пожарная нагрузка кладовой приборов

Количество просмотров - 1029
(ссылка на эту тему)
Katrin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Января 2019 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как рассчитать пожарную нагрузку кладовой приборов? Что взять за низшую теплоту сгорания?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Января 2019 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

как рассчитать пожарную нагрузку кладовой приборов? Что взять за низшую теплоту сгорания?

В зависимости от  приборов. Что в основном может гореть в приборе? Пластик? 25 - 30 МДж/кг, поливинилхлорид? 20 - 25 МДж/кг. Что-то ещё?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Katrin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Января 2019 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Сложно сказать что там еще есть. Это приборы для настройки РЭА. Корпуса приборов преимущественно металлические, потому как лохматых советских годов.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Января 2019 года, 06:44
(ссылка на это сообщение)

И тем не менее, пластик и изоляция есть в большинстве приборов, поэтому 25 МДж вполне уместно, соответственно категория В4 (при малом количестве приборов) или В3.

Технолог (Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Января 2019 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

классика же-любое помещение с наличием ТОЛЬКО железа по мнению/позиции МЧС будет В4 минимум, если в нем есть освещение (светильники и провода из трудногорючих материалов). А оно по 384-ФЗ там обязано быть
Katrin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Января 2019 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

И тем не менее, пластик и изоляция есть в большинстве приборов, поэтому 25 МДж вполне уместно, соответственно категория В4 (при малом количестве приборов) или В3.
Спасибо, если я Вас правильно поняла, Вы советуете всю массу приборов принять с теплотой сгорания 25 МДж? Иначе как соотнести количество сгораемых материалов в приборах к массе металла?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Января 2019 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Да, для варианта расчета "по жесткому".

Технолог (Новосибирск, Россия)
Katrin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Января 2019 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Да, для варианта расчета "по жесткому".
мне как раз нужно чем "мягче", тем лучше))

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Января 2019 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

тогда Д
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Января 2019 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Боюсь "Д" будет сложно обосновать, для данного помещения. В приборах всегда присутствует некая доля пластика, изоляции.
Поэтому реальнее рассчитать на "В4".

Технолог (Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Января 2019 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

см. сообщение 5
)))
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Января 2019 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Сообщение 5, про "инженерию" помещения, она, кстати в расчете категории не участвует, а вот хранимая продукция в кладовой - да.

Технолог (Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Января 2019 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

она, кстати в расчете категории не участвует,
эт вы заблуждаетесь (даже если изначально-когда были категории производств-так и было). Сейчас официальная позиция ВНИИПО, ДНД МЧС и. соответственно. инспекторов: инженерния-участвует (относится к  временной пожарной нагрузке). Вот и куча возможностей для манипуляций в итоге [грусть]
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Января 2019 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Документы, письма, разъяснения?
Есть пособие с примерами расчета, есть методика расчета, есть опыт прохождения экспертизы.

Технолог (Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Января 2019 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

повезло, че. [улыбка]
Документы, письма, разъяснения?
- зайдите на 0-1, услышите многое


PPS или дождитесь комментарий куратора-он как раз представляет ту "партию"
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Shishika
Вчера в 21:27

автор: Dizel 2012
20 Марта 2019 года, 23:26

автор: sava.by
20 Марта 2019 года, 17:26

автор: Alextal
19 Марта 2019 года, 09:03

автор: Dizel 2012
17 Марта 2019 года, 20:18

автор: Kirylzaichuk
15 Марта 2019 года, 09:17

автор: Kartel 123
14 Марта 2019 года, 11:44

автор: Dizel 2012
14 Марта 2019 года, 09:03

автор: Alextal
11 Марта 2019 года, 10:09

автор: Set
11 Марта 2019 года, 09:42

10 Марта 2019 года, 15:32

автор: IM
08 Марта 2019 года, 22:46

автор: Iljin.pavel
07 Марта 2019 года, 20:18

автор: ХСВ
06 Марта 2019 года, 09:46

автор: ХСВ
05 Марта 2019 года, 11:39

Последние 10 cообщений чата:
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )
22 Января 2019 года, 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 704, пользователей - 10