Система уравнивания потенциалов

Количество просмотров - 573
(ссылка на эту тему)
HASEK
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Марта 2019 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Суть дела в следующем: получил в работу проект по строительству производственного здания. В данном проекте имеются работы по монтажу сетки уравнивания потенциалов на стадии заливки плиты пола (размер плиты 27х12м). Размер ячеек из горизонтальных заземлителей - 6х6м. В качестве заземлителей идет оцинкованная полоса 40х4мм. У меня есть сомнения, как раз по размеру ячеек.
Дайте, пожалуйста, ссылку на нормативную документацию по расчету.
Спасибо!

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Марта 2019 года, 23:27
(ссылка на это сообщение)

Думаю, авторы документации приняли за основу в твоем случае 1.7.90 ПУЭ
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Марта 2019 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Вопрос: разрешено организовать в пристройке к зданию повторное, местное заземление PE-проводника?
Распред. устройство запитано от существующего РУ-0,4кВ, но находится достаточно далеко от него, допустим ~150м.

Инженер (Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Марта 2019 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Вопрос: разрешено организовать в пристройке к зданию повторное, местное заземление PE-проводника?
Распред. устройство запитано от существующего РУ-0,4кВ, но находится достаточно далеко от него, допустим ~150м.
Не просто разрешено, а рекомендуется повторно заземлять на вводах в эл. установку здания РЕ и РЕN проводники

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Марта 2019 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

#4,  проясню ситуацию. РУ-0,4кВ находится в этом же здании, организован свой контур заземления и ГЗЩ. Я тяну кабель ОСУП в помещение венткамеры, которое находится в этом же здании, только пристроенном. Так вот там хотят заложить свой собственный контур в добавку к существующему.

Инженер (Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Марта 2019 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

#4,  проясню ситуацию. РУ-0,4кВ находится в этом же здании, организован свой контур заземления и ГЗЩ. Я тяну кабель ОСУП в помещение венткамеры, которое находится в этом же здании, только пристроенном. Так вот там хотят заложить свой собственный контур в добавку к существующему.
При системе ТN в нормах нет запрета на обустройство доп. контура. Если есть 4 Ома на ЗУ здания, то дополнительно  контур можно не делать

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Марта 2019 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)

Если есть 4 Ома на ЗУ здания, то дополнительно  контур можно не делать
по этому вопросу всегда много разногласий, поэтому кто в теме прошу поправить...
4 Ома для зу собственно ТП 0,4 кВ, для присоединения нейтрали транса..
10 Ом для повторного заземления если ввод от ВЛ
10 Ом в некоторых источниках для молниезащиты
100 Ом заземление от статики...
собственно вопрос.. 4 Ом повторное для РУ без трансов.. почему?

----- добавлено 19 Марта 2019 года, 17:44 -----
или имелось в виду 4 Ом дают фундаменты здания, где можно не делать ЗУ..
почему 4 а не 10 100,??

Конструктор (Волгоград, Россия)
Добрый Молодец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Марта 2019 года, 20:18
(ссылка на это сообщение)

на самом деле ступени ЗУ следующие:
1. 4 Ома для трансформаторных (совмещенное ЗУ для 0,4 и 6(10)кВ) с системой глухозаземленной нейтрали.
Цитата
Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводов источников однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4, 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380, и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
2. 10 Ом - повторное на вводах жилых и общественных зданий (точнее оно не нормируется, но чаше всего по старым требования именно 10 Ом)
3. 30 Ом - для грозозащиты ВЛ, ВЛИ 0,4кВ
4. 100 Ом - для скальных грунтов
R ЗУ выше 1кВ.png
 
* R ЗУ выше 1кВ.png
(14.24 Кб, 824x208)  [скачать]  [загрузок: 68]

Руководитель группы (Омск, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Марта 2019 года, 22:57
(ссылка на это сообщение)

#8 все именно так. Но в данном контексте теряется физ. смысл ГЗЩ, а он есть.

Инженер (Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Марта 2019 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

#8 все именно так. Но в данном контексте теряется физ. смысл ГЗЩ, а он есть
Ребята, те кто оспаривает 4 Ома, прочитайте внимательно в ПУЭ 7 пункты 1.7.100 - 103 и табл. 1.8.38. Я говорил об общем (результирующем) сопротивлении в электроустановке до 1000 В с источником питания с глухо заземленной нейтралью и сопр. грунта 100 Ом*м. Отдельно обустраиваемое ЗУ должно быть у ТП - 30 Ом, а у здания 10 Ом, но общее везде 4 Ома

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Марта 2019 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Я говорил об общем (результирующем) сопротивлении в электроустановке до 1000 В с источником питания с глухо заземленной нейтралью и сопр. грунта 100 Ом*м.
т.е. для существующей электроустановки..
какой смысл несет
Если есть 4 Ома на ЗУ здания, то дополнительно  контур можно не делать
все же 4 Ом общее сопротивление, а не ЗУ нового здания,
т.к. установка существующая то больше 4 Ом там быть не может по определению
ну и в существующих реалиях ЗУ ТП выполняется на <= 4 Ом, дабы не зависеть от повторных ЗУ потребителей

Конструктор (Волгоград, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Марта 2019 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

т.к. установка существующая то больше 4 Ом там быть не может по определению
Пару лет назад одна дивчина на этом форуме просила совета, так вот у нее были трехжильные кабели (0,4) на производстве и РЕN от разных металлоконструкций (рельсы, трубы и т.п), а вы говорите " 4 Ома - по определению!!!)

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Добрый Молодец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Марта 2019 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

немного путаете.
сопротивление ЗУ измеряют при отключении его от ВРУ, для этого должны быть предусмотрены разъемные соединения.
общее результирующее сопротивление на ВРУ при 4-проводной системе TN не может быть больше 4 Ом по определению, т.к. его основная часть - это сопротивление ЗУ на трансформаторной, соединенное с ВРУ через PEN.
но сопротивление ЗУ может быть разным, для электроустановок жилых и общественных зданий повторное заземляющее устройство (в дополнение к ЗУ на трансформаторе, поэтому повторное) не нормируется.
о сопротивлении других ЗУ написано выше в #8.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Марта 2019 года, 19:52
(ссылка на это сообщение)

#13 Зачем измерять повторное сопротивление на вводе, если оно ненормируемое?

Инженер (Новгород, Россия)
Добрый Молодец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : Вчера в 10:28
(ссылка на это сообщение)

#13 Зачем измерять повторное сопротивление на вводе, если оно ненормируемое?
не все ЗУ с ненормиремым сопротивлением

Руководитель группы (Омск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Валерий 91
Сегодня в 17:36

автор: Виталина
Сегодня в 14:58

автор: DC
Сегодня в 14:08

автор: Дока 312
Сегодня в 12:02

автор: Дока 312
Сегодня в 11:56

автор: Дока 312
Сегодня в 11:53

автор: Дока 312
Сегодня в 11:39

автор: Foxson
Сегодня в 11:25

Вчера в 18:41

автор: m-v.oleg
Вчера в 16:37

автор: Женя
Вчера в 16:11

автор: Mihail 63
Вчера в 15:12

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 15:00

автор: Posetitel
Вчера в 12:56

автор: Lexx 163
Вчера в 12:24

Последние 10 cообщений чата:
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )
22 Января 2019 года, 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 691, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Валерий 91, Роман 740209, Beroes Group, Nik-la, Юра 123, Alltta, DC, Delf 1975, Андрей Иванович С., Wespe
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines