Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19539
ТочкаВсего тем - 27421
ТочкаВсего сообщений - 256778
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка каб линий в лотке многсолойно

Количество просмотров - 2165
(ссылка на эту тему)
Элпроект
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Декабря 2018 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Добрый день
Помогите начинающему проектировщику в области электроснабжения. Не могу разобраться -возможна ли в принципе многослойная прокладка кабельных линий в перфорированном/неперфорированном  лотке, согласно ГОСТ 50571.5.52 ? Если возможна, то какие понижающие коэффициенты использовать?

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Декабря 2018 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Думаю, здесь надо все-таки разделять понятия вплоть до "электропроводки".
И обратиться к ПУЭ гл.2.1 и гл.2.3.
Конечно, я бы не допустил, многослойную прокладку например питающих кабелей сечением 185 кв.мм (из головы пример). Если взять допустим группы для розеток, контрольные кабели, то пучками - вполне. Для розеточной сети - на практике точно так делается. Для контрольных - тоже делается, с неким ограничением.

В ГОСТ указаний, касательно прокладки (многослойно, пучками) - не нашел. (или плохо искал)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Элпроект
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Декабря 2018 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Конкретизирую задачу- из ВРУ общественного здания (смотрим СП 256.1325800.2016) на распред щиты соответствующих нагрузок выходят: 4 линий 5х120, 8 линий 5х70, 10 линий 5х50, 18 линий 5х4

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Декабря 2018 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Так посмотри серию "Прокладка кабелей в лотках" ТПЭП, номер не помню, там даны рекомендации почти по всем вариантам. Весь Союз по ним построен и ... до сих пор работает. Не думаю что современные нормотворцы что-то радикально поменяли.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Frlc
**
Активный участник форумов

Фриланс проектирование слаботочных систем
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 03 Декабря 2018 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Перфорированный лоток за потолок класть не советую.
Перфорированный можно в самом объеме помещений.
Такая ситуация продиктована требованиями по пожарной безопасности (АПС) к запотолочным пространствам, поэтому за потолком лучше глухой.
Цитата
1 Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами автоматическими установками не оборудуются (за исключением пп.1-3):
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Декабря 2018 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;
Это не единственный фактор, при котором следует отказываться, и то не обязательно, (и не всегда  "(в большинстве случаев)" целесообразно) от проволочных, лестничных, перф. лотков или консолей.
Иначе, Вы в своей формулировке изложили совет в использовании только глухих коробов - что с юр. точки зрения может вызвать много разногласий при применении лотка с крышкой (ну уж ладно,это я так...))

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Badweiser
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Декабря 2018 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Не обязательно прокладывать все кабели в одном лотке. Можно же закрепить на стене или на шпильках кабельные полки, и проложить кабельные трассы раздельно, в том числе рабочие и аварийные сети.

Проектировщик (Вологда, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Декабря 2018 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите А7-92.
По мне там довольно наглядно показаны способы прокладки.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Badweiser
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Декабря 2018 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 6 Гл.2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

Проектировщик (Вологда, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Декабря 2018 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

возможна ли в принципе многослойная прокладка кабельных линий в перфорированном/неперфорированном  лотке, согласно ГОСТ 50571.5.52 ? Если возможна, то какие понижающие коэффициенты использовать?
согласно указанному ГОСТ-возможна
по коэффициентам-их немало по индивидуальным случаям, см. внимательнее стандарт
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Декабря 2018 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Гл.2.1.61.
Не забываем указывать область распространения главы 2.1, чтобы не вводить в сомнения.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Badweiser
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Декабря 2018 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)


ПУЭ п.2.3.122-2.3.133 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ
2.3.124
Прокладка контрольных кабелей допускается пучками на лотках и многослойно в металлических коробах при соблюдении следующих условий:

1. Наружный диаметр пучка кабелей должен быть не более 100 мм.

2. Высота слоев в одном коробе не должна превышать 150 мм.

3. В пучках и многослойно должны прокладываться только кабели с однотипными оболочками.

4. Крепление кабелей в пучках, многослойно в коробах, пучков кабелей к лоткам следует выполнять так, чтобы была предотвращена деформация оболочек кабелей под действием собственного веса и устройств крепления.

5. В целях пожарной безопасности внутри коробов должны устанавливаться огнепреградительные пояса: на вертикальных участках - на расстоянии не более 20 м, а также при проходе через перекрытие; на горизонтальных участках - при проходе через перегородки.

6. В каждом направлении кабельной трассы следует предусматривать запас емкости не менее 15% общей емкости коробов.

Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.

Проектировщик (Вологда, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Декабря 2018 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 2.3.124...Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.
Вопрос был по ГОСТ. Там вовсе нет разделения по сечениям.
Минимальное ном.сечение жил силового кабеля по ГОСТ 31996-2012 1,5мм2
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Декабря 2018 года, 18:24
(ссылка на это сообщение)

Минимальное ном.сечение жил силового кабеля по ГОСТ 31996-2012 1,5мм2
Дополню: в ГОСТ Р 50571.5.52-2011, Электропроводки, а в нем кабели до 240, 300, 630 мм2

Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Декабря 2018 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

В данном ГОСТе, я что то не нашел прокладку кабелей пучками и многослойно,выполненную многожильными кабелями (если касательно темы). Вплотную в ряд - на память, есть такое с поникающими коэф. Одножильные кабели одной цепи - имеет место быть , условно) - но все это не по теме.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Сегодня в 09:47

автор: Zve 1
Вчера в 22:49

автор: Dizel 2012
Вчера в 22:18

автор: Vоlk
Вчера в 20:08

автор: VadGKorn
20 Сентября 2019 года, 20:14

автор: Dmitriy52nnov
20 Сентября 2019 года, 19:57

автор: Aerohost
20 Сентября 2019 года, 17:25

20 Сентября 2019 года, 15:29

автор: Trust Me
20 Сентября 2019 года, 11:04

автор: Юра 123
20 Сентября 2019 года, 09:34

автор: Ingenеr 2017
19 Сентября 2019 года, 14:46

автор: ПТЗ
19 Сентября 2019 года, 12:16

19 Сентября 2019 года, 11:52

19 Сентября 2019 года, 05:46

автор: Дрей
19 Сентября 2019 года, 05:21

Последние 10 cообщений чата:
18 Сентября 2019 года, 18:31
Agizer, спасибо! Присоединяюсь к пожеланияю [улыбка]
16 Сентября 2019 года, 09:26
Доброе утро!
Всем хорошего дня и плодотворной рабочей недели!
04 Сентября 2019 года, 16:39
Всероссийский день проектировщика отмечается ежегодно 16 ноября
04 Сентября 2019 года, 15:22
Какого числа?
04 Сентября 2019 года, 10:17
не за горами ДЕНЬ проектировщика
03 Сентября 2019 года, 17:09
Будем надеяться на Бабье лето)
01 Сентября 2019 года, 08:01
Вот и осень пришла. Новый год все ближе [улыбка]
30 Августа 2019 года, 14:32
"бабье" лето ещё впереди
29 Августа 2019 года, 13:21
Эх, вот и лето пролетело...
Провожаем последние деньки)
24 Августа 2019 года, 07:48
Доброе утро

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 424, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Alexperm, Омон, Beroes Group, Frlc, Samsony 1, Omicron Pеrsei, doctorRaz, Dinosaur
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines