Расчет сопротивления системы и трансформатора. Напряжение, принимаемое в расчете

Количество просмотров - 2550
(ссылка на эту тему)
Andrey 1372
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Мая 2018 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

День добрый
Прошу помощи, рассчитываю кабель на невозгорание, 6 кВ, необходимо вычислить сопротивление системы, и трансформатора с расщепленной обмоткой низкого напряжения 6 кВ, высокая сторона транса 10,5 кВ. Вопрос в следующем, какое напряжение брать, при расчете сопротивления системы и сопротивления трансформатора: 10,5 или 6,3 кВ?

Студент (Новосибирск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Мая 2018 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Транс 10/6 с расщепленной??

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Andrey 1372
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Мая 2018 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Да трднс 25000/15У1

Студент (Новосибирск, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Мая 2018 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

приводите все к высшему напряжению, т.е. к 10,5. потом полученный ток на низкой стороне необходимо умножить на коэффициент трансформации кт=10,5/6,3
Andrey 1372
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Мая 2018 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

 

приводите все к высшему напряжению, т.е. к 10,5. потом полученный ток на низкой стороне необходимо умножить на коэффициент трансформации кт=10,5/6,3

Сколько искал ,не мог найти даже приближенного ответа ,не могли бы Вы подсказать ,от куда взята данная информация ,в расчетах необходимо указывать ,источники информации

Студент (Новосибирск, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Мая 2018 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

книжка Неклепаева, ГОСТ по расчету ТКЗ
Andrey 1372
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Мая 2018 года, 06:25
(ссылка на это сообщение)


книжка Неклепаева, ГОСТ по расчету ТКЗ

При каких условиях ,в расчетах ,могу расчеты потвести к стороне НН

Студент (Новосибирск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 10 Мая 2018 года, 07:13
(ссылка на это сообщение)


Да трднс 25000/15У1

Если у Вас именно этот трансформатор, то почему тогда высшее напряжение 10 кВ?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Andrey 1372
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Мая 2018 года, 07:20
(ссылка на это сообщение)



Да трднс 25000/15У1

Если у Вас именно этот трансформатор, то почему тогда высшее напряжение 10 кВ?

Трансформатор установлен в системе собственных нужд ,на шинах 10 кв

Студент (Новосибирск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 10 Мая 2018 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

Но Вы же приводите марку трансформатора с первичным напряжением 15 кВ, о чем и говорит цифра 15 в обозначении.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Мая 2018 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите книгу "Расчет токов короткого замыкания для релейной защиты. Учебное пособие" И.Л. Небрат, там приводится формула по определению сопротивления тр-ра с расщепленной обмоткой.
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Мая 2018 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)



книжка Неклепаева, ГОСТ по расчету ТКЗ

При каких условиях ,в расчетах ,могу расчеты потвести к стороне НН

можете приводить к любой стороне, без разницы. главное, не запутаться потом. сопротивление трансформатора в паспорте приводится к стороне ВН, поэтому в расчетах проще к ВН приводить. (опять же, я про относительные единицы говорю, в именованных, возможно, есть свои особенности)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 670, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Юра 123, RomanGV, Mav, Холоденин Алексей, Shvet, OWU, Максим 69, Walkmax
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines