Сообщение #1 : 23 Апреля 2018 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Ситуация следующая- с ТП приходит 4-х жильный кабель во ВРУ четырех этажки. Проектом было учтено выполнение повторного заземления (наружный контур). Но заказчик не хочет этого делать, говорит что "дорого".
Обязательно ли выполнять повторное заземление путем монтажа наружного контура?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Апреля 2018 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Обязательно ли выполнять повторное заземление путем монтажа наружного контура?
Само повторное заземление (заземляющее устройство здания по ГОСТ) по сути в большинстве случаев обязательно (хотя в ПУЭ стоит "рекомендуется", но в ГОСТ 30331.1-2013 на рисунках оно есть).
Но в качестве заземлителей могут выступать естественные заземлители (ж/б и метал. сваи и фундаменты, метал. неизолированные подземные коммуникации).
Т.е. при наличии естественных заземлителей (в т.ч. и для молниезащиты, если она есть) выполнение наружного контура необязательно.
P.S. В "Новостях электротехники" этот вопрос хорошо освещен (начиная с середины статьи).
http://www.news.elteh.ru/arh/2004/26/16.php

Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Апреля 2018 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Спасибо

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Апреля 2018 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Просто заказчик вообще хочет сделать так-кабель 4х жильный заходит во ВРУ, нулевая жила присоединяется к корпусу ВРУ. вот и все заземление


Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Апреля 2018 года, 04:03
(ссылка на это сообщение)

вам бы посоветовать заказчику вообще отказаться от электроснабжения ....ведь какая будет экономия! ни заземления ни кабелей...ни прокладок их ...красота же!
заказчик электрик ? проектное решение какое там?  вот пусть заказчик вносит изменение собой расписывается проходит экспертизу... а пройдет то все карты ему в руки
на вводе будет организован ГЗШ ( либо отдельная шина либо в качестве нее PE шина ВРУ) -  это обязательно...уже от ГЗШ вы будете вести и заземляющие проводники ( до естественного заземлителя и если нужно до искусственного заземлителя), и проводники уравнивания потенциалов.
Цитата
из 1.7.78. ПУЭ
В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Апреля 2018 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

Вадик, проектировщики-строители могут сделать в своем разделе выпуски от стальной арматуры ж/б свай здания? Это и будет заземлением. У нас в городе раньше в основном так только и делали.
Или здание существующее?
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Апреля 2018 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Все,убедил заказчика.
Всем спасибо

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1145, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, РоманC, VadGKorn, Horizont, Земский, Fe1in, ИК, Mav, Shvet, kseniyakulikova, doctorRaz, mastaq, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines