Переход ВЛИ-0,4 кВ в кабель. Установка ОПН и контура повторного заземления

Количество просмотров - 2064
(ссылка на эту тему)
Fredd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Марта 2019 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Делаю проект наружного освещения, на одном из участков СИП переходит в КЛ на опоре. Нужно ли на этой опоре ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления?
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Марта 2019 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)


Делаю проект наружного освещения, на одном из участков СИП переходит в КЛ на опоре. Нужно ли на этой опоре ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления?

На этой опоре нужно ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления.

Инженер (Омск, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Марта 2019 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

На этой опоре нужно ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления.

А зачем?

Инженер (Новгород, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Марта 2019 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)


На этой опоре нужно ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления.

А зачем?
Причина простая: при наведении на проводах ВЛ импульсов перенапряжения от грозового разряда при отсутствии защиты эти импульсы зайдут в кабель и с большой долей вероятности пробьют его изоляцию. А заземление нужно для организации минимального пути для тока разряда с ВЛ через ОПН в землю.

Директор (Королев, Россия)
Fredd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Марта 2019 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ, а в каких нормативах это написано?
и еще вопрос, а при переходе неизолированного провода в СИП тоже нужно ОПН ставить?
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Марта 2019 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ, а в каких нормативах это написано?
и еще вопрос, а при переходе неизолированного провода в СИП тоже нужно ОПН ставить?

ОПНы при переходе в кабель нужны и еще на вводах в здания и особенно при выходе из ТП чтобы защитить трансформатор. В ПУЭ написано в разделе воздушные линии. Под ОПНы еще надо нормальное заземление-почитайте профильные разделы ПУЭ. Тут на форуме поищите про ОПНы много раз обсуждалось и довольно подробно.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Марта 2019 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)



На этой опоре нужно ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления.

А зачем?
Причина простая: при наведении на проводах ВЛ импульсов перенапряжения от грозового разряда при отсутствии защиты эти импульсы зайдут в кабель и с большой долей вероятности пробьют его изоляцию. А заземление нужно для организации минимального пути для тока разряда с ВЛ через ОПН в землю.

Про вводы в здание и в тп понятно все. Поясните, почему разряд пойдет через кабель, а не через соседний ОПН скажем, тот что ч/з каждые 100 ставим, ведь там сопротивление будет ниже.

Инженер (Новгород, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Марта 2019 года, 19:59
(ссылка на это сообщение)




На этой опоре нужно ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления.

А зачем?
Причина простая: при наведении на проводах ВЛ импульсов перенапряжения от грозового разряда при отсутствии защиты эти импульсы зайдут в кабель и с большой долей вероятности пробьют его изоляцию. А заземление нужно для организации минимального пути для тока разряда с ВЛ через ОПН в землю.

Про вводы в здание и в тп понятно все. Поясните, почему разряд пойдет через кабель, а не через соседний ОПН скажем, тот что ч/з каждые 100 ставим, ведь там сопротивление будет ниже.
Для начала поясните, зачем вы ОПН ставите через каждые 100 метров.


Директор (Королев, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Марта 2019 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

#8 Оговорился, извиняюсь. Ближайшее ОПН будет через 100м максимум от нашей опоры, согласны?

Инженер (Новгород, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Июля 2023 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, если у меня идет от щитка ввг 4х4 переходит в СИП 4х16 по опорам, далее переход в вббшв 4х4 и спуск в траншею. Нужно ставить при переходах из одного кабеля в другой защитные аппараты?

? (Севастополь, Украина)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Июля 2023 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Сообщение -1,2,3,4..

Инженер (Омск, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Июля 2023 года, 20:29
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, это поставили, я имела ввиду щиток с автоматом

? (Севастополь, Украина)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Августа 2023 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)


Подскажите, пожалуйста, если у меня идет от щитка ввг 4х4 переходит в СИП 4х16 по опорам, далее переход в вббшв 4х4 и спуск в траншею. Нужно ставить при переходах из одного кабеля в другой защитные аппараты?
По-моему, в ПУЭ запрещается в местах соединений кабелей ставить защитные аппараты. Никаких аппаратов, только надежное механическое и электрическое соединение с учетом перехода медь- алюминий и обратно.

Директор (Королев, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Августа 2023 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое! Меня смутил пункт из СП 323.1325800.2017 7.4.21 Переходы от кабельных линий к воздушным должны быть с отключающими устройствами, смонтированными в ящиках, установленных на опорах на высоте не менее 2,5 м от поверхности земли. Это требование не распространяется на кабельные выводы из пунктов питания на опоры, а также на переходы дорог и обходы препятствий, выполняемые кабелем.

? (Севастополь, Украина)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Августа 2023 года, 04:10
(ссылка на это сообщение)

Переходы от кабельных линий к воздушным должны быть с отключающими устройствами, смонтированными в ящиках

А что могло смутить, если тут же написано:
Это требование не распространяется на кабельные выводы из пунктов питания на опоры, а также на переходы дорог и обходы препятствий, выполняемые кабелем.


Кабельные вставки, это часть сети питания. Зачем их отсекать лишними коммутационными аппаратами?

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Zve 1
Вчера в 23:13

автор: 7777
Вчера в 20:22

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19