Установки нагрева антифриза для технологического обогрева. Особенности проектирования

Количество просмотров - 2844
(ссылка на эту тему)
Antipod 66
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Декабря 2018 года, 22:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день,
вопрос такой, как вы проектируете заводские установки нагрева антифриза для обогрева технологического оборудования и трубопроводов?
1. Используются мембранные расширительные баки или расширительные емкости?
2. Если используются расширительные емкости, то какие: атмосферные или с азотной подушкой?
3. Если используется азотная подушка, то какое давление обычно задается?
4. Если атмосферные, как предотвращается контакт с воздухом? используются ли жидкостные герметики?
5. Если используются расширительные емкости, то они подключаются на проток или на тупик, как расширительные баки?
6. Расширительные емкости поднимаете на верхнюю точку (выше верхнего потребителя) или на уровне земли?

Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Декабря 2018 года, 22:50
(ссылка на это сообщение)

Реально кто-то теплосеть на антифризе заказывает? А как здания отапливать, через промежуточный контур?

? (Уфа, Россия)
Antipod 66
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Декабря 2018 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

На северах, антифриз для обогрев трубопроводов спутниками и аппаратов применяется.
Применяется и на ОВКВ, растворы на гликоле имеют разрешение к применению в системах отопления, имеют свидетельства государственной регистрации о соответствии сан. требованиям.
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Декабря 2018 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)

Отопление на гликолевых растворах у нас проектируют ОВшники, никто там не парится с азотом и герметиками, есть куча стандартных решений в плане схем от производителей котлов, которые работают с гликолями. Баки там обычно мембранные, а давление азота в нем зависит от давления в вашей системе.

Инженер-технолог (Харьков, Украина)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Декабря 2018 года, 07:10
(ссылка на это сообщение)

Почему вопрос задан не здесь ? Это не профильная ветка. Модератор, пожалуйста перенесите топик.

Инженер (Полоцк, Беларусь)
Antipod 66
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Декабря 2018 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

К котельным никакого отношения не имеет антирифиз греют в печах, котлах утилизаторах, теплообменниках, располагается на технологических установках.
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Декабря 2018 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)

С водой и паром то же самое - печи, КУ и теплообменники. Разве нет?

? (Уфа, Россия)
Antipod 66
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Декабря 2018 года, 22:18
(ссылка на это сообщение)

Да так же, только котельные это СП 89.13330, который мы применяем в данном случае менее чем никак)
котельные на антифризе отдельная песня, ее мы не трогаем.
нам эксперт ГГЭ на последней экспертизе отклонил применение СП 124.13330 для сетей антифриза на ОВКВ.
теперь пишем что антифриз на ОВКВ это технологические трубопроводы, уже не разберешь где что
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Декабря 2018 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Странно относить к ОВКВ систему с ядовитым теплоносителем. К тому же есть авторитетное, но спорное мнение, что теплоноситель как бы горючий.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Января 2019 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый день,
вопрос такой, как вы проектируете заводские установки нагрева антифриза для обогрева технологического оборудования и трубопроводов?
Сталкиваемся часто, но с 0 до конца никогда не разрабатывали. Делали проработку техрешений по обогреву ВОТ. Ниже речь про ВОТ вообще.
1. Используются мембранные расширительные баки или расширительные емкости?
Расширительные ёмкости.
2. Если используются расширительные емкости, то какие: атмосферные или с азотной подушкой?
Ситуативно
3. Если используется азотная подушка, то какое давление обычно задается?
Определяется требуемым давлением теплоносителя на потребителе и расчётом гидравлики. Стараемся атмосферное.
4. Если атмосферные, как предотвращается контакт с воздухом? используются ли жидкостные герметики?
Ситуативно. Контакт с воздухом не ограничиваем. Условно считаем, что теплоноситель с воздухом не контактирует из-за образования газов разложения.
5. Если используются расширительные емкости, то они подключаются на проток или на тупик, как расширительные баки?
Ситуативно. Честно говоря не понял не до конца.
6. Расширительные емкости поднимаете на верхнюю точку (выше верхнего потребителя) или на уровне земли?
Ситуативно. Стараемся делать выход газовой (паровой) пробки через расширитель.

В помощь.
Shell - раз , два
 
* Handbooks.docx
(8042.59 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 27]

Инженер (Полоцк, Беларусь)
Antipod 66
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Февраля 2019 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

Foxson
Водный раствор этиленгликоля относится к вредным веществам 3 класса опасности, как и пропиленгликоль, который вы употребляете с пищей (Е1520)))
ЭГ конечно похуже, тут не поспоришь. Водные растворы ЭГ до 60-65% не горючи, т.е. не имеют температуры вспышки.
Shvet
Спасибо, за информацию, сохранил себе в базу, и все таки вопрос касается именно водно-гликолевых систем.
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Февраля 2019 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Ну да, температуры вспышки у них нет, но есть мнение, что тосолы нужно учитывать при расчёте пожарной нагрузки. При расчёте пожарной нагрузки по автотранспорту их учитывать не следует, в остальных случаях - следует [улыбка] вот такой нюанс https://www.proektant.org/index.php?topic=36361.msg244763#msg244763

Монтажник (Челябинск, Россия)
Antipod 66
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Февраля 2019 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

У нас была печь нагрева водного раствора гликоля (50%) и там сделали защиту по прогару змеевика. Было дело.
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 08 Февраля 2019 года, 07:18
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня, форум

Прошу помочь с регламентами действующих установок, на которых эксплуатируется теплоноситель собственного производства. Интересует в цифрах опыт эксплуатации нефтепродуктов в качестве теплоносителя - продукт какого процесса, какие фракции, показатели свежего и отработанного, регламентируемый и фактический пробеги, ингибиторы, дыхание, температуры, нарекания. Можно в личку под честное слово не показывать на сторону.

Инженер (Полоцк, Беларусь)
Antipod 66
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Февраля 2019 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Наши технологи делали как то на диз. топливе в качестве теплоносителя, мы им печь нагрева диз. топлива ставили, больше ничего такого не было.
А так используют заводские теплоносители Терминол 159, Термолан и проч.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Legio Mortis
22 Марта 2019 года, 12:12

автор: Андрей 37
21 Марта 2019 года, 23:35

автор: Frlc
20 Марта 2019 года, 09:13

18 Марта 2019 года, 17:11

автор: Foxson
18 Марта 2019 года, 12:48

автор: Shvet
18 Марта 2019 года, 06:58

автор: Foxson
15 Марта 2019 года, 08:47

автор: Dinosaur
14 Марта 2019 года, 10:12

автор: Foxson
11 Марта 2019 года, 18:35

автор: Андрей 37
10 Марта 2019 года, 13:24

автор: Виктор 777
08 Марта 2019 года, 11:49

автор: Legio Mortis
05 Марта 2019 года, 20:28

автор: Вл 11
04 Марта 2019 года, 20:42

автор: Wespe
22 Февраля 2019 года, 13:06

автор: Dinosaur
15 Февраля 2019 года, 20:54

Последние 10 cообщений чата:
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )
22 Января 2019 года, 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 274, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Егор 81, garaj_owner, Lexx 163, Dmitriy52nnov
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines