Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19753
Всего тем - 26625
Всего сообщений - 248082
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Есть ли в России кабельные линии с сечением жилы до 1200 мм.кв.?

Количество просмотров - 710
(ссылка на эту тему)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Декабря 2018 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Увидел в номенклатуре компании Нексанс механические (болтовые) соединители для жил сечением 1200 мм.кв. Значит, в Западной Европе уже применяют кабели с таким большим сечением. Подумалось: А есть ли сегодня в России кабельные линии с таким сечением? Кто-нибудь проектировал подобные линии? Краткие характеристики такого соединителя можно глянуть здесь.
m800-1200.jpg
 
* m800-1200.jpg
(47.84 Кб, 400x283)  [скачать]  [загрузок: 74]

Директор (Королев, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Декабря 2018 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Реклама
Документы/протоколы есть? (Хотя бы на испытания)
Т.к зайдя по ссылке ничего не увидел, кроме "....."

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Декабря 2018 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

А есть ли сегодня в России кабельные линии с таким сечением?
некоторые заводы готовы сделать под заказ, как пишут, любые кабели .
правда большой вопрос - как они будут наматывать такие кабели на барабаны и что это будут за барабаны и какой длины они могут сделать такие кабели.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Декабря 2018 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

Реклама
Документы/протоколы есть? (Хотя бы на испытания)
Т.к зайдя по ссылке ничего не увидел, кроме "....."
Думаю, у производителя протоколы есть, т.к. еще 2014 году он испытан на соответствие стандарту IEC 61238-1
class A. В каталоге с маркой GPC он есть. С 2015 года он продается в Великобритании. Что-то мне не приходилось видеть протокол испытаний на механические соединители на меньшие сечения. У вас есть такой? Покажите.

----- добавлено 28 Декабря 2018 года, 17:26 -----
А есть ли сегодня в России кабельные линии с таким сечением?
некоторые заводы готовы сделать под заказ, как пишут, любые кабели .
правда большой вопрос - как они будут наматывать такие кабели на барабаны и что это будут за барабаны и какой длины они могут сделать такие кабели.
Хорошие вопросы. Наверное, все же, есть ограничения по сечению кабеля у любого завода, обусловленные возможностями их технологических линий и материалов. Вот держу в руке кусок кабеля с полиэтиленовой изоляцией с медной многопроволочной жилой сечением 800мм.кв. Даже не представляю, как его можно гнуть.

Директор (Королев, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Декабря 2018 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

У вас есть такой? Покажите.
Я не менеджер.
Явно видно, что если заявлено на напряжения до 52 кВ, то должны проводиться испытания. Иначе вопрос, откуда взялся данный параметр.
IEC 61238-1
Данный стандарт так просто в открытом доступе не найти, а если и найти то:
Сжатие и механические соединители для силовых кабелей для номинальных напряжений до 36 кВ (Гм = 42 кВ) - Часть 1: Методы испытаний и требования. (IEC, 61238-1:2003, измененный)

Поэтому был вопрос, касательно испытаний,если данная продукция размещена на Вашей ссылке.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Декабря 2018 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

Даже не представляю, как его можно гнуть.
такой "дубиной" в бейсбол играть [отлично]

----- добавлено 28 Декабря 2018 года, 17:33 -----
а какой у нее диаметр ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Декабря 2018 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)


----- добавлено 28 Декабря 2018 года, 17:39 -----
Даже не представляю, как его можно гнуть.
такой "дубиной" в бейсбол играть [отлично]

----- добавлено 28 Декабря 2018 года, 17:33 -----
а какой у нее диаметр ?
По жилам диаметр 35мм. А с оболочкой -45мм. Это для кабеля 800мм.кв.

А по соединителю - могу только показать этот буклет, выпущенный после успешных испытаний.

Директор (Королев, Россия)
Сурен
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Декабря 2018 года, 22:14
(ссылка на это сообщение)

Когда-то были кабели АСВВ 1х1000 и АСВВ 1х1500

Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Декабря 2018 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Когда-то были кабели АСВВ 1х1000 и АСВВ 1х1500
Да, действительно, но они и сейчас есть. Кроме того, есть кабели с  большим сечением жил:       АсВтВ 1х1800 и АсВтВ 1х2000. Но это кабели, у которых жила делается из 4-х многопроволочных изолированных друг от друга секторов в общей оболочке из ПВХ-пластиката. Оба типа кабеля из серии "специализированные". Хотя пишут, что они для сельского хозяйства. Однако...

Директор (Королев, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Frlc
Вчера в 23:40

автор: A-moroz
Вчера в 23:08

автор: Infane
Вчера в 22:04

автор: Dmitriy52nnov
Вчера в 21:35

автор: Valter
Вчера в 20:41

автор: Юра 123
Вчера в 13:01

автор: ElectroLamp
Вчера в 11:42

автор: Олега 777
Вчера в 10:32

автор: doctorRaz
19 Января 2019 года, 13:59

автор: DC
19 Января 2019 года, 13:31

автор: Егор 81
19 Января 2019 года, 13:23

автор: BTF
19 Января 2019 года, 11:28

автор: Роспроект
18 Января 2019 года, 17:38

автор: Frlc
18 Января 2019 года, 16:48

автор: doctorRaz
18 Января 2019 года, 16:18

Последние 10 cообщений чата:
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.
06 Января 2019 года, 17:06
всех с Рождеством!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
04 Января 2019 года, 15:21
Всех с наступающим Рождеством!
04 Января 2019 года, 00:35
Работа сайтов восстановлена. Приношу извинения за доставленные неудобства.
03 Января 2019 года, 15:53
эу
03 Января 2019 года, 09:08
Ошибка с отправкой сообщений устранена.
02 Января 2019 года, 23:44
Форумы запустились, если будут не понятные сбои, то прошу уведомить. Сайты RU, KZ, UA чиню.
02 Января 2019 года, 23:00
Доброй ночи. Примерно с 23.30 по Московскому времени ресурс будет недоступен из-за работе на сервере. Планирую управиться за 30 минут

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 382, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Alex-pankrat, Bnnn, doctorRaz, Омон
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines