beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сечение проводников ОСУП, ГЗШ. Как верно выбирать при большом сечении питающего кабеля?

Количество просмотров - 9053
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 18 Июля 2018 года, 00:24
(ссылка на это сообщение)

табл. 54.2 из ПУЭ содрана
В 54.2 появились k1 и k2, чего в ПУЭ не было.
И по-прежнему интересует вопрос о 2-х РЕ-проводниках от 16.07.18.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 18 Июля 2018 года, 04:21
(ссылка на это сообщение)

думал думал.....вот надумал....так как сечение питающей линии выбирается согласно расчетной мощности на вводе ну плюс учет потерь и т.п.... вообщем выбираем кабель ,а  требование минимальному  сечения ГЗШ  и PE в ВРУ  завязаны на выбранное согласно расчету сечению питающего кабеля , то в данном случае когда имеется  существующая питающая линия  выполненная кабелем существенно большего сечения чем необходимо по расчету, то сечение PE в ВРУ и ГЗШ  допустимо выполнить согласно тому сечению кабеля которое было бы  если бы он менялся согласно той расчетной мощности которая стала после реконструкции....это (если я конечно правильно понял что был обьектт  куда приходила 2х4х240  что наверно подразумевает мощность существенно большую чем 30 кВт )

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 20 Июля 2018 года, 22:58
(ссылка на это сообщение)

В 54.2 появились k1 и k2, чего в ПУЭ не было.
И по-прежнему интересует вопрос о 2-х РЕ-проводниках от 16.07.18.


Доброго дня. Вечный вопрос: на линейных панелях РУ-0,4 кВ питающие линии мы защищаем только токов ОКЗ на самом удаленном участке цепи (ну фактически петля фаза-ноль), выбираем сечение жил по длительно допустимому току и проверяем на потери. Ок. Т. е. если упомянутый ток ОКЗ случится на вводных клеммах или зажимах ВРУ, то аппарат ТП должен его отключить! Или нет? Но, после защитных аппаратов ввода ВРУ начинается другая ступень. Там уже защита на вводе! Т. е. мы выбираем ВРУ и указанные вводные аппараты защиты  по максимальному току (термической стойкости) КЗ кабелей на вводных зажимах ВРУ. Или я что то путаю?

Т.е. при наличие соответствующего (30кВт- при косф - 0,9 - это всего около 50 А) номинала аппарата защиты в РУ-0,4 кВ ТП (кабель проходит безусловно) мы просто выбираем аппарат защиты во ВРУ по расчетному току нагрузки объекта. Если, питающие КЛ-0,4 кВ не как не контактируют с шинами ВРУ, то выбираем их из расчета КЗ уже во ВРУ. Методики расчета лень искать.
А такой кабель подключается далеко не к модульным АВ и ПВ125, Чтобы его подключить, нужны или муфты или наконечники очень больших размеров))) Думайте сами))

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 21 Июля 2018 года, 00:52
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Олега 777 от 18 Июля 2018 года, 00:24
В 54.2 появились k1 и k2, чего в ПУЭ не было.
И по-прежнему интересует вопрос о 2-х РЕ-проводниках от 16.07.18.
[/color]
Доброго дня. Вечный вопрос:.. ...наконечники очень больших размеров))) Думайте сами))
Про те самые обязательные два РЕ-проводника к ГЗШ из вашего #4 ?
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 21 Июля 2018 года, 02:30
(ссылка на это сообщение)

Про те самые обязательные два РЕ-проводника к ГЗШ из вашего #4 ?


Статья 9.11. КоАП  (Федеральный закон)
Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки

Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 25.11.2013 N 316-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)....

Есть еще № 184 ФЗ в котором новые нормы, выходящие в последнее время главенствуют над некоторыми главами ПУЭ...
А ГОСТ Р 50571.5.54-2013 – национальный стандарт добровольного применения, действующий с 01.01.2015 г. Это конечно же тоже нонсенс! ГОСТ по меркам старого времени не может быть в технических областях знаний, в том числе и прикладных добровольным. Вот на колбасу и сгущенное молоко, наверное может....(((


Про два соединения с контуром тоже спорный вопрос, юридически только один, но сейчас нет времени.

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 21 Июля 2018 года, 03:17
(ссылка на это сообщение)

Есть реконструируемый торговый объект с расчетной мощностью 30 кВт;
В здание заведена существующая КЛ AL 2х(4х240); Получается большой резерв по мощности...

Сечение ГЗШ и проводников ОСУП выбирается исходя из сечения PEN проводника вводного кабеля, соответственно сечение проводников и ГЗШ мы получим много больше, нежели если бы питающий кабель был выбран по новым расчетным данным.

Действительно ли необходимо опираться на существующую КЛ для выбора сечений проводников ОСУП и сечения ГЗШ в данном случае?


Выбирайте сечение РЕ-шины по току выбранного Вами вводного устройства. Это будет шкаф, куда можно запихать этот кабель)))
* Для форума 1 Model (1).pdf
(70.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 180]

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 21 Июля 2018 года, 07:05
(ссылка на это сообщение)

В 54.2 появились k1 и k2, чего в ПУЭ не было.
в ПУЭ это было, п.1.7.126 где сечение  защитных проводников может быть рассчитано по формуле
S=(I*t^0,5)/k, и далее даны значение k для разных проводников, и из которого легко выводиться что отношение сечений из разных материалов определяется отношение  этих k  S1/S2 =(I*t^0,5)/k1) /((I*t^0,5)/k2)=k2/k1, так что  зная значение k для проводника из одного материала и сечение проводника из этого материала  можно найти  требуемое сечение для проводника в этом месте для другого материала  воспользовавшись  только  соотношением этих k коэффициентов

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 21 Июля 2018 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

юридически только один
Вот про это и хотел услышать. Переписывание КОАП, ПУЭ, ГОСТ, ФЗ к вопросу не относится, никаким боком. Спасибо.
из которого легко выводиться
Согласен. Но люблю в готовом виде.
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 24 Июля 2018 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Вадим-Ростов

Выбирайте сечение РЕ-шины по току выбранного Вами вводного устройства. Это будет шкаф, куда можно запихать этот кабель)))
[Вложение №]


А как считали ОКЗ? Какую мощность тр-ра выбирали?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 534, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Shvet, Проектант 63, Aerohost
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines