Маркировка КЛ

Количество просмотров - 497
(ссылка на эту тему)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Марта 2019 года, 07:34
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите СНиП, ГОСТ по маркировке кабельных линий ? Где-то встречал, а не помню. Например: линия освещения с буквы "С" маркируется-дальше номер линии, аварийной освещение "С"-номер линии и буква "а", кабельные линии до 16 квадрат или до 1000 В - буковка "Н", выше 1000 В- высоковольтные буковка "В".

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Добрый Молодец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Марта 2019 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

вы спрашиваете про маркировку КЛ на чертежах в проекте или непосредственно в живую при прокладке и монтаже ?

Руководитель группы (Омск, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Марта 2019 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Добрый молодец, про маркировку КЛ на чертежах в проекте.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Добрый Молодец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Марта 2019 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

единообразия нет
например в РТМ 36.18.32.3-92    - N, W
или в ГОСТ 21.607-2014   - W, С

и например я КЛ-0,4кВ - обозначаю N
и КЛ-6(10)кВ - W

в такой ситуации главное - вынести эти условные обозначения в таблицу условных обозначений на лист общих данных.

----- добавлено 01 Марта 2019 года, 09:50 -----
есть ещё такая тема на форуме - здесь
но там тоже придумывают ...
РТМ 36.18.32.3-92.png
 
* РТМ 36.18.32.3-92.png
(31.36 Кб, 817x555)  [скачать]  [загрузок: 87]
ГОСТ 21.607-2014.png
 
* ГОСТ 21.607-2014.png
(208.63 Кб, 774x860)  [скачать]  [загрузок: 91]

Руководитель группы (Омск, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Марта 2019 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Добрый молодец, спасибо-посмотрю. Но это обозначения для генпланов -так понимаю, а не для однолинейных схем.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Добрый Молодец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Марта 2019 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Но это обозначения для генпланов -так понимаю, а не для однолинейных схем.
обозначения везде должны быть одинаковые, чтобы отследить любую линию во всех случаях и вариантах чертежей проекта.
ГОСТ 21.607-2014 пример.png
 
* ГОСТ 21.607-2014 пример.png
(125.11 Кб, 546x749)  [скачать]  [загрузок: 81]

Руководитель группы (Омск, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Марта 2019 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Cейчас загружу однолинейку, с маркировками.
* Пример.pdf
(123.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 32]

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Марта 2019 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите СНиП, ГОСТ по маркировке кабельных линий ? Где-то встречал, а не помню.

Смотрите РТМ 36.18.32.3-92 Приложение 5

? (Киев, Украина)
Добрый Молодец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Марта 2019 года, 16:07
(ссылка на это сообщение)

Например: линия освещения с буквы "С" маркируется-дальше номер линии, аварийной освещение "С"-номер линии и буква "а", кабельные линии до 16 квадрат или до 1000 В - буковка "Н", выше 1000 В- высоковольтные буковка "В".
Cейчас загружу однолинейку, с маркировками.
это классический пример построения маркировки распределительных линий промпредприятий по РТМ, разработанной Тяжпромэлектропроект.
в общественных, гражданских и жилых зданиях трактовка более вольная, сложившаяся на основе прошлых лет нормативных документов своих ведомственных институтов ГиПро и ЦНИИ.

см. выше сообщ.4
кабели по РТМ.png
 
* кабели по РТМ.png
(68.33 Кб, 683x471)  [скачать]  [загрузок: 61]

Руководитель группы (Омск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Smaki Max
Сегодня в 12:15

автор: Urius 100
Сегодня в 12:14

автор: Arozjankov
Сегодня в 12:13

автор: Diego
Сегодня в 12:09

автор: Infane
Сегодня в 10:54

автор: Diego
Сегодня в 09:55

автор: ТОЭ
Сегодня в 09:50

автор: Mihail 63
Сегодня в 09:15

Сегодня в 08:38

Сегодня в 06:41

Сегодня в 06:37

Сегодня в 06:32

Сегодня в 05:49

Вчера в 22:20

автор: Urius 100
Вчера в 21:30

Последние 10 cообщений чата:
12 Августа 2019 года, 13:45
С прошедшим днем строителя всех)
10 Августа 2019 года, 15:16
С праздником! С Днем Строителя!
Здоровья, успехов и всего самого наилучшего!
10 Августа 2019 года, 07:37
с ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ всех!
03 Августа 2019 года, 07:02
Доброе утро! Оказывается по субботам вся спят, кроме меня))
24 Июля 2019 года, 14:22
O_O
27 Июня 2019 года, 11:02
Добро пожаловать на наш Telegram-канал https://www.proektant.org/index.php?topic=46930.0
24 Июня 2019 года, 10:29
Понял. Втягиваюсь по-тихоньку...
21 Июня 2019 года, 15:55
Добрый день.
Добро пожаловать на наш Telegram-канал https://www.proektant.org/index.php?topic=46930.0
21 Июня 2019 года, 15:54
babauka_009, такая возможность доступна только кураторам. Считаем, что нет необходимости в такой функции для всех
21 Июня 2019 года, 11:17
Всем доброго утра!
Подскажите, как "закрыть" тему?

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 957, пользователей - 23
Имена присутствующих пользователей:
Проектант 63, Diego, Старинфо, Игорь В., ТОЭ, Posetitel, Ashot, Smaki Max, Urius 100, Arozjankov, Olya 111, Madfidel, Alexperm, Beroes Group, АлексФабиански, Fil Tec, Doctor Che, shall666, Андрей 37, РоманC, Анна инженер, Infane, Максим R
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines