Питание аварийного эвакуационного освещения

Количество просмотров - 688
(ссылка на эту тему)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Мая 2018 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Вопрос по питанию аварийного эвакуационного освещения.
Проектируется небольшой магазин одноэтажный площадью 144 м.кв. отдельно стоящий.
Питание по одному вводу от ВЛИ-0,4 кВ.
Согласно СП 256.1325800.2016 п.8.12.6 аварийное эвакуационное освещение должно быть подключено до аппараты защиты основного ВРУ и по п.8.12.12 нужен учет (резонно).
Как можно обойти это пункт правил?
По СП 31-110-2003 п.7.12 питание аварийного освещения можно сделать отдельной группой от ВРУ. Этот пункт действует?

Проектировщик (Кыштым, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Мая 2018 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Вопрос по питанию аварийного эвакуационного освещения.
Проектируется небольшой магазин одноэтажный площадью 144 м.кв. отдельно стоящий.
Питание по одному вводу от ВЛИ-0,4 кВ.
Согласно СП 256.1325800.2016 п.8.12.6 аварийное эвакуационное освещение должно быть подключено до аппараты защиты основного ВРУ и по п.8.12.12 нужен учет (резонно).
Как можно обойти это пункт правил?
По СП 31-110-2003 п.7.12 питание аварийного освещения можно сделать отдельной группой от ВРУ. Этот пункт действует?
До счетчика, в любом случае, подключать нельзя, значит сразу после счетчика отдельный щиток, свой автомат и линия авар. освещ и светильники с АКБ

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Мая 2018 года, 00:09
(ссылка на это сообщение)

По СП 31-110-2003 п.7.12 питание аварийного освещения можно сделать отдельной группой от ВРУ. Этот пункт действует?
СП 256.1325800 Росстандартом внесен в перечень рекомендованных для проектирования сводов правил.
СП 31-110 формально действует, но его уже нет ни в каких перечнях. Проблема в том, что свод правил может отменить только тот, кто его принял. А из за изменения структуры министерств получилось так, что за СП 31-110 никто не отвечает. И его не удалось отменить. Но пользоваться им уже нельзя. В нем нет даже требований по работоспособности электропроводок АО в условиях пожара.

Проектировщик (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Max 91011
Сегодня в 14:25

автор: Foxson
Сегодня в 13:28

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 12:32

автор: Posetitel
Сегодня в 00:25

Вчера в 23:47

Вчера в 19:08

автор: Старинфо
Вчера в 13:27

автор: Samsony 1
21 Сентября 2018 года, 17:44

автор: Михаил.Ш
21 Сентября 2018 года, 11:22

автор: ТОЭ
21 Сентября 2018 года, 11:19

автор: Vanya
21 Сентября 2018 года, 10:49

автор: Movchan 31
21 Сентября 2018 года, 10:37

автор: Super Alex
21 Сентября 2018 года, 10:29

автор: Evgeny. M
20 Сентября 2018 года, 15:09

автор: Swan
20 Сентября 2018 года, 13:49

Последние 10 cообщений чата:
21 Сентября 2018 года, 09:31
Доброго всем дня! У нас в РБ вчера был побит рекорд температуры!! Кое-где снова цветут каштаны!!
19 Сентября 2018 года, 14:45
Добрый день.
Как сегодня тепло, лето просто и не каждый день лета такой теплый.
19 Сентября 2018 года, 10:23
Доброе...
19 Сентября 2018 года, 08:08
Всем доброе утро)
17 Сентября 2018 года, 16:28
Добрый день!
17 Сентября 2018 года, 09:03
Доброе утро! Хорошей трудовой недели, коллеги. [улыбка]
17 Сентября 2018 года, 08:28
Доброе утро!
17 Сентября 2018 года, 08:12
Утро доброе!
14 Сентября 2018 года, 14:10
выходные долгожданные...!
14 Сентября 2018 года, 13:15
Добрый пятничный день [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 403, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Sarat, Егор 81, Егор Крамор, Legio Mortis
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines