Оборудование для сети напряжением 480 В 60 Гц. Преобразование 380 В 50 Гц в 480 В 60 Гц

Количество просмотров - 1033
(ссылка на эту тему)
Nur12345lan
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Января 2019 года, 22:55
(ссылка на это сообщение)

Доброй ночи! Нужна помощь. Необходимо от линии 380 В 50 Гц запитать баржу напряжением 480 В 60 Гц. Всё оборудование заморское напряжением 480 В 60 Гц. Есть предложение от Emerson CP-70Z. Данный ИПБ не подходит по мощности и напряжению, необходимо минимум 800 КВА.

Инженер-энергетик (Актау, Казахстан)
Sonnenschein
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Января 2019 года, 23:34
(ссылка на это сообщение)

ИБП подключаются параллельно, 2х500кВА. Возможно потребуется запас мощности до 30%, нужно читать мануал. Поэтому в вашем случае, возможно, 3х400кВА. Чтобы работало корректно, отключайте байпас. Ставите платы параллельной работы и SNMP карту, оператор контролирует работу удалённо.

? (Киев, Украина)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Января 2019 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

коллега выше прав, тут лучший вариант - это через выпрямление, а потом опять инвертор. производителя можно не только emerson, на нем свет клином не сошелся.
и может все таки вам нужно 800 кВА? потому что 800 КВА - это очень много, так много, что даже пока не ввели в обиход, остановившись на Йотта
Nur12345lan
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Января 2019 года, 18:22
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем!

Инженер-энергетик (Актау, Казахстан)
Vikkkkktor
***
Куратор подраздела "Вентиляция"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Января 2019 года, 21:50
(ссылка на это сообщение)

..... может все таки вам нужно 800 кВА? потому что 800 КВА - это очень много, .....  

Прошу позволения спросить: "В чем же разница между маленькой буквой "к" и большой "К" ?"
Вроде бы в обоих случаях это "кило-" и в обоих случаях это очень много.

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Января 2019 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

..... может все таки вам нужно 800 кВА? потому что 800 КВА - это очень много, .....  


Прошу позволения спросить: "В чем же разница между маленькой буквой "к" и большой "К" ?"
Вроде бы в обоих случаях это "кило-" и в обоих случаях это очень много.

Единицы системы СИ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A1%D0%98
http://www.sonel.ru/ru/biblio/reference-book/si/
и др.

кило (103)- к (маленькая буква)
кельвин (единица измерения температуры) - К (большая буква)

инженер (если он действительно ИНЖЕНЕР) должен это знать

Проектант (Самара, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор подраздела "Вентиляция"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Января 2019 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

кило (103)- к (маленькая буква)
кельвин (единица измерения температуры) - К (большая буква)

инженер (если он действительно ИНЖЕНЕР) должен это знать

Вообще-то, автор написал "КВА" (киловольт-ампер) а не просто "К"

После 90-х годов прошлого века бардак в написании единиц измерения (и не только их) сплошной.
И он встречается вплоть до "бардачного" написания и Паспортах и другой оф. документации.

Но этот недостаток ни грамма не говорит о "качестве" "ИНЖЕНЕРА" или "инженера".  Это говорит о качестве "как учили" и "кто учил" технической культуре..
А вот инженером человек может быть НАСТОЯЩИМ.

Sorry за off topic

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Stepandi
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Февраля 2020 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Nur12345lan, добрый день. Уточните, пожалуйста, как в итоге решили?
Мы как то американский лазерный станок запитали, но там была схема это ИБП (кстати, Emerson) в режиме преобразователя частоты из 50Гц в 60Гц, а затем повышающий трансформатор.
Вы также решили?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Evdbor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Февраля 2020 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Согласен, что требуется преобразование 50 Гц AC - DC - 60 Гц AC. Использовать ИБП, если не требуется бесперебойность, слишком затратно. Имеются промышленные преобразователи 50 Гц - 60 Гц. На одном объекте через них подключалось американское оборудование. Тип не запомнил. Я их только подключал к питающей сети.

? (Москва, Россия)
Stepandi
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Февраля 2020 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

У нас как раз вышло бюджетней промышленного ABB, поэтому и применили.
Спасибо за ответ.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Foxson
Сегодня в 14:08

Сегодня в 13:41

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 12:35

автор: Beroes Group
Сегодня в 12:06

автор: Максим R
Сегодня в 11:04

автор: Mav
Сегодня в 08:01

автор: Максим R
Сегодня в 02:36

автор: Олег35
Вчера в 17:29

автор: Mav
Вчера в 16:34

автор: Игорь В.
Вчера в 14:39

автор: ACV
Вчера в 12:58

автор: ВикторVFK
Вчера в 11:36

автор: Сергеюшко
Вчера в 09:17

автор: Petrov-Vodkin
21 Сентября 2020 года, 09:18

автор: doctorRaz
19 Сентября 2020 года, 17:28

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 779, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Госсть, Beroes Group, Ixion, Андрей Н., ТОЭ, Frlc, Водик, Ната 1204, Андрей 37, Катя 100, Shvet, Veb, Ingener 523, каравай
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines