ВЛИ 0,4 кВ. Переход ВЛИ-0,4 в кабель

Количество просмотров - 555
(ссылка на эту тему)
Fredd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Марта 2019 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Делаю проект наружного освещения, на одном из участков СИП переходит в КЛ на опоре. Нужно ли на этой опоре ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления?
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Марта 2019 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Делаю проект наружного освещения, на одном из участков СИП переходит в КЛ на опоре. Нужно ли на этой опоре ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления?
На этой опоре нужно ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления.

Инженер (Омск, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Марта 2019 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

На этой опоре нужно ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления.
А зачем?

Инженер (Новгород, Россия)
Старинфо
***
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 15 Марта 2019 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

На этой опоре нужно ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления.
А зачем?
Причина простая: при наведении на проводах ВЛ импульсов перенапряжения от грозового разряда при отсутствии защиты эти импульсы зайдут в кабель и с большой долей вероятности пробьют его изоляцию. А заземление нужно для организации минимального пути для тока разряда с ВЛ через ОПН в землю.

Директор (Королев, Россия)
Fredd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Марта 2019 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ, а в каких нормативах это написано?
и еще вопрос, а при переходе неизолированного провода в СИП тоже нужно ОПН ставить?
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Марта 2019 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ, а в каких нормативах это написано?
и еще вопрос, а при переходе неизолированного провода в СИП тоже нужно ОПН ставить?
ОПНы при переходе в кабель нужны и еще на вводах в здания и особенно при выходе из ТП чтобы защитить трансформатор. В ПУЭ написано в разделе воздушные линии. Под ОПНы еще надо нормальное заземление-почитайте профильные разделы ПУЭ. Тут на форуме поищите про ОПНы много раз обсуждалось и довольно подробно.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Марта 2019 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

На этой опоре нужно ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления.
А зачем?
Причина простая: при наведении на проводах ВЛ импульсов перенапряжения от грозового разряда при отсутствии защиты эти импульсы зайдут в кабель и с большой долей вероятности пробьют его изоляцию. А заземление нужно для организации минимального пути для тока разряда с ВЛ через ОПН в землю.
Про вводы в здание и в тп понятно все. Поясните, почему разряд пойдет через кабель, а не через соседний ОПН скажем, тот что ч/з каждые 100 ставим, ведь там сопротивление будет ниже.

Инженер (Новгород, Россия)
Старинфо
***
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 15 Марта 2019 года, 19:59
(ссылка на это сообщение)

На этой опоре нужно ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления.
А зачем?
Причина простая: при наведении на проводах ВЛ импульсов перенапряжения от грозового разряда при отсутствии защиты эти импульсы зайдут в кабель и с большой долей вероятности пробьют его изоляцию. А заземление нужно для организации минимального пути для тока разряда с ВЛ через ОПН в землю.
Про вводы в здание и в тп понятно все. Поясните, почему разряд пойдет через кабель, а не через соседний ОПН скажем, тот что ч/з каждые 100 ставим, ведь там сопротивление будет ниже.
Для начала поясните, зачем вы ОПН ставите через каждые 100 метров.


Директор (Королев, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Марта 2019 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

#8 Оговорился, извиняюсь. Ближайшее ОПН будет через 100м максимум от нашей опоры, согласны?

Инженер (Новгород, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ТОЭ
Сегодня в 12:34

автор: Smaki Max
Сегодня в 12:15

автор: Arozjankov
Сегодня в 12:13

автор: Diego
Сегодня в 12:09

автор: Infane
Сегодня в 10:54

автор: Diego
Сегодня в 09:55

автор: ТОЭ
Сегодня в 09:50

автор: Mihail 63
Сегодня в 09:15

Сегодня в 08:38

Сегодня в 06:41

Сегодня в 06:37

Сегодня в 06:32

Сегодня в 05:49

Вчера в 22:20

автор: Urius 100
Вчера в 21:30

Последние 10 cообщений чата:
12 Августа 2019 года, 13:45
С прошедшим днем строителя всех)
10 Августа 2019 года, 15:16
С праздником! С Днем Строителя!
Здоровья, успехов и всего самого наилучшего!
10 Августа 2019 года, 07:37
с ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ всех!
03 Августа 2019 года, 07:02
Доброе утро! Оказывается по субботам вся спят, кроме меня))
24 Июля 2019 года, 14:22
O_O
27 Июня 2019 года, 11:02
Добро пожаловать на наш Telegram-канал https://www.proektant.org/index.php?topic=46930.0
24 Июня 2019 года, 10:29
Понял. Втягиваюсь по-тихоньку...
21 Июня 2019 года, 15:55
Добрый день.
Добро пожаловать на наш Telegram-канал https://www.proektant.org/index.php?topic=46930.0
21 Июня 2019 года, 15:54
babauka_009, такая возможность доступна только кураторам. Считаем, что нет необходимости в такой функции для всех
21 Июня 2019 года, 11:17
Всем доброго утра!
Подскажите, как "закрыть" тему?

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 919, пользователей - 20
Имена присутствующих пользователей:
Сергей Барнаульский, Старинфо, ТОЭ, Роспроект, Проектант 63, Diego, Игорь В., Posetitel, Ashot, Smaki Max, Urius 100, Arozjankov, Olya 111, Madfidel, Alexperm, Beroes Group, АлексФабиански, Fil Tec, Doctor Che, shall666
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines