Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19536
ТочкаВсего тем - 27899
ТочкаВсего сообщений - 263633
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка каб линий в лотке многсолойно

Количество просмотров - 2717
(ссылка на эту тему)
Элпроект
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Декабря 2018 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Добрый день
Помогите начинающему проектировщику в области электроснабжения. Не могу разобраться -возможна ли в принципе многослойная прокладка кабельных линий в перфорированном/неперфорированном  лотке, согласно ГОСТ 50571.5.52 ? Если возможна, то какие понижающие коэффициенты использовать?

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Декабря 2018 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Думаю, здесь надо все-таки разделять понятия вплоть до "электропроводки".
И обратиться к ПУЭ гл.2.1 и гл.2.3.
Конечно, я бы не допустил, многослойную прокладку например питающих кабелей сечением 185 кв.мм (из головы пример). Если взять допустим группы для розеток, контрольные кабели, то пучками - вполне. Для розеточной сети - на практике точно так делается. Для контрольных - тоже делается, с неким ограничением.

В ГОСТ указаний, касательно прокладки (многослойно, пучками) - не нашел. (или плохо искал)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Элпроект
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Декабря 2018 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Конкретизирую задачу- из ВРУ общественного здания (смотрим СП 256.1325800.2016) на распред щиты соответствующих нагрузок выходят: 4 линий 5х120, 8 линий 5х70, 10 линий 5х50, 18 линий 5х4

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Декабря 2018 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Так посмотри серию "Прокладка кабелей в лотках" ТПЭП, номер не помню, там даны рекомендации почти по всем вариантам. Весь Союз по ним построен и ... до сих пор работает. Не думаю что современные нормотворцы что-то радикально поменяли.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Frlc
***
Активный участник форумов

СТУДИЯ "ФРИЛАНС ПРОЕКТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Декабря 2018 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Перфорированный лоток за потолок класть не советую.
Перфорированный можно в самом объеме помещений.
Такая ситуация продиктована требованиями по пожарной безопасности (АПС) к запотолочным пространствам, поэтому за потолком лучше глухой.
Цитата
1 Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами автоматическими установками не оборудуются (за исключением пп.1-3):
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Декабря 2018 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;
Это не единственный фактор, при котором следует отказываться, и то не обязательно, (и не всегда  "(в большинстве случаев)" целесообразно) от проволочных, лестничных, перф. лотков или консолей.
Иначе, Вы в своей формулировке изложили совет в использовании только глухих коробов - что с юр. точки зрения может вызвать много разногласий при применении лотка с крышкой (ну уж ладно,это я так...))

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Декабря 2018 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Не обязательно прокладывать все кабели в одном лотке. Можно же закрепить на стене или на шпильках кабельные полки, и проложить кабельные трассы раздельно, в том числе рабочие и аварийные сети.

Проектировщик (Вологда, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Декабря 2018 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите А7-92.
По мне там довольно наглядно показаны способы прокладки.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Декабря 2018 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 6 Гл.2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

Проектировщик (Вологда, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Декабря 2018 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

возможна ли в принципе многослойная прокладка кабельных линий в перфорированном/неперфорированном  лотке, согласно ГОСТ 50571.5.52 ? Если возможна, то какие понижающие коэффициенты использовать?
согласно указанному ГОСТ-возможна
по коэффициентам-их немало по индивидуальным случаям, см. внимательнее стандарт
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Декабря 2018 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Гл.2.1.61.
Не забываем указывать область распространения главы 2.1, чтобы не вводить в сомнения.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Декабря 2018 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)


ПУЭ п.2.3.122-2.3.133 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ
2.3.124
Прокладка контрольных кабелей допускается пучками на лотках и многослойно в металлических коробах при соблюдении следующих условий:

1. Наружный диаметр пучка кабелей должен быть не более 100 мм.

2. Высота слоев в одном коробе не должна превышать 150 мм.

3. В пучках и многослойно должны прокладываться только кабели с однотипными оболочками.

4. Крепление кабелей в пучках, многослойно в коробах, пучков кабелей к лоткам следует выполнять так, чтобы была предотвращена деформация оболочек кабелей под действием собственного веса и устройств крепления.

5. В целях пожарной безопасности внутри коробов должны устанавливаться огнепреградительные пояса: на вертикальных участках - на расстоянии не более 20 м, а также при проходе через перекрытие; на горизонтальных участках - при проходе через перегородки.

6. В каждом направлении кабельной трассы следует предусматривать запас емкости не менее 15% общей емкости коробов.

Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.

Проектировщик (Вологда, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Декабря 2018 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 2.3.124...Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.
Вопрос был по ГОСТ. Там вовсе нет разделения по сечениям.
Минимальное ном.сечение жил силового кабеля по ГОСТ 31996-2012 1,5мм2
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Декабря 2018 года, 18:24
(ссылка на это сообщение)

Минимальное ном.сечение жил силового кабеля по ГОСТ 31996-2012 1,5мм2
Дополню: в ГОСТ Р 50571.5.52-2011, Электропроводки, а в нем кабели до 240, 300, 630 мм2

Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Декабря 2018 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

В данном ГОСТе, я что то не нашел прокладку кабелей пучками и многослойно,выполненную многожильными кабелями (если касательно темы). Вплотную в ряд - на память, есть такое с поникающими коэф. Одножильные кабели одной цепи - имеет место быть , условно) - но все это не по теме.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:24

автор: Evdbor
Вчера в 22:54

Вчера в 15:18

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 14:40

автор: doctorRaz
Вчера в 13:00

Вчера в 12:38

автор: Максим R
Вчера в 10:43

автор: Максим R
Вчера в 05:49

автор: Максим R
Вчера в 03:21

автор: Tripulov
16 Февраля 2020 года, 18:54

автор: Godnk
15 Февраля 2020 года, 08:16

автор: Godnk
15 Февраля 2020 года, 07:55

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2020 года, 15:15

14 Февраля 2020 года, 11:48

автор: Старинфо
13 Февраля 2020 года, 16:42

Последние 10 cообщений чата:
16 Февраля 2020 года, 14:50
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
14 Февраля 2020 года, 15:03
Поздравляю всех с Днем влюбленных
!!
14 Февраля 2020 года, 12:30
С праздником! Всем большой-большой любви, и не только к работе и к проектам, а и в личной жизни!!! [улыбка]
13 Февраля 2020 года, 11:12
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
14 Января 2020 года, 13:45
всех с прошедшим старым Новым годом
успехов во всех делах
07 Января 2020 года, 10:29
праздник праздником, а морозов нет
05 Января 2020 года, 15:49
совсем скоро рождество и рождественские морозы
02 Января 2020 года, 21:57
с наступившим Новым годом коллеги!
счастья, успехов во всех делах
02 Января 2020 года, 16:40
Всех с Новым годом! Вот он уже и пришел.
25 Декабря 2019 года, 08:52
Надо ждать НГ! Чуда. Вдруг случится [улыбка]
Опять же-длинные выходные


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 307, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Градиент, Jordaned, Beroes Group, Evdbor, Igor 1488
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines