Автономные котельные и тёплые полы для отопления зданий. Опыт проектирования?

Количество просмотров - 3673
(ссылка на эту тему)
Шеф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Июля 2007 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

У МЕНЯ ИДЕЯ  [браво] хотя я не тепловик, а водопроводчик... но все же суть такая: интиресно, почему не использовать пластиковые трубы залитые в пол и пускать по ним теплую воду с одной котельной присущей каждому дому?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Ольга
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Июля 2007 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Как я уже говорила

... что элементарно для одних, является открытием для других.


В то время как у Вас Шеф возникла идея, в Европе уже не первый десяток лет применяются такие системы. Получают они популярность и у нас в жилищном строительстве.
Используются различные трубы: полипропиленовые, металпластиковые (например со структурой PE-Xc/AL/PE), даже медные.
Применялись такие системы и в советском союзе, но больше в производственных цехах и площадках.

Что касается котельной в каждом доме, про это нельзя говорить однозначно: "Это дешевле!" В различных конкретных ситуациях различный подход. Где-то да своя котельная выгодно, где-то проще применять электрообогрев полов, а где-то самым дешёвым будет система центрального отопления.

Вот так, Шеф. Относитесь проще к другим. Кто-то знает больше, кто-то меньше, но нет ниодного человека знающего всё.  [подмигиваю]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Хома
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Июля 2007 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

Применение труб в качестве нагревательных элементов, встроенных в строительные конструкции, допускается при обеспечении требуемого предела огнестойкости.
Ограничение на применение труб из полимерных материалов в таких системах следует из требований СНБ 4.02.01-03 п.6.3:
парметры теплоносителя - не более 90 °С и не более 1,0 МПа.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Шеф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Июля 2007 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

красивый ответ от хома более понятен, а если их открыто использовать делать вертикальный подьем и спуск с противоположной стороны и защивать кому не нравится и кажеьтся не естетично  гипсо картоном  помойму почти 100 кпд

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Хома
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Июля 2007 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

  Шеф, если Вас интересуют подобные вопросы, то изучите СНБ 4.02.01-03 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА", раздел "Отопление".
  Прокладка труб из полимерных материалов должна предусматриваться скрытой: в конструкции пола, за экранами, в штрабах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка указанных трубопроводов по техническим этажам (подпольям), а также в пределах пожарной секции здания, где исключается их механическое повреждение, внешний нагрев наружной поверхности труб более 90 °С и прямое воздействие ультрафиолетового излучения.
  Трубопроводы из полимерных материалов, прокладываемые в помещениях категорий А, Б и В1—В4 по пожарной опасности, следует прокладывать только скрыто.


Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Шеф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Июля 2007 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

спасиб !!!! пора строить такие системы

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Хома
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Июля 2007 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

На форума Водоснабжения размещён интересный каталог на тему отопления с помощью горячей воды и металлполимерных труб в полу.
Кого эта тема интересует, рекомендую ознакомится:
ООО «Теплоэлектросервис». Системы отопления, водоснабжения, канализации

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Juk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Ноября 2007 года, 03:07
(ссылка на это сообщение)

Шановні "ПРОЕКТУВАЛЬНИКИ" а вам відоме таке поняття як Панельно-променисте опалення??? (їх можна монтувати в підлогу, стіни, перекриття))))), при чому температура теплоносія в таких системах не повинна перевищувати 60 градусів. - відповідно, необхідно встановлювати вузли змішування на такі системи)))

або те що ввід в житлові приміщення трубопроводів із температурою теплоносія вище 90 (принаймні у нас) є забороненим, а тому при нормальному проектуванні таких систем теоретично не може бути такого, щоб температура трубопроводів була вищою 90)))
а також що є доцільним взагалі теплоізольовувати всі транзитні трубопрово для забезпечення зменшення неефективних втрат тепла, та й взагалі всіт рубопроводи повинні ізолюватися для того щоб на них не утворювався конденсат.... тому за даних умов ні теоретично, ні практично не є можливим збільшення температури поверхонь вище 90 градусів.

Проектант сантехнічних систем та газопостачання (Київ, Україна)
Прима
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Ноября 2007 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)


Шановні "ПРОЕКТУВАЛЬНИКИ" а вам відоме таке поняття як Панельно-променисте опалення??? (їх можна монтувати в підлогу, стіни, перекриття))))), при чому температура теплоносія в таких системах не повинна перевищувати 60 градусів. - відповідно, необхідно встановлювати вузли змішування на такі системи)))

Я что-то не понял в этих "панельно-лучистых" системах, про которые Вы, уважаемый Juk, говорите, что является теплоносителем? Вода? Тогда почему они "лучистые"? А если не вода, то их довольно много, но к данному обсуждении малое отношение имеют.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Juk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Ноября 2007 года, 02:01
(ссылка на это сообщение)

Ну, переклали ви слово правильно, але:
панельно променисте опалення - загальна назва систем, в яких нагрівальним приладом є не батарея, а площина перекриттів, яка повинна бути ?
а) гладкою (для правильного розподілу теплової енергії)
б) чистою (для підлог), щоб при утворенні турболентного потоку над телими площинами, не відбувалося підняття в повітря пороху що знаходиться на підлозі. Читайте сан. гігієн. основи.)))

теплоносій може бути різноманітний електрика, вода, етиленгліколь

і взагалі, чули таке поняття як тепла підлога?[непонятно]  [смех] [смех] [смех] [смех] [смех] [смех] [смех]

може я й щось неправильно зрозумів, наприклад вислів
Цитата
с одной кателькной присущей

Проектант сантехнічних систем та газопостачання (Київ, Україна)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Seleron, Чистильщик, Фидан, Елена Севолобова, ftlo, Electrik 1998, Александр ЭОМ, Alex2214, Дмитрий ЕКБ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines