Питание аварийного эвакуационного освещения

Количество просмотров - 738
(ссылка на эту тему)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Мая 2018 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Вопрос по питанию аварийного эвакуационного освещения.
Проектируется небольшой магазин одноэтажный площадью 144 м.кв. отдельно стоящий.
Питание по одному вводу от ВЛИ-0,4 кВ.
Согласно СП 256.1325800.2016 п.8.12.6 аварийное эвакуационное освещение должно быть подключено до аппараты защиты основного ВРУ и по п.8.12.12 нужен учет (резонно).
Как можно обойти это пункт правил?
По СП 31-110-2003 п.7.12 питание аварийного освещения можно сделать отдельной группой от ВРУ. Этот пункт действует?

Проектировщик (Кыштым, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Мая 2018 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Вопрос по питанию аварийного эвакуационного освещения.
Проектируется небольшой магазин одноэтажный площадью 144 м.кв. отдельно стоящий.
Питание по одному вводу от ВЛИ-0,4 кВ.
Согласно СП 256.1325800.2016 п.8.12.6 аварийное эвакуационное освещение должно быть подключено до аппараты защиты основного ВРУ и по п.8.12.12 нужен учет (резонно).
Как можно обойти это пункт правил?
По СП 31-110-2003 п.7.12 питание аварийного освещения можно сделать отдельной группой от ВРУ. Этот пункт действует?
До счетчика, в любом случае, подключать нельзя, значит сразу после счетчика отдельный щиток, свой автомат и линия авар. освещ и светильники с АКБ

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Мая 2018 года, 00:09
(ссылка на это сообщение)

По СП 31-110-2003 п.7.12 питание аварийного освещения можно сделать отдельной группой от ВРУ. Этот пункт действует?
СП 256.1325800 Росстандартом внесен в перечень рекомендованных для проектирования сводов правил.
СП 31-110 формально действует, но его уже нет ни в каких перечнях. Проблема в том, что свод правил может отменить только тот, кто его принял. А из за изменения структуры министерств получилось так, что за СП 31-110 никто не отвечает. И его не удалось отменить. Но пользоваться им уже нельзя. В нем нет даже требований по работоспособности электропроводок АО в условиях пожара.

Проектировщик (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Vоlk
Сегодня в 21:13

автор: Олега 777
Сегодня в 18:54

автор: Samsony 1
Сегодня в 18:35

автор: Lubitel
Сегодня в 15:03

автор: Samsony 1
Сегодня в 13:35

автор: Vadim 220
Сегодня в 12:06

автор: Олега 777
Сегодня в 11:09

автор: Vоlk
Вчера в 21:29

автор: Lubitel
Вчера в 13:55

автор: Dmitriy52nnov
Вчера в 11:22

автор: Dmitriy52nnov
Вчера в 10:53

автор: Samsony 1
19 Ноября 2018 года, 19:39

автор: Vоlk
19 Ноября 2018 года, 18:03

автор: Vоlk
19 Ноября 2018 года, 15:43

автор: Ingenеr 2017
18 Ноября 2018 года, 12:03

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 18:10
творит ими поставленный куратор..
Сегодня в 18:09
поспать всегда успеем, но заглядывать в общие вопросы электротехнического форума модераторам хоть одним глазком надлежит, дабы видеть какое хамство и беспредел
Сегодня в 11:28
[смех], надо попробовать
Сегодня в 09:20
Доброе утро. Пора впадать в зимнюю спячку - проснёшься и будет сразу весна [улыбка]
Сегодня в 08:56
Доброе утро. В целом ничего, хочется спать и весны...
Вчера в 09:03
Доброе утро. Как дела?
19 Ноября 2018 года, 10:50
Samsony 1, спасибо. Присоединяюсь к поздравлению.
16 Ноября 2018 года, 23:00
С праздником!
16 Ноября 2018 года, 14:04
всех с Днем проектировщика
08 Ноября 2018 года, 11:32
Завтра, чую, пятница...
а у меня уже выходные [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 583, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, Samsony 1, Electric, Vоlk, Олега 777, Vlad 380, Mageslay 2, doctorRaz, Dmytro, ХСВ, Dobriy-kot, ВладТ, Ванюша, Юра 123, White Label
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines