Система уравнивания потенциалов

Количество просмотров - 922
(ссылка на эту тему)
HASEK
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Марта 2019 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Суть дела в следующем: получил в работу проект по строительству производственного здания. В данном проекте имеются работы по монтажу сетки уравнивания потенциалов на стадии заливки плиты пола (размер плиты 27х12м). Размер ячеек из горизонтальных заземлителей - 6х6м. В качестве заземлителей идет оцинкованная полоса 40х4мм. У меня есть сомнения, как раз по размеру ячеек.
Дайте, пожалуйста, ссылку на нормативную документацию по расчету.
Спасибо!

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Марта 2019 года, 23:27
(ссылка на это сообщение)

Думаю, авторы документации приняли за основу в твоем случае 1.7.90 ПУЭ
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 19 Марта 2019 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Вопрос: разрешено организовать в пристройке к зданию повторное, местное заземление PE-проводника?
Распред. устройство запитано от существующего РУ-0,4кВ, но находится достаточно далеко от него, допустим ~150м.

Инженер (Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 19 Марта 2019 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Вопрос: разрешено организовать в пристройке к зданию повторное, местное заземление PE-проводника?
Распред. устройство запитано от существующего РУ-0,4кВ, но находится достаточно далеко от него, допустим ~150м.
Не просто разрешено, а рекомендуется повторно заземлять на вводах в эл. установку здания РЕ и РЕN проводники

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 19 Марта 2019 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

#4,  проясню ситуацию. РУ-0,4кВ находится в этом же здании, организован свой контур заземления и ГЗЩ. Я тяну кабель ОСУП в помещение венткамеры, которое находится в этом же здании, только пристроенном. Так вот там хотят заложить свой собственный контур в добавку к существующему.

Инженер (Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 19 Марта 2019 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

#4,  проясню ситуацию. РУ-0,4кВ находится в этом же здании, организован свой контур заземления и ГЗЩ. Я тяну кабель ОСУП в помещение венткамеры, которое находится в этом же здании, только пристроенном. Так вот там хотят заложить свой собственный контур в добавку к существующему.
При системе ТN в нормах нет запрета на обустройство доп. контура. Если есть 4 Ома на ЗУ здания, то дополнительно  контур можно не делать

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Марта 2019 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)

Если есть 4 Ома на ЗУ здания, то дополнительно  контур можно не делать
по этому вопросу всегда много разногласий, поэтому кто в теме прошу поправить...
4 Ома для зу собственно ТП 0,4 кВ, для присоединения нейтрали транса..
10 Ом для повторного заземления если ввод от ВЛ
10 Ом в некоторых источниках для молниезащиты
100 Ом заземление от статики...
собственно вопрос.. 4 Ом повторное для РУ без трансов.. почему?

----- добавлено 19 Марта 2019 года, 17:44 -----
или имелось в виду 4 Ом дают фундаменты здания, где можно не делать ЗУ..
почему 4 а не 10 100,??

Конструктор (Волгоград, Россия)
Добрый Молодец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Марта 2019 года, 20:18
(ссылка на это сообщение)

на самом деле ступени ЗУ следующие:
1. 4 Ома для трансформаторных (совмещенное ЗУ для 0,4 и 6(10)кВ) с системой глухозаземленной нейтрали.
Цитата
Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводов источников однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4, 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380, и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
2. 10 Ом - повторное на вводах жилых и общественных зданий (точнее оно не нормируется, но чаше всего по старым требования именно 10 Ом)
3. 30 Ом - для грозозащиты ВЛ, ВЛИ 0,4кВ
4. 100 Ом - для скальных грунтов
R ЗУ выше 1кВ.png
 
* R ЗУ выше 1кВ.png
(14.24 Кб, 824x208)  [скачать]  [загрузок: 112]

Руководитель группы (Омск, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 19 Марта 2019 года, 22:57
(ссылка на это сообщение)

#8 все именно так. Но в данном контексте теряется физ. смысл ГЗЩ, а он есть.

Инженер (Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 20 Марта 2019 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

#8 все именно так. Но в данном контексте теряется физ. смысл ГЗЩ, а он есть
Ребята, те кто оспаривает 4 Ома, прочитайте внимательно в ПУЭ 7 пункты 1.7.100 - 103 и табл. 1.8.38. Я говорил об общем (результирующем) сопротивлении в электроустановке до 1000 В с источником питания с глухо заземленной нейтралью и сопр. грунта 100 Ом*м. Отдельно обустраиваемое ЗУ должно быть у ТП - 30 Ом, а у здания 10 Ом, но общее везде 4 Ома

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Марта 2019 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Я говорил об общем (результирующем) сопротивлении в электроустановке до 1000 В с источником питания с глухо заземленной нейтралью и сопр. грунта 100 Ом*м.
т.е. для существующей электроустановки..
какой смысл несет
Если есть 4 Ома на ЗУ здания, то дополнительно  контур можно не делать
все же 4 Ом общее сопротивление, а не ЗУ нового здания,
т.к. установка существующая то больше 4 Ом там быть не может по определению
ну и в существующих реалиях ЗУ ТП выполняется на <= 4 Ом, дабы не зависеть от повторных ЗУ потребителей

Конструктор (Волгоград, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 20 Марта 2019 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

т.к. установка существующая то больше 4 Ом там быть не может по определению
Пару лет назад одна дивчина на этом форуме просила совета, так вот у нее были трехжильные кабели (0,4) на производстве и РЕN от разных металлоконструкций (рельсы, трубы и т.п), а вы говорите " 4 Ома - по определению!!!)

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Добрый Молодец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Марта 2019 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

немного путаете.
сопротивление ЗУ измеряют при отключении его от ВРУ, для этого должны быть предусмотрены разъемные соединения.
общее результирующее сопротивление на ВРУ при 4-проводной системе TN не может быть больше 4 Ом по определению, т.к. его основная часть - это сопротивление ЗУ на трансформаторной, соединенное с ВРУ через PEN.
но сопротивление ЗУ может быть разным, для электроустановок жилых и общественных зданий повторное заземляющее устройство (в дополнение к ЗУ на трансформаторе, поэтому повторное) не нормируется.
о сопротивлении других ЗУ написано выше в #8.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 20 Марта 2019 года, 19:52
(ссылка на это сообщение)

#13 Зачем измерять повторное сопротивление на вводе, если оно ненормируемое?

Инженер (Новгород, Россия)
Добрый Молодец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Марта 2019 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

#13 Зачем измерять повторное сопротивление на вводе, если оно ненормируемое?
не все ЗУ с ненормиремым сопротивлением

Руководитель группы (Омск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ТОЭ
Сегодня в 12:34

автор: Smaki Max
Сегодня в 12:15

автор: Arozjankov
Сегодня в 12:13

автор: Diego
Сегодня в 12:09

автор: Infane
Сегодня в 10:54

автор: Diego
Сегодня в 09:55

автор: ТОЭ
Сегодня в 09:50

автор: Mihail 63
Сегодня в 09:15

Сегодня в 08:38

Сегодня в 06:41

Сегодня в 06:37

Сегодня в 06:32

Сегодня в 05:49

Вчера в 22:20

автор: Urius 100
Вчера в 21:30

Последние 10 cообщений чата:
12 Августа 2019 года, 13:45
С прошедшим днем строителя всех)
10 Августа 2019 года, 15:16
С праздником! С Днем Строителя!
Здоровья, успехов и всего самого наилучшего!
10 Августа 2019 года, 07:37
с ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ всех!
03 Августа 2019 года, 07:02
Доброе утро! Оказывается по субботам вся спят, кроме меня))
24 Июля 2019 года, 14:22
O_O
27 Июня 2019 года, 11:02
Добро пожаловать на наш Telegram-канал https://www.proektant.org/index.php?topic=46930.0
24 Июня 2019 года, 10:29
Понял. Втягиваюсь по-тихоньку...
21 Июня 2019 года, 15:55
Добрый день.
Добро пожаловать на наш Telegram-канал https://www.proektant.org/index.php?topic=46930.0
21 Июня 2019 года, 15:54
babauka_009, такая возможность доступна только кураторам. Считаем, что нет необходимости в такой функции для всех
21 Июня 2019 года, 11:17
Всем доброго утра!
Подскажите, как "закрыть" тему?

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 945, пользователей - 23
Имена присутствующих пользователей:
Роспроект, ТОЭ, Проектант 63, Diego, Старинфо, Игорь В., Posetitel, Ashot, Smaki Max, Urius 100, Arozjankov, Olya 111, Madfidel, Alexperm, Beroes Group, АлексФабиански, Fil Tec, Doctor Che, shall666, Андрей 37, РоманC, Анна инженер, Infane
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines