Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19872
Всего тем - 26465
Всего сообщений - 249347
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подземная прокладка трубопроводов малого диаметра. Ограничения на минимальный диаметр?

Количество просмотров - 1884
(ссылка на эту тему)
From Siberia
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Мая 2018 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли подземная прокладка трубопроводов малого диаметра.
Заказчик хочет трубопровод хим реагента D=22х4 мм проложить подземно.
В каком нормативе есть ограничение (подземная прокладка допускается от Ду=50мм)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Мая 2018 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

Что за объект (химия, нефтепереработка), что за среда, что за площадка (линейный, площадочный объект), какие параметры и материал трубопровода? Есть рекомендация прокладывать среды категории А и Б только надземно

? (Уфа, Россия)
From Siberia
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Мая 2018 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Объект - добыча нефти, кустовая площадка.
Да есть такое требование для технологических объектов.
Но по п.2.18 ВНТП 3-85:"Трубопроводы на кусте скважин должны проектироваться в соответствии с
требованиями подраздела "Технологические трубопроводы" настоящих Норм. Прокладку
трубопроводов на кусте следует предусматривать, как правило, подземной."
 
Среда - ингибитор коррозии
Давление 4,0 МПа,Расход 2,5 л/ч.
Диаметр 22х4
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Мая 2018 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Тогда не вижу препятствий. Делайте изоляцию, подключите к ЭХЗ, на дорогах футляры.

UPD. Труба 22 макаронина, конечно. На входе в ингибируемый поток я бы обратный клапан и арматуру предусмотрел

? (Уфа, Россия)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Мая 2018 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

СП 231.1311500.2015 "Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности"
пункт 6.3.23 Прокладку технологических трубопроводов для перемещения ГЖ и ГГ на территории объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений следует предусматривать наземным или надземным способом с размещением на эстакадах, этажерках, стойках, опорах, выполненных из негорючих материалов. [привет]

? (Санкт-Петербург, Россия)
From Siberia
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Мая 2018 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

Дело в том,что на кустах скважин допускается подземная прокладка (п.2.18 ВНТП 3-85) - Мы таки сделали- я так понимаю дело касается прокладки трубопроводов от устьев скважин до измерительной установки, а трубопровод который подает химреагент всегда водили надземно, блок дозирования химреагентов для этого размещали максимально близко к выходу нефти от измерительной установки.
Возможно ли, что ограничения по подземной прокладке трубпроводов малого диаметра подземно связаны с возможностью его продавливания грунтом?
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Мая 2018 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Согласно ФНИП "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" выкидные трубопроводы от нефтяных скважин до замерных установок относятся к внутрипромысловым трубопроводам - их можно прокладывать как наземно и надземно, так и подземно.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Big Mike
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Августа 2018 года, 07:17
(ссылка на это сообщение)

Согласно ФНИП "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" выкидные трубопроводы от нефтяных скважин до замерных установок относятся к внутрипромысловым трубопроводам - их можно прокладывать как наземно и надземно, так и подземно.
Одно "но":пункт 10.1.5 ГОСТ 32569-2013, пункт 370 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» - Способ прокладки проектируемых технологических трубопроводов группы А-к коим относятся выкидные линии от скважин ТОЛЬКО надземно!! С недавних пор ссылка на пункт ВНТП3-85 по подземной прокладке трубопроводов всех категорий экспертами не принимется

Ведущий инженер (Нижневартовск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Mageslay 2
Сегодня в 19:53

автор: Shvet
Вчера в 11:21

автор: Pyromaniac 92
Вчера в 10:33

автор: Shvet
Вчера в 07:15

автор: 1711
18 Ноября 2018 года, 23:24

автор: Shvet
17 Ноября 2018 года, 16:32

автор: 1711
16 Ноября 2018 года, 23:22

автор: Ixion
16 Ноября 2018 года, 20:20

автор: Андрей 37
15 Ноября 2018 года, 09:37

15 Ноября 2018 года, 08:23

автор: Foxson
14 Ноября 2018 года, 19:18

автор: Nina79R
13 Ноября 2018 года, 10:38

автор: Vоlk
12 Ноября 2018 года, 15:56

автор: Julia 777
11 Ноября 2018 года, 23:02

автор: Ixion
11 Ноября 2018 года, 20:48

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 18:10
творит ими поставленный куратор..
Сегодня в 18:09
поспать всегда успеем, но заглядывать в общие вопросы электротехнического форума модераторам хоть одним глазком надлежит, дабы видеть какое хамство и беспредел
Сегодня в 11:28
[смех], надо попробовать
Сегодня в 09:20
Доброе утро. Пора впадать в зимнюю спячку - проснёшься и будет сразу весна [улыбка]
Сегодня в 08:56
Доброе утро. В целом ничего, хочется спать и весны...
Вчера в 09:03
Доброе утро. Как дела?
19 Ноября 2018 года, 10:50
Samsony 1, спасибо. Присоединяюсь к поздравлению.
16 Ноября 2018 года, 23:00
С праздником!
16 Ноября 2018 года, 14:04
всех с Днем проектировщика
08 Ноября 2018 года, 11:32
Завтра, чую, пятница...
а у меня уже выходные [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 564, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
frlc, Samsony 1, Dmitriy52nnov, Pum, Вадим Кузнецов, doctorRaz, Vоlk, Олега 777, Alexperm, Егор 81, Electric, Vlad 380, Mageslay 2, Dmytro
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines