нормы ПУЭ 4.2.8 и 4.2.9 и КРУН К-59 СЭЩ с воздушным вводом

Количество просмотров - 225
(ссылка на эту тему)
Владимир Нк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Марта 2019 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)

Согласно ПУЭ п.4.2.8 4.2.9 "Между токоведущими частями разных цепей в разных
плоскостях, а также между токоведущими частями разных
цепей по горизонтали при обслуживании одной цепи и неот-
ключенной другой" при 6 кВ должно быть расстояние не менее 2200 мм.
Рассмотрим теперь КРУН с воздушным вводом, например К-59 СЭЩ. Ширина ячеек 750 мм и возможна ситуация, что рядом будут две отходящие ячейки с воздушным вводом, с расстоянием между проходными изоляторами разных ячеек на уровне 200-300 мм. Как обслуживать и как соотнести с требованием ПУЭ? Отключать сразу все отходящие воздушные линии?

Инженер-конструктор (Новокузнецк, Россия)
Mihail 63
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Марта 2019 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Как обслуживать и как соотнести с требованием ПУЭ? Отключать сразу все отходящие воздушные линии?
Отключать рядом отходящие воздушные линии, использовать изоляц. перегородки.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 25 Марта 2019 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Согласно ПУЭ п.4.2.8 4.2.9 "Между токоведущими частями разных цепей в разных
плоскостях, а также между токоведущими частями разных
цепей по горизонтали при обслуживании одной цепи и неот-
ключенной другой" при 6 кВ должно быть расстояние не менее 2200 мм.
Рассмотрим теперь КРУН с воздушным вводом, например К-59 СЭЩ. Ширина ячеек 750 мм и возможна ситуация, что рядом будут две отходящие ячейки с воздушным вводом, с расстоянием между проходными изоляторами разных ячеек на уровне 200-300 мм. Как обслуживать и как соотнести с требованием ПУЭ? Отключать сразу все отходящие воздушные линии?
Обычно ячейки разных вводов разносят на расстояние, тем более между ними стоит секционник. В вашей ситуации должна быть сплошная перегородка между местом работы и токоведущими частями под наряжением. Все такие работы делаются по наряду, где оговариваются безопасные методы работы. Мне известен случай когда  протирали бензином нижние  изоляторы в ячейке и по кабельному каналу пары попали в рядом стоящую ячейку под напряжением. Произошел хлопок в этой ячейке и сопутствующее кз, сильно обгорел работающий.

----- добавлено 25 Марта 2019 года, 09:28 -----
Согласно ПУЭ п.4.2.8 4.2.9 "
Что-то не нашел я в ПУЭ 7 такие требования в этих пунктах

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Posetitel
Сегодня в 15:32

автор: Pvm
Сегодня в 13:33

автор: ТОЭ
Сегодня в 13:32

автор: ПТЗ
Сегодня в 12:23

автор: Максим R
Сегодня в 09:17

автор: Cabsol
Вчера в 22:59

автор: ПТЗ
Вчера в 19:58

автор: Eel
Вчера в 19:38

Вчера в 17:31

автор: Grey-rnd
Вчера в 15:53

автор: Сomings
Вчера в 09:16

автор: Сomings
Вчера в 08:18

автор: DVolg 174
17 Апреля 2019 года, 06:56

16 Апреля 2019 года, 18:39

16 Апреля 2019 года, 18:38

Последние 10 cообщений чата:
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 976, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
МашенькаБэст, Водик, Нович_ОК, Денис 13, РоманC, Posetitel, Huawei, Алекcей, ТОЭ, Artchem, Евгений-85, Mav, Проектолог, Земский, Beroes Group, Iriiishka
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines