Увидел в номенклатуре компании Нексанс механические (болтовые) соединители для жил сечением 1200 мм.кв. Значит, в Западной Европе уже применяют кабели с таким большим сечением. Подумалось: А есть ли сегодня в России кабельные линии с таким сечением? Кто-нибудь проектировал подобные линии? Краткие характеристики такого соединителя можно глянуть здесь.
m800-1200.jpg
 
* m800-1200.jpg
(47.84 Кб, 400x283)  [скачать]  [загрузок: 85]

Директор (Королев, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 28 Декабря 2018 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Реклама
Документы/протоколы есть? (Хотя бы на испытания)
Т.к зайдя по ссылке ничего не увидел, кроме "....."

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Декабря 2018 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

А есть ли сегодня в России кабельные линии с таким сечением?
некоторые заводы готовы сделать под заказ, как пишут, любые кабели .
правда большой вопрос - как они будут наматывать такие кабели на барабаны и что это будут за барабаны и какой длины они могут сделать такие кабели.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Декабря 2018 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

Реклама
Документы/протоколы есть? (Хотя бы на испытания)
Т.к зайдя по ссылке ничего не увидел, кроме "....."
Думаю, у производителя протоколы есть, т.к. еще 2014 году он испытан на соответствие стандарту IEC 61238-1
class A. В каталоге с маркой GPC он есть. С 2015 года он продается в Великобритании. Что-то мне не приходилось видеть протокол испытаний на механические соединители на меньшие сечения. У вас есть такой? Покажите.

----- добавлено 28 Декабря 2018 года, 17:26 -----
А есть ли сегодня в России кабельные линии с таким сечением?
некоторые заводы готовы сделать под заказ, как пишут, любые кабели .
правда большой вопрос - как они будут наматывать такие кабели на барабаны и что это будут за барабаны и какой длины они могут сделать такие кабели.
Хорошие вопросы. Наверное, все же, есть ограничения по сечению кабеля у любого завода, обусловленные возможностями их технологических линий и материалов. Вот держу в руке кусок кабеля с полиэтиленовой изоляцией с медной многопроволочной жилой сечением 800мм.кв. Даже не представляю, как его можно гнуть.

Директор (Королев, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 28 Декабря 2018 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

У вас есть такой? Покажите.
Я не менеджер.
Явно видно, что если заявлено на напряжения до 52 кВ, то должны проводиться испытания. Иначе вопрос, откуда взялся данный параметр.
IEC 61238-1
Данный стандарт так просто в открытом доступе не найти, а если и найти то:
Сжатие и механические соединители для силовых кабелей для номинальных напряжений до 36 кВ (Гм = 42 кВ) - Часть 1: Методы испытаний и требования. (IEC, 61238-1:2003, измененный)

Поэтому был вопрос, касательно испытаний,если данная продукция размещена на Вашей ссылке.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Декабря 2018 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

Даже не представляю, как его можно гнуть.
такой "дубиной" в бейсбол играть [отлично]

----- добавлено 28 Декабря 2018 года, 17:33 -----
а какой у нее диаметр ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Декабря 2018 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)


----- добавлено 28 Декабря 2018 года, 17:39 -----
Даже не представляю, как его можно гнуть.
такой "дубиной" в бейсбол играть [отлично]

----- добавлено 28 Декабря 2018 года, 17:33 -----
а какой у нее диаметр ?
По жилам диаметр 35мм. А с оболочкой -45мм. Это для кабеля 800мм.кв.

А по соединителю - могу только показать этот буклет, выпущенный после успешных испытаний.

Директор (Королев, Россия)
Сурен
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Декабря 2018 года, 22:14
(ссылка на это сообщение)

Когда-то были кабели АСВВ 1х1000 и АСВВ 1х1500

Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Декабря 2018 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Когда-то были кабели АСВВ 1х1000 и АСВВ 1х1500
Да, действительно, но они и сейчас есть. Кроме того, есть кабели с  большим сечением жил:       АсВтВ 1х1800 и АсВтВ 1х2000. Но это кабели, у которых жила делается из 4-х многопроволочных изолированных друг от друга секторов в общей оболочке из ПВХ-пластиката. Оба типа кабеля из серии "специализированные". Хотя пишут, что они для сельского хозяйства. Однако...

Директор (Королев, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Егор 81
Сегодня в 02:45

автор: Восток 57
Сегодня в 02:06

Вчера в 21:46

автор: Posetitel
Вчера в 02:38

автор: Омон
17 Июня 2019 года, 20:52

автор: Восток 57
17 Июня 2019 года, 16:22

автор: C000ler
17 Июня 2019 года, 15:49

автор: DJI
17 Июня 2019 года, 12:06

автор: ПТЗ
16 Июня 2019 года, 21:42

автор: Восток 57
15 Июня 2019 года, 22:23

автор: РоманC
15 Июня 2019 года, 18:27

15 Июня 2019 года, 15:20

автор: Фил
15 Июня 2019 года, 11:54

автор: Фил
15 Июня 2019 года, 11:47

автор: KSB
15 Июня 2019 года, 06:34

Последние 10 cообщений чата:
13 Июня 2019 года, 13:53
А у Вас?)
13 Июня 2019 года, 13:08
В Минске +32 Градуса
03 Июня 2019 года, 16:23
Вот и Лето наступило!!! [улыбка] [подмигиваю] [привет] [согласен]
31 Мая 2019 года, 07:25
Всех с последним днем весны. Встречаем выходные и лето!
09 Мая 2019 года, 09:06
Поздравляю всех с этим важным для каждого из нас праздником. С Днем Победы всех Вас!
06 Мая 2019 года, 18:12
Коллеги, поздравляю с наступающим Днем Великой Победы!
Желаю Мира и Добра в Ваших домах!!!
23 Апреля 2019 года, 15:46
ищу работу по переносу,переключению кроссов
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 246, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, Максим R, Егор 81
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines