Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19629
Всего тем - 27045
Всего сообщений - 252978
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Обозначение взрывоопасных зон в проектах электроосвещения и силового электрооборудования

Количество просмотров - 1326
(ссылка на эту тему)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Октября 2018 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер! Ребят есть тут кто проектирует данные объекты? есть пара вопросов, заранее спасибо!

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Omicron Pеrsei
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Октября 2018 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

Какого рода вопросы?

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Октября 2018 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Какого рода вопросы?
Хотел посмотреть кто как на чертежах указывает взрывоопасные зоны

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Алексий I
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Октября 2018 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

А в ПУЭ разве не сказано, как их указывать?

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 11 Октября 2018 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

 можете посмотреть ГОСТ 21.608-2014. "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения" там Приложение Б (справочное) и на планчике в данном примере  показаны взрывоопасные зоны и обозначены

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Октября 2018 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

можете посмотреть ГОСТ 21.608-2014. "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения" там Приложение Б (справочное) и на планчике в данном примере  показаны взрывоопасные зоны и обозначены

Спасибо!

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Октября 2018 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

можете посмотреть ГОСТ 21.608-2014. "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения" там Приложение Б (справочное) и на планчике в данном примере  показаны взрывоопасные зоны и обозначены
В приложении зоной является все помещение? А как обозначать, если зона, является частью пространства в помещении?

? (Минск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Октября 2018 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

Границы зон показывают в таких случаях (если нужно). Это со времен ПУЭ. Но с расчетом границ  зон сейчас не все гладко  (при фактическом введении обязательств расчета по ГОСТ с начала эпохи 123-ФЗ) и раскрывать такую компрометирующую расчетчиков информацию дураков стало мало  (пишут зону в помещении целиком обычно). Хотя расчеты в принципе существуют и в виде приложений к томам ПБ  и пр. иногда встречаются у некоторых
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Октября 2018 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

(при фактическом введении обязательств расчета по ГОСТ с начала эпохи 123-ФЗ)
Это новая маркировка зон?

? (Минск, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Октября 2018 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Хотя расчеты в принципе существуют и в виде приложений к томам ПБ  и пр. иногда встречаются у некоторых
Вы о каких расчетах?

? (Минск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Октября 2018 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Это РАСЧЕТ зон (взрывоопасно или нет) и их границ. ПО ПУЭ зоны НАЗНАЧАЛИСЬ, а теперь РАССЧИТЫВАЮТСЯ. А стандартов-аж три штуки и все  действуют и нигде нет достаточной конкретики. Вот народ и шифруется , если без надобности (в РФ). В Белоруси мож попроще, не в курсе
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Октября 2018 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Это РАСЧЕТ зон (взрывоопасно или нет) и их границ. ПО ПУЭ зоны НАЗНАЧАЛИСЬ, а теперь РАССЧИТЫВАЮТСЯ. А стандартов-аж три штуки и все  действуют и нигде нет достаточной конкретики. Вот народ и шифруется , если без надобности (в РФ). В Белоруси мож попроще, не в курсе
Какие ГОСТ новые в РФ?

? (Минск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Октября 2018 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

"новые"  - условно, относительно времен ПУЭ. В части классификации недавно было так: ГОСТ 30852.9-2002 (в рамках 123-ФЗ), ГОСТ IEC 60079-10-1-2013 (в рамках ТР ТС), ГОСТ 31610.10 (для коллег по ТС). Мож что и поменялось-давно этот вопрос последний раз мониторил. По сути - это все реинкарнации одного МЭК, но разных годов и с разной степенью идентичности
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Привод
Сегодня в 02:50

автор: Восток 57
Вчера в 22:16

автор: ACV
Вчера в 14:56

автор: doctorRaz
Вчера в 07:01

автор: Infane
18 Мая 2019 года, 23:15

автор: Абдулла
18 Мая 2019 года, 17:03

автор: Foxson
18 Мая 2019 года, 10:42

17 Мая 2019 года, 21:26

автор: ТОЭ
17 Мая 2019 года, 14:49

автор: ТОЭ
17 Мая 2019 года, 12:30

автор: Абдулла
17 Мая 2019 года, 11:19

автор: Diego
17 Мая 2019 года, 10:12

автор: ПТЗ
17 Мая 2019 года, 10:02

автор: ПТЗ
17 Мая 2019 года, 09:54

автор: Привод
16 Мая 2019 года, 13:55

Последние 10 cообщений чата:
09 Мая 2019 года, 09:06
Поздравляю всех с этим важным для каждого из нас праздником. С Днем Победы всех Вас!
06 Мая 2019 года, 18:12
Коллеги, поздравляю с наступающим Днем Великой Победы!
Желаю Мира и Добра в Ваших домах!!!
23 Апреля 2019 года, 15:46
ищу работу по переносу,переключению кроссов
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 172, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Привод
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines