Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19692
Всего тем - 26870
Всего сообщений - 250950
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Реконструкция сети наружного освещения

Количество просмотров - 545
(ссылка на эту тему)
Skiner
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Декабря 2018 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, подскажите: проектирую реконструкцию сети наружного освещения привокзальной площади  города. Там не только освещение вдоль проезжей части, но и светильники ландшафтного дизайна, подсветка деревьев, рекламные щиты и стенды на ост. павильонах. Все это ранее запитывалось от разных линий (освещение по воздуху и т.д) Сейчас предполагается, что все это нужно свести на один щит и запитать кабелем в земле, отсюда вопросы:
1. Как быть с управлением уличным освещением, оно, мне, кажется должно быть централизованным и управляться от сущ. сети освещения города, но она воздушная, а я прокладываю кабелем в земле. Как быть с цепями управления. нужно ли их перезаводить от сущ. сетей в землю и прокладывать рядом с сущ. кабелем питания светильников?
2. Можно ли проложить все сети в одной трубе ПНД двухстенной (освещение уличное, освещение декоративное, ост. павильоны и цепи управления освещением) или лучше в разных трубах или лучше бронированным кабелем АВБШв-1 вообще без трубы?
3. Должны ли быть эти кабели на всем протяжение в ПНД и в том числе когда кабель одиночный (скажем сечением 2,5 мм кв) будет отходить на светильник ? Предполагается, что прокладка шлейфом не везде возможна, т.к светильники разного назначения и будет магистральная линия и от неё вероятны ответвления. Тут же непонятно, как управлять светильниками декоративной подсветки (цепи управления явно не те, что будут управлять освещением дорожным).
4.Подскажите если использовать для ответвления муфту типа Rayhem или аналогичную есть ли у кого  в автокаде узел данного ответвления?
5. Вопрос по прокладке в земле кабеля алюминиевого сеч менее 16 мм кв, можно ли? Нигде в нормативке не сказано, что нельзя. Собираюсь прокладывать АВБШв-1-5х4 мм кв без футляра ПНД. в траншее.
Буду благодарен. если кто скинет образец аналогичного проекта наружного освещения территории с разными видами освещения.

План предполагаемой расстановки освещения см. во вложении
* ситуация (1).pdf
(1180.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 28]
* расчет нагрузок Серпухов V3.pdf
(1975.92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 18]
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Декабря 2018 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

1. вариант-1. управление наружным освещением - каскадное, т.е. от существующей опоры освещения прокладываете контрольный кабель и подключаете его к своему пускателю, который включает наружное освещение вашей территории. это питание от проектируемого шкафа наружного освещения, который запитывается либо от ВРУ объекта, либо от ближайшей трансформаторной.
    вариант-2. подключить ближайшую проектируемую опору к существующей кабелем внутри опоры. это если мощность небольшая и питающая линия выдержит подключение всей вашей нагрузки.
2. как правило кабели наружного освещения прокладывают в траншее, все разветвления и соединения - внутри опор освещения.
3. Кабели выбираются по механической стойкости к пучению грунтов сечением не менее 16мм2. внутри опор ответвление к светильникам кабелем 3х2,5мм2 с защитой ответвления. как правило, всё освещение включается одновременно.
4. все соединения и отвления внутри опор производятся клеммниками без муфт.
5. см. выше.

ps - у нас на проект наружного освещения электросетевая выдает техусловия, где расписывает точку подключения, кабели, светильники (ДРЛ, ДНаТ или светодиоды) и управление.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Skiner
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Декабря 2018 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Кабели выбираются по механической стойкости к пучению грунтов сечением не менее 16мм2.
Насколько я понял это пункт ПУЭ про кабель TN-С от подстанции до потребителя, а если TN-C-S от ВРУ, то можно и меньшим сечением (расчёт по току)? Кстати, напомните пункт про 16 мм, если найдёте.
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Декабря 2018 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

ваш тоненький кабель 1,5-2,5мм2 порвёт пучинистый грунт в первую же зиму.
почему в проектах наружных сетей закладывают кабели не менее 16 мм2 - потому, что в сетях наружного освещения предусматривается "каскадное" питание и управление с возможностью подключения новых участков в любом месте существующей сети НО (наружного освещения).
в существующих сетях даже могут быть незащищенные участки без защит от к.з., точнее они есть, но не защищают.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: DC
Сегодня в 00:35

Вчера в 18:33

Вчера в 18:28

автор: Дока 312
Вчера в 12:02

автор: Дока 312
Вчера в 11:56

автор: Дока 312
Вчера в 11:53

автор: Дока 312
Вчера в 11:39

автор: Foxson
Вчера в 11:25

21 Марта 2019 года, 18:41

автор: m-v.oleg
21 Марта 2019 года, 16:37

автор: Женя
21 Марта 2019 года, 16:11

автор: Mihail 63
21 Марта 2019 года, 15:12

автор: Ingenеr 2017
21 Марта 2019 года, 15:00

автор: Posetitel
21 Марта 2019 года, 12:56

автор: Lexx 163
21 Марта 2019 года, 12:24

Последние 10 cообщений чата:
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )
22 Января 2019 года, 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 246, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines