Переход ВЛ-0,4 в кабель

Количество просмотров - 333
(ссылка на эту тему)
Fredd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Марта 2019 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Делаю проект наружного освещения, на одном из участков СИП переходит в КЛ на опоре. Нужно ли на этой опоре ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления?
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 15 Марта 2019 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Делаю проект наружного освещения, на одном из участков СИП переходит в КЛ на опоре. Нужно ли на этой опоре ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления?
На этой опоре нужно ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления.

Инженер (Омск, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Марта 2019 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

На этой опоре нужно ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления.
А зачем?

Инженер (Новгород, Россия)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 15 Марта 2019 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

На этой опоре нужно ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления.
А зачем?
Причина простая: при наведении на проводах ВЛ импульсов перенапряжения от грозового разряда при отсутствии защиты эти импульсы зайдут в кабель и с большой долей вероятности пробьют его изоляцию. А заземление нужно для организации минимального пути для тока разряда с ВЛ через ОПН в землю.

Директор (Королев, Россия)
Fredd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Марта 2019 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ, а в каких нормативах это написано?
и еще вопрос, а при переходе неизолированного провода в СИП тоже нужно ОПН ставить?
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Марта 2019 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ, а в каких нормативах это написано?
и еще вопрос, а при переходе неизолированного провода в СИП тоже нужно ОПН ставить?
ОПНы при переходе в кабель нужны и еще на вводах в здания и особенно при выходе из ТП чтобы защитить трансформатор. В ПУЭ написано в разделе воздушные линии. Под ОПНы еще надо нормальное заземление-почитайте профильные разделы ПУЭ. Тут на форуме поищите про ОПНы много раз обсуждалось и довольно подробно.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Марта 2019 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

На этой опоре нужно ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления.
А зачем?
Причина простая: при наведении на проводах ВЛ импульсов перенапряжения от грозового разряда при отсутствии защиты эти импульсы зайдут в кабель и с большой долей вероятности пробьют его изоляцию. А заземление нужно для организации минимального пути для тока разряда с ВЛ через ОПН в землю.
Про вводы в здание и в тп понятно все. Поясните, почему разряд пойдет через кабель, а не через соседний ОПН скажем, тот что ч/з каждые 100 ставим, ведь там сопротивление будет ниже.

Инженер (Новгород, Россия)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 15 Марта 2019 года, 19:59
(ссылка на это сообщение)

На этой опоре нужно ставить ОПН и соответственно контур повторного заземления.
А зачем?
Причина простая: при наведении на проводах ВЛ импульсов перенапряжения от грозового разряда при отсутствии защиты эти импульсы зайдут в кабель и с большой долей вероятности пробьют его изоляцию. А заземление нужно для организации минимального пути для тока разряда с ВЛ через ОПН в землю.
Про вводы в здание и в тп понятно все. Поясните, почему разряд пойдет через кабель, а не через соседний ОПН скажем, тот что ч/з каждые 100 ставим, ведь там сопротивление будет ниже.
Для начала поясните, зачем вы ОПН ставите через каждые 100 метров.


Директор (Королев, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Марта 2019 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

#8 Оговорился, извиняюсь. Ближайшее ОПН будет через 100м максимум от нашей опоры, согласны?

Инженер (Новгород, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 18:41

автор: m-v.oleg
Сегодня в 16:37

автор: Женя
Сегодня в 16:11

автор: Foxson
Сегодня в 15:45

автор: Mihail 63
Сегодня в 15:12

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 15:00

автор: Posetitel
Сегодня в 12:56

автор: Lexx 163
Сегодня в 12:24

Сегодня в 10:28

автор: DC
Сегодня в 07:01

Сегодня в 00:08

Вчера в 23:39

автор: Mihail 63
Вчера в 13:35

автор: Grey-rnd
Вчера в 12:27

автор: Trust Me
Вчера в 10:49

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )
22 Января 2019 года, 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 528, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
VikTor1985, Антониони, Павeл 84, Игорь В., Frlc, Вий, Старинфо, Beroes Group, Юра 123, Привод, doctorRaz, Земский, Kostyan 1330
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines