Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19749
Всего тем - 26757
Всего сообщений - 249799
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Повысительная подстанция 0,4/10кВ от ГПУ

Количество просмотров - 2208
(ссылка на эту тему)
Павел Жалнин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Апреля 2018 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Есть две ГПУ 0,4кВ на 200кВт (250кВА). Необходимо запроектировать повысительную ТП 0,4/10кВ для питания потребителей по высокой стороне, а также осуществить паралельную работу с сетью (выработка излишков в сеть и потребление недостающей энергии из сети). ТУ получены. Вопрос: как осуществить эту самую паралельную работу? Какие устройства нужно применить? Какие виды защит применить на ячейке 10кВ, которая будет одновременно выдавать и потреблять от сети? Кто сталкивался, объясните, пожалуйста?

Инженер-проектировщик (Волгоград, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Апреля 2018 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

Есть две ГПУ 0,4кВ на 200кВт (250кВА). Необходимо запроектировать повысительную ТП 0,4/10кВ для питания потребителей по высокой стороне, а также осуществить паралельную работу с сетью (выработка излишков в сеть и потребление недостающей энергии из сети). ТУ получены. Вопрос: как осуществить эту самую паралельную работу? Какие устройства нужно применить? Какие виды защит применить на ячейке 10кВ, которая будет одновременно выдавать и потреблять от сети? Кто сталкивался, объясните, пожалуйста?
Заниматься  проблемой перетока такой ничтожной мощности - неблагодарное дело!

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Апреля 2018 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

опыт есть, но не с ГПУ, а с солнечной энергетикой, там в плане синхронизации только разница. в общем: что касается релейки - все защиты стандартные, просто на аппараты, через которые подключаетесь к сети, и на аппараты к ГПУ (ну или их трансу) ставите реллейные модули с направленной защитой. эта опция присутствует в Sepam40 точно, на счет Sepam20 не помню. вообще Sepam - это шнейдер, а значит дорого, наверняка есть и у других производителей, просто я реализовывал подобное именно на них.
Павел Жалнин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Апреля 2018 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Вот вопрос в этом? какие именно напрвленные типы защит конкретно применить для вводной от транса, и отходящей/вводной от внешней сети?

Инженер-проектировщик (Волгоград, Россия)
Ingenеr 2017
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Апреля 2018 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Для включения генераторов (секций) на параллельную работу необходима установка контроллеров синхронизации. Наиболее современный - контроллер DATAKOM D-700. Поставляется с меню на русском языке для всех модификаций.
Защиты - отсечка, МТЗ. Причем применение направленных защит требует обоснования. Но вряд ли они для таких мощностей понадобятся. Соответственно терминал РЗ любой с этими защитами. Лучше "Релематика" или "Механотроника".

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Zadvor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Мая 2018 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Для параллельной работы ГПУ с сетью, с регулируемым импортом/экспортом эл.энергии, действительно необходим сетевой контроллер (желательно из семейства производителя контроллеров для самих ГПУ). В Вашем случае (мощность ГПУ не значительна) проще всего делать синхронизацию по низкой стороне. Тогда выше трансформатора, будет стандартная ячейка, со стандартным набором функций релейки для защиты трансформатора.
В противном случае, придется ставить ячейку с коммутационным аппаратом повышенной эл. и мех. износостойкостью, дополнительные измерительные трансы тока и напряжения во всех фазах и т.д. и т.п., что значительно удорожает проект.....

Технический директор (Волжский, Россия)
Ingenеr 2017
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Мая 2018 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

проще всего делать синхронизацию по низкой стороне
Если делать синхронизацию по низкой стороне, то чем включать? Автоматом с моторным приводом? Ставить еще и контактор?
В противном случае, придется ставить ячейку с коммутационным аппаратом повышенной эл. и мех. износостойкостью, дополнительные измерительные трансы тока и напряжения во всех фазах и т.д. и т.п., что значительно удорожает проект.....
Весьма сомнительное утверждение. При мощности генератора 250 кВт весь ток на стороне 10 кВ где-то 17 А. Если даже включать без контроля синхронизма, то максимум 35 А. Выключатели 10 кВ где то от 400 А. Смешно говорить о повышенном чем-то. Прежде чем утверждать о дополнительном оборудовании неплохо бы посмотреть описание контроллера синхронизации.
 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Zadvor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Мая 2018 года, 19:32
(ссылка на это сообщение)

Если делать синхронизацию по низкой стороне, то чем включать? Автоматом с моторным приводом? Ставить еще и контактор?

Весьма сомнительное утверждение. При мощности генератора 250 кВт весь ток на стороне 10 кВ где-то 17 А. Если даже включать без контроля синхронизма, то максимум 35 А. Выключатели 10 кВ где то от 400 А. Смешно говорить о повышенном чем-то. Прежде чем утверждать о дополнительном оборудовании неплохо бы посмотреть описание контроллера синхронизации.
 

По низкой стороне, клацать дешевле контактором....при обратной синхронизации и учитывая состояние сетей - клацать может постоянно (поэтому и нужен не смешной, а повышенный мех.ресурс).

Сетевой контроллер для синхронизации, как правило измеряет напряжение (по трем фазам) до MCB (со стороны транса) и после МСВ (со стороны нагрузки и генераторной шины), а также ток по трем фазам до МСВ (для измерения импорта/экспорта эл.энергии). Входа естественно низковольтные, соответственно нужно как минимум иметь дополнительные измерительные трансы по все фазам на стороне СН . В таком случае сетевой контроллер должен уметь сдвигать измеренный вектор напряжения на требуемый угол. Посему и проще синхронизировать по низкой.
Узнайте какие контроллеры стоят на самих ГПУ, и выберете сетевой контроллер того же производителя (не будете мучаться с согласованием протоколов обмена и виртуальными входами/выходами)
 

Технический директор (Волжский, Россия)
Tim
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Сентября 2018 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Схема по синхронизации для ГПУ

Инженер (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dmitriy52nnov
Сегодня в 22:41

автор: Mihail 63
Сегодня в 18:18

автор: Swan
Сегодня в 17:27

автор: Старинфо
Сегодня в 17:19

Сегодня в 14:26

автор: Posetitel
Сегодня в 13:10

автор: NHL
Сегодня в 10:56

Сегодня в 08:05

автор: Vоlk
Вчера в 17:22

Вчера в 16:51

автор: Восток 57
Вчера в 15:35

автор: Mihail 63
Вчера в 13:41

автор: Олега 777
Вчера в 12:35

Вчера в 12:13

автор: Роспроект
Вчера в 11:38

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )
22 Января 2019 года, 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 530, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, Posetitel, Iван Tаранов, doctorRaz, Соник, Pum, Українець
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines