Односекционное РУ - СЕТЬ + ДЭС. Категория электроснабжения?

Количество просмотров - 8998
(ссылка на эту тему)
Mooadib
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Сентября 2018 года, 19:22
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу помочь определиться с категорией электроснабжения выбранной схемы. Будет ли она первой?
В одном блок боксе ставится трансформатор 6/0,4 (питаем его от ВЛ-6), ДЭС-0,4 кВ - два независимых источника электроснабжения. Ставим  односекционное РУ-1, но двумя вводами и АВР автоматически подключающее ДЭС, при исчезновении питания от ВЛ. К потребителям от этого РУ-1 пускаем с двух автоматов две кабельные линии. У потребителя ставим также односекционное РУ с двумя вводами и запитываем потребителей по месту.
Вроде как требования ПУЭ 1.2.18 выдержаны... 1 категория соблюдается... Ваше мнение - есть 1 категория??? Считаю ставить секционный выключатель и делить секции - лишние затраты.

" 1.2.18. Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания."

Screenshot at Sep 24 21-22-08.png
 
* Screenshot at Sep 24 21-22-08.png
(323.59 Кб, 640x628)  [скачать]  [загрузок: 273]

Инженер (Ангарск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Сентября 2018 года, 19:39
(ссылка на это сообщение)

В одном блок боксе ставится трансформатор 6/0,4 (питаем его от ВЛ-6), ДЭС-0,4 кВ - два независимых источника электроснабжения. Ставим  односекционное РУ-1, но двумя вводами и АВР автоматически подключающее ДЭС, при исчезновении питания от ВЛ. К потребителям от этого РУ-1 пускаем с двух автоматов две кабельные линии. У потребителя ставим также односекционное РУ с двумя вводами и запитываем потребителей по месту.

РУ в начале линии имеет 1 категорию, а РУ у потребителя слабое звено - III категория, просто питание выполнено двумя линиями.
кроме того неизвестна длина линии до РУ потребителя.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mooadib
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Сентября 2018 года, 19:45
(ссылка на это сообщение)


В одном блок боксе ставится трансформатор 6/0,4 (питаем его от ВЛ-6), ДЭС-0,4 кВ - два независимых источника электроснабжения. Ставим  односекционное РУ-1, но двумя вводами и АВР автоматически подключающее ДЭС, при исчезновении питания от ВЛ. К потребителям от этого РУ-1 пускаем с двух автоматов две кабельные линии. У потребителя ставим также односекционное РУ с двумя вводами и запитываем потребителей по месту.

слабое звено - РУ в начале линии имеет 1 категорию, а РУ у потребителя - III категория, просто питание выполнено двумя линиями.
кроме того неизвестна длина линии до РУ потребителя.
а схема не соответствует описанию вашему.

Длинна линий - 200-250 м на эстакаде.
С 3 кат. не согласен.

Дословно требования пуэ выполнено: независимые источники есть -да, они резервируют друг друга -да.

Инженер (Ангарск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Сентября 2018 года, 20:02
(ссылка на это сообщение)

Дословно требования пуэ выполнено: независимые источники есть -да, они резервируют друг друга -да.

если бы вы от первого РУ питали всех потребителей, тогда, да первая категория.
вы же питаете их от второго РУ, которое запитано не как двух секционное РУ, а двумя линиями параллельно, т.е. III категория.
незачем первое и второе РУ делать односекционными, сделайте их оба двухсекционными, тогда схема у вас будет по 1 категории.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Сентября 2018 года, 20:08
(ссылка на это сообщение)

1.2.18. Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания."

АВР срабатывает за доли секунды. а у вас пока заведете ДГУ. так. что 2 категория

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Сентября 2018 года, 20:10
(ссылка на это сообщение)

Омон
в данном примере три источника электроснабжения - две взаиморезервируемые ВЛ-6кВ и ДГУ.
значит категория с учётом моих предложений и, если действительно два взаиморезервируемых источника на стороне 6кВ, будет особая группа I категории.
но часто электросетевые организации просто не могут обеспечить взаиморезервирование ВЛ-6кВ (в силу схемных решений - многолучевые закольцовки одной и той же линии от ПС), поэтому будет 1 категория.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Сентября 2018 года, 20:18
(ссылка на это сообщение)

Омон
в данном примере три источника электроснабжения - два взаиморезервируемые и ДГУ.
значит категория с учётом моих предложений будет I категория.

на схеме этого нет

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Сентября 2018 года, 20:25
(ссылка на это сообщение)

Mooadib
если ваша схема соответствует вашему описанию, и я что то не понял, то таких двух источников (от ВЛ-6кВ/ТР/0,4кВ и от ДГУ-0,4кВ) для 1 категории не достаточно.
подробнее см. сообщ.6
именно такие техусловия дают наши электросети.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Zadvor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Сентября 2018 года, 20:27
(ссылка на это сообщение)

Mooadib...
В Вашем примере, РУ и есть электроприемник 1 категории (требования ПУЭ соблюдаются)....его же можно считать как ГРЩ....посему, как от ГРЩ запитаны потребители (одним, двумя и т.п. КЛ или ВЛ) совершенно без разницы.

Омон....
Причем тут время срабатывания АВР? главное что оно автоматическое!!!....что и требует ПУЭ - "на время автоматического восстановления питания", а не "действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады", как для второй категории.....

Технический директор (Волжский, Россия)
Mooadib
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Сентября 2018 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)


1.2.18. Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания."

АВР срабатывает за доли секунды. а у вас пока заведете ДГУ. так. что 2 категория


В пуэ говориться «на время ввостановления питания». В это время может входить и пооцессс запуска дэс.

Инженер (Ангарск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Сентября 2018 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

наверное я неправильно сначала понял Mooadib и его схему.
я решил, что втрое РУ одно для потребителей и оно односекционное. а их у каждого потребителя своё.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mooadib
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Сентября 2018 года, 20:31
(ссылка на это сообщение)


Mooadib
если ваша схема соответствует вашему описанию, и я что то не понял, то таких двух источников (от ВЛ-6кВ/ТР/0,4кВ и от ДГУ-0,4кВ) для 1 категории не достаточно.
подробнее см. сообщ.6
именно такие техусловия дают электросети.

Эмм прошу прощения если невнятно описал. Источника два ВЛ и дэс

Инженер (Ангарск, Россия)
Mooadib
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Сентября 2018 года, 20:36
(ссылка на это сообщение)



1.2.18. Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания."

АВР срабатывает за доли секунды. а у вас пока заведете ДГУ. так. что 2 категория


В пуэ говориться «на время ввостановления питания». В это время может входить и пооцессс запуска дэс.

Наверное все-таки останусь при своём мнении : 1 категория есть. Посмотрим как на Главгосе пройдет. Потом напишу сюда.

Инженер (Ангарск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Сентября 2018 года, 20:40
(ссылка на это сообщение)

Mooadib
у нас электросети при выдаче техусловий соблюдают следующую схему электроснабжения для первой категории - питание двумя линиями-0,4кВ от разных трансформаторов 10/0,4кВ и вдобавок ДГУ.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Сентября 2018 года, 20:41
(ссылка на это сообщение)

а что за потребители 1 категории ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines