Сообщение #1 : 10 Октября 2018 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер! Ребят есть тут кто проектирует данные объекты? Есть пара вопросов, заранее спасибо!

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Октября 2018 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

Какого рода вопросы?

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Октября 2018 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)


Какого рода вопросы?
Хотел посмотреть кто как на чертежах указывает взрывоопасные зоны

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Алексий I
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Октября 2018 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

А в ПУЭ разве не сказано, как их указывать?

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Октября 2018 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

 можете посмотреть ГОСТ 21.608-2014. "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения" там Приложение Б (справочное) и на планчике в данном примере  показаны взрывоопасные зоны и обозначены

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Октября 2018 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)


можете посмотреть ГОСТ 21.608-2014. "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения" там Приложение Б (справочное) и на планчике в данном примере  показаны взрывоопасные зоны и обозначены

Спасибо!

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 11 Октября 2018 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

можете посмотреть ГОСТ 21.608-2014. "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения" там Приложение Б (справочное) и на планчике в данном примере  показаны взрывоопасные зоны и обозначены

В приложении зоной является все помещение? А как обозначать, если зона, является частью пространства в помещении?

? (Минск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Октября 2018 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

Границы зон показывают в таких случаях (если нужно). Это со времен ПУЭ. Но с расчетом границ  зон сейчас не все гладко  (при фактическом введении обязательств расчета по ГОСТ с начала эпохи 123-ФЗ) и раскрывать такую компрометирующую расчетчиков информацию дураков стало мало  (пишут зону в помещении целиком обычно). Хотя расчеты в принципе существуют и в виде приложений к томам ПБ  и пр. иногда встречаются у некоторых
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 11 Октября 2018 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

(при фактическом введении обязательств расчета по ГОСТ с начала эпохи 123-ФЗ)

Это новая маркировка зон?

----- добавлено 11 Октября 2018 года, 16:37 -----
Хотя расчеты в принципе существуют и в виде приложений к томам ПБ  и пр. иногда встречаются у некоторых

Вы о каких расчетах?

? (Минск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Октября 2018 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Это РАСЧЕТ зон (взрывоопасно или нет) и их границ. ПО ПУЭ зоны НАЗНАЧАЛИСЬ, а теперь РАССЧИТЫВАЮТСЯ. А стандартов-аж три штуки и все  действуют и нигде нет достаточной конкретики. Вот народ и шифруется , если без надобности (в РФ). В Белоруси мож попроще, не в курсе
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 11 Октября 2018 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)


Это РАСЧЕТ зон (взрывоопасно или нет) и их границ. ПО ПУЭ зоны НАЗНАЧАЛИСЬ, а теперь РАССЧИТЫВАЮТСЯ. А стандартов-аж три штуки и все  действуют и нигде нет достаточной конкретики. Вот народ и шифруется , если без надобности (в РФ). В Белоруси мож попроще, не в курсе

Какие ГОСТ новые в РФ?

? (Минск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Октября 2018 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

"новые"  - условно, относительно времен ПУЭ. В части классификации недавно было так: ГОСТ 30852.9-2002 (в рамках 123-ФЗ), ГОСТ IEC 60079-10-1-2013 (в рамках ТР ТС), ГОСТ 31610.10 (для коллег по ТС). Мож что и поменялось-давно этот вопрос последний раз мониторил. По сути - это все реинкарнации одного МЭК, но разных годов и с разной степенью идентичности
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 667, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Вадик, Чистильщик, Владимир134, Imp, Top4ok, sergey158, Walkmax, Sasha 4312, AdreN, РоманC, Ольга47, Проектант 63
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines