Питание аварийного эвакуационного освещения

Количество просмотров - 559
(ссылка на эту тему)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Мая 2018 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Вопрос по питанию аварийного эвакуационного освещения.
Проектируется небольшой магазин одноэтажный площадью 144 м.кв. отдельно стоящий.
Питание по одному вводу от ВЛИ-0,4 кВ.
Согласно СП 256.1325800.2016 п.8.12.6 аварийное эвакуационное освещение должно быть подключено до аппараты защиты основного ВРУ и по п.8.12.12 нужен учет (резонно).
Как можно обойти это пункт правил?
По СП 31-110-2003 п.7.12 питание аварийного освещения можно сделать отдельной группой от ВРУ. Этот пункт действует?

Проектировщик (Кыштым, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Мая 2018 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Вопрос по питанию аварийного эвакуационного освещения.
Проектируется небольшой магазин одноэтажный площадью 144 м.кв. отдельно стоящий.
Питание по одному вводу от ВЛИ-0,4 кВ.
Согласно СП 256.1325800.2016 п.8.12.6 аварийное эвакуационное освещение должно быть подключено до аппараты защиты основного ВРУ и по п.8.12.12 нужен учет (резонно).
Как можно обойти это пункт правил?
По СП 31-110-2003 п.7.12 питание аварийного освещения можно сделать отдельной группой от ВРУ. Этот пункт действует?
До счетчика, в любом случае, подключать нельзя, значит сразу после счетчика отдельный щиток, свой автомат и линия авар. освещ и светильники с АКБ

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Мая 2018 года, 00:09
(ссылка на это сообщение)

По СП 31-110-2003 п.7.12 питание аварийного освещения можно сделать отдельной группой от ВРУ. Этот пункт действует?
СП 256.1325800 Росстандартом внесен в перечень рекомендованных для проектирования сводов правил.
СП 31-110 формально действует, но его уже нет ни в каких перечнях. Проблема в том, что свод правил может отменить только тот, кто его принял. А из за изменения структуры министерств получилось так, что за СП 31-110 никто не отвечает. И его не удалось отменить. Но пользоваться им уже нельзя. В нем нет даже требований по работоспособности электропроводок АО в условиях пожара.

Проектировщик (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Сегодня в 21:13

автор: Ingener 523
Сегодня в 20:57

автор: Опти
Сегодня в 17:58

автор: Олега 777
Сегодня в 15:56

автор: Samsony 1
Сегодня в 13:30

автор: Никнейм
Сегодня в 12:57

автор: Doctorraz
Сегодня в 12:23

Сегодня в 11:45

Сегодня в 09:12

Сегодня в 09:02

автор: Ingener 523
Сегодня в 07:09

Сегодня в 06:27

Сегодня в 04:23

автор: Егор 81
Сегодня в 02:19

автор: Ingener 523
Сегодня в 00:10

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 13:47
Доброго всем времени суток! И хорошей рабочей недели, коллеги.
Сегодня в 08:38
Доброе утро!
14 Июля 2018 года, 20:29
Добрый вечер!
13 Июля 2018 года, 10:24
Доброе утро, но дождливое((
13 Июля 2018 года, 08:49
Доброе утро!
12 Июля 2018 года, 13:52
Добрый день. Подтверждаю, что Хорватия молодцы.
Nkassandra, это бесспорно, 95% времени ей и детям. Остальное себе.
12 Июля 2018 года, 09:10
Хорватия - молодцы)))
12 Июля 2018 года, 08:39
Доброе утро всем)
11 Июля 2018 года, 15:55
[подмигиваю] стоит прислушаться к жене, она тоже требует внимания [подмигиваю](
11 Июля 2018 года, 14:14
Добрый день. Отпуск не причина отрываться от Проектант [улыбка]. Хотя жена считает иначе...

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 379, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Vоlk, Земский, GSU, Опти, АлександрС, QwertyEvgen, JM
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines