beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Оборудование для автоматизации электроустановки

Количество просмотров - 4033
(ссылка на эту тему)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 11 Декабря 2018 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

Максимальный ток 10 А. Это упростит систему? Дистанционное включение-выключения, как я понимаю, все равно должно быть по Modbus.
АВ 16А после него контактор 16-20А. Катушку контактора через релейные выходы на ПЛК. На контактор ставите доп. контакты НО+НЗ (типовой случай), так же  на дискретные входы контроллера по 24В заводите (получаете положение контактора ВКЛ или ОТКЛ). На АВ обычный модульный  ставите доп. контакты QF+SDE - можно получить сигналы, как аварии, так и положения - наc интересует авария - аналогично на ПЛК.
Подбираете ПЛК с протоколом Modbus, чтобы была возможность интегрирования в сущ. систему и управление контроллером, настраиваете интерфейс, все. Это в общих чертах. Дешевле ничего не найти))

И катушку контактора на релейные выходы ПЛК через пром. реле, потому что, для управления нескольких релейных выходов ПЛК - цепь управления должна быть одна, а шкафов у Вас 6. Для чего пром. реле - чтобы питание катушки контактора брать от своего ввода в шкаф, после вводного АВ. ПЛК будет управлять катушкой пром. реле, а доп. контакты пром. реле уже контактором. Вообщем, это надо рисовать, и автоматизация "обширна", я привел в общих чертах.
Это я обратил внимание, что учреждение - бюджетное. Можно конечно и NSX взять, "грандиознее" будет смотреться)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 11 Декабря 2018 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Это я обратил внимание, что учреждение - бюджетное. Можно конечно и NSX взять, "грандиознее" будет смотреться)

Да. Наше учреждение бюджетное. Заказчик - тоже бюджетный, но финансово не стеснен. :-)
У контактора катушку можно на 220 В использовать? А то получается что контроллер 24 В постоянного тока, а у катушки 24 В переменного...
С контроллером пока не все понятно. Не уверен что Zelio может дистанционно включать контактор. В остальном наступила ясность.

... Самое дорогое что есть у человека (ну кроме жизни, конечно) - время. Спасибо Вам за потраченное на меня время! Ваше время и Ваш опыт помогли сэкономить моё время!

Главный инженер (Смоленск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 11 Декабря 2018 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

А то получается что контроллер 24 В постоянного тока, а у катушки 24 В переменного...
Релейные выходы контроллера никак не привязаны к напряжению питания контроллера - это обычные сухие контакты контроллера, у Zello по-крайней мере точно так, и рассчитаны на применение 220В - это только релейные, ведь питание на них мы заводим самостоятельно.
Дискретные входа - дело другое. Там да - обязательно 24В, если контроллер 24В. Тех. хар-ки контроллера поглядите, там так и написано.
В крайнем случае, есть пром. реле с катушками 24В, поскольку цепь управления для релейных выходов контроллера должна быть одна.  Через доп. контакты пром. реле 220В и на катушку контактора. Никакой связи)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 11 Декабря 2018 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Как я понял из описания, Zelio не может выполнять внешние команды. :-(
Ищу другой контроллер.

Главный инженер (Смоленск, Россия)
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 13 Декабря 2018 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

В общем разобрался. Комплект на базе Modicon M340 (Шасси, модуль питания, процессорный модуль, модуль дискретных входов, модуль дискретных (релейных) выходов, модуль аналоговых входов.)
Заказчик сумму одобрил.
Исполнительные механизмы - контакторы с дополнительными контактами.
Пока неясно только с управляющей программой для Modicon M340.

Главный инженер (Смоленск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 13 Декабря 2018 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Пока неясно только с управляющей программой для Modicon M340.
Программу пишут сами, по языку программирования или протоколу, на выбор (какие поддерживает).

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 13 Декабря 2018 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Программу пишут сами, по языку программирования или протоколу, на выбор (какие поддерживает)

Понятно что сами. Программа несложная. У нас простой технологический процесс.


Главный инженер (Смоленск, Россия)
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 20 Декабря 2018 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте господа.
Техническая поддержка Schneider Electrik не помогла.
Вместо ответа мне прислали ссылки на каталоги. Может кто из форумчан поможет.
Теперь о сути:
Все оборудование (шесть шкафов управления) находятся в одном, чистом, сухом, отапливаемом помещении.
Шкафы управления оборудованием расположены в два ряда. Расстояние между шкафами 50 мм. От шкафов управления технологическим оборудованием до контроллера расстояние от 1 (одного) до 3 (трех) метров.
Необходимо:
Необходимо с каждого шкафа управления технологическим оборудованием передать сигнал в Modbus
«Включено»
«Выключено»
«Неисправность»
«Включено обогрев»
«Выключено обогрев»
«Неисправность обогрев»

Для этого я планирую установить 1 (Один) контроллер TM221CE40R. (Modicon M221)
В каждом шкафе управления:
1.   Магнитный пускатель  со свободным 1НО контактом
Контакт замкнут, - установка в работе «Включено»
Контакт разомкнут, - установка выключена «Выключено»
Есть еще один контакт в схеме установки.
Контакт замкнут, - Установка работает.
Контакт разомкнут, установка неисправна «Неисправность»
2.   По обогреву установки. Есть вводной автомат iC60N-A9F79106 с контактом iSD-A9A26927и магнитный пускатель со свободным 1НО контактом.
Контакт пускателя замкнут, - установка в работе «Включено обогрев»
Контакт пускателя разомкнут, - установка выключена «Выключено обогрев»
Контакт автомата замкнут, - Установка работает.
Контакт автомата разомкнут, - Установка неисправна «Неисправность обогрев»
   Итого входящих сигнала на шкаф. 6 шкафов – 24 входящих стигнала.

Кроме контроля состояния необходимо управление по Modbus магнитными пускателями с катушками на 220 В. Таких пускателей 2 в каждом шкафу. Всего 6 шкафов, - 12 релейных выходов.
Необходимо включать обогрев в автоматическом режиме (При температуре воздуха на улице 0 градусов Цельсия и выключать при +2). Для этого управлять шестью магнитными пускателями. (По одному в каждом шкафу.)

Вопросы:
1.   Контроллер TM221CE40R может быть запраграммирован на выполнение выше перечисленных функций?
2.   Какой датчик температуры воздуха подойдет для этих целей? (Желательно марка датчика и схема подключения к контроллеру)
3.   Какое вспомогательное оборудование может еще понадобиться? (Клеммы, кабели, и т.д.)
4.   Для помощи в программировании, если есть возможность, прислать образец похожей программы.

Главный инженер (Смоленск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1101, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Ilnara, Чистильщик, Dmitrii_ID, Перельман, AnPo, Walkmax, Кирилл Маненко, Set, kara1111_artem, Приятель, Земский, Shvet, Володимир, doctorRaz, Albert007, AdreN, Наталья1698
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines