КЛ 0,4-10 кВ. Прошу подсказать на счёт защиты кабеля трубами!

Количество просмотров - 1311
(ссылка на эту тему)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Апреля 2018 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

у меня проложен кабель в траншее ВБбШвнг 5х25. Его можно не прокладывать в трубах,но при пересечении с инженерными сетями и под автомобильными дорогами, как я понял необходимо дополнительно защищать даже бронированный кабель! Подскажите пожалуйста:во-первых так ли это; во-вторых какие трубы применить? И каким диаметром?

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Апреля 2018 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

да, это так, защита кабеля нужна, но при пересечении с комуникациями она нужна только если не выдерживаете нормативное расстояние.
труба может быть любой: металл, асбесто-цемент, сшитый полиэтилен (если он для этого предназначен), пластиковые двустенные трубы (опять же если под это заточены). кабель должен занимать не долее 40% сечения трубы
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Апреля 2018 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

при пересечении коммуникаций труба нужна для защиты кабеля при разрытии этих коммуникаций, с выходом за пересечение на 2 м в обе стороны.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Апреля 2018 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Как раз как ответили добрые люди я и сам прочитал) Спасибо большое за ответы!

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Апреля 2018 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

трубы .. каким диаметром?

Если и применять к трубам пункт 2.1.61 по коробам, то только как к глухим (без съемных крышек). А значит не до 40%, а до 35.
По соотношениям диаметров в трубах - Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий, 1976г.
По трубам в земле ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Чистильщик, Walkmax, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines