Пожаротушение в помещении серверной. Применение ГГПТ-1,0 ("Тунгус") в шкафу сервера?

Количество просмотров - 2373
(ссылка на эту тему)
Brarey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Мая 2018 года, 20:02
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Занимаюсь мелкими проектами ОПС (шабашки) с газовым пожаротушением еще не работал. Сделал проект ОПС в МФЦ и встал вопрос о пожаротушении в серверной (подскажите нужно ли там оно? Где то читал что если помещение менее 24 м2 то не требуется) У меня помещение 8 м2 и объемом в 20.5 м3 стоит один "ящик" сервер (1610x600х800 мм (ВхШхГ)) посмотрел варианты тушения и самый простой в расчетах и проектировании мне показалось засунуть один ГГПТ-1,0 ("Тунгус") в шкаф сервера под управлением С2000-АСПТ. (в самом помещении серверной установлена ПС) Интересно ваше мнение. Спасибо.

Мастер ОПС (Темиртау, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Мая 2018 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)

Видимо проектируете да же не читая СП5.13130.2009. В действительности, а зачем и так сойдет

Проектировщик (Демьяново, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Мая 2018 года, 07:10
(ссылка на это сообщение)

В действующем СП 5:
8 Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1
   До 0,1 м
   Перечисленное оборудование подлежит защите автономными установками пожаротушения.

В проекте СП 5:
8 Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств)   Независимо от площади

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Brarey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Мая 2018 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Видимо проектируете да же не читая СП5.13130.2009. В действительности, а зачем и так сойдет
Дали бы дельный совет. А упрекать каждый может.
В действующем СП 5:
8 Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1
   До 0,1 м
   Перечисленное оборудование подлежит защите автономными установками пожаротушения.

В проекте СП 5:
8 Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств)   Независимо от площади
Я так понял что в моем случае подойдет автономный модуль (посоветуйте модельку)

Мастер ОПС (Темиртау, Казахстан)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Ноября 2019 года, 23:41
(ссылка на это сообщение)

для серверной применяется газовое пожаротушение, а зачем автор пробует применить порошковый Тунгус.
есть пример применения АУП - 01Ф Автономная установка газового пожаротушения (СКБ Тензор, г.Дубна, Московская обл.) для внутришкафного локального тушения.
* АУП-01Ф.pdf
(1396.47 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 13]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Декабря 2019 года, 18:14
(ссылка на это сообщение)

Судя по дате топикстартер уже угробил серверную порошком при ложной сработке.

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Anna.churkina
Сегодня в 16:37

автор: Anna.churkina
Сегодня в 11:40

автор: Коренев
04 Августа 2020 года, 12:48

автор: Пожарник
29 Июля 2020 года, 05:51

автор: Znatok
28 Июля 2020 года, 21:08

автор: Znatok
28 Июля 2020 года, 18:59

автор: Oleg Teus
27 Июля 2020 года, 14:29

автор: Frlc
23 Июля 2020 года, 18:32

автор: Земский
20 Июля 2020 года, 20:39

автор: Frlc
19 Июля 2020 года, 20:32

автор: Земский
15 Июля 2020 года, 10:54

07 Июля 2020 года, 09:06

07 Июля 2020 года, 09:00

автор: Magny
19 Июня 2020 года, 15:09

автор: Хілтімен
16 Июня 2020 года, 12:02

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 393, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Frlc, Goras, Терморобот, Beroes Group, A. Volkov, Petrov-Vodkin
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines