм по меди равно 4,61 мОм/м, а для жилы 150 кв. мм - 0,124. Т.е. в первом случае реактивное сопротивление составляет всего ~2% от активного, а во втором уже 64,5%. При этом стоит отметить, что реактивный ток, как правило, в разы меньше активного, поэтому влияние реактивного сопротивления на потери напряжения существенно, но не является определяющим.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Апреля 2019 года, 08:01
(ссылка на это сообщение)

Для сравнения активное сопротивление жилы 4 кв.мм по меди равно 4,61 мОм/м, а для жилы 150 кв. мм - 0,124. Т.е. в первом случае реактивное сопротивление составляет всего ~2% от активного, а во втором уже 64,5%

Вроде как , с увеличением сечения проводника, его реактивное сопротивление должно уменьшаться, а не наоборот?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Апреля 2019 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

По старым справочникам реактивное сопротивление колеблется от 0,1 мОм/м (2,5 кв. мм), до 0,058 мОм/м (240 кв.мм). Для 150 кв.мм значение около 0,059 мО/м, эти значения очень близки к значению из ГОСТ. Однако, справочник не вполне нормативный документ по сравнению с ГОСТом, который диктует значение 0,08мОм. И, как мы видим, с увеличением сечения реактивное сопротивление снижается  с  гораздо меньшей кратностью, нежели активное.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Апреля 2019 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

И, как мы видим, с увеличением сечения реактивное сопротивление снижается  с  гораздо меньшей кратностью, нежели активное.

Видимо работает тот же эффект, как и в пластинах магнитопровода трансформатора, которые стараются сделать изолированными друг от друга и потоньше (токи Фуко)?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Апреля 2019 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Какие Фуко?! Кровь из глаз, блин
Индуктивность зависит от геометрических размеров проводников, их расположения друг относительно друга и проницаемости среды. ВСЕ!!!
Вот см., например, формулу 2-16 с примечаниями ниже
Когда сечение жил кабеля увеличивается  индуктивность снижается, но нелинейно
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Апреля 2019 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

 
* ТОКИ ФУКО.doc
(39 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Апреля 2019 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

ТОЭ-ник у тебя правильный, см. ТОЭ насчет разницы в магнитных свойствах разных металлов
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Апреля 2019 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

токи Фуко имеют ту же причину, что и токи самоиндукции и работают в одном направлении с ними, противодействуя изменению первичного магн. потока, то есть увеличивают индуктивность проводника и индук. сопротивление.  Поэтому говорить, что это бред и "кровь из глаз" -поспешно.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 468, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Чистильщик, Walkmax, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines