Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20219
Всего тем - 25915
Всего сообщений - 241144
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Повысительная подстанция 0,4/10кВ от ГПУ

Количество просмотров - 688
(ссылка на эту тему)
Павел Жалнин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Апреля 2018 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Есть две ГПУ 0,4кВ на 200кВт (250кВА). Необходимо запроектировать повысительную ТП 0,4/10кВ для питания потребителей по высокой стороне, а также осуществить паралельную работу с сетью (выработка излишков в сеть и потребление недостающей энергии из сети). ТУ получены. Вопрос: как осуществить эту самую паралельную работу? Какие устройства нужно применить? Какие виды защит применить на ячейке 10кВ, которая будет одновременно выдавать и потреблять от сети? Кто сталкивался, объясните, пожалуйста?

Инженер-проектировщик (Волгоград, Россия)
Опти
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 19 Апреля 2018 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

Есть две ГПУ 0,4кВ на 200кВт (250кВА). Необходимо запроектировать повысительную ТП 0,4/10кВ для питания потребителей по высокой стороне, а также осуществить паралельную работу с сетью (выработка излишков в сеть и потребление недостающей энергии из сети). ТУ получены. Вопрос: как осуществить эту самую паралельную работу? Какие устройства нужно применить? Какие виды защит применить на ячейке 10кВ, которая будет одновременно выдавать и потреблять от сети? Кто сталкивался, объясните, пожалуйста?
Заниматься  проблемой перетока такой ничтожной мощности - неблагодарное дело!

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Апреля 2018 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

опыт есть, но не с ГПУ, а с солнечной энергетикой, там в плане синхронизации только разница. в общем: что касается релейки - все защиты стандартные, просто на аппараты, через которые подключаетесь к сети, и на аппараты к ГПУ (ну или их трансу) ставите реллейные модули с направленной защитой. эта опция присутствует в Sepam40 точно, на счет Sepam20 не помню. вообще Sepam - это шнейдер, а значит дорого, наверняка есть и у других производителей, просто я реализовывал подобное именно на них.
Павел Жалнин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Апреля 2018 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Вот вопрос в этом? какие именно напрвленные типы защит конкретно применить для вводной от транса, и отходящей/вводной от внешней сети?

Инженер-проектировщик (Волгоград, Россия)
Ingener*2017
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Апреля 2018 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Для включения генераторов (секций) на параллельную работу необходима установка контроллеров синхронизации. Наиболее современный - контроллер DATAKOM D-700. Поставляется с меню на русском языке для всех модификаций.
Защиты - отсечка, МТЗ. Причем применение направленных защит требует обоснования. Но вряд ли они для таких мощностей понадобятся. Соответственно терминал РЗ любой с этими защитами. Лучше "Релематика" или "Механотроника".

Инженер (Павлодар, Казахстан)
zadvor
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Мая 2018 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Для параллельной работы ГПУ с сетью, с регулируемым импортом/экспортом эл.энергии, действительно необходим сетевой контроллер (желательно из семейства производителя контроллеров для самих ГПУ). В Вашем случае (мощность ГПУ не значительна) проще всего делать синхронизацию по низкой стороне. Тогда выше трансформатора, будет стандартная ячейка, со стандартным набором функций релейки для защиты трансформатора.
В противном случае, придется ставить ячейку с коммутационным аппаратом повышенной эл. и мех. износостойкостью, дополнительные измерительные трансы тока и напряжения во всех фазах и т.д. и т.п., что значительно удорожает проект.....

Технический директор (Волжский, РФ)
Ingener*2017
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Мая 2018 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

проще всего делать синхронизацию по низкой стороне
Если делать синхронизацию по низкой стороне, то чем включать? Автоматом с моторным приводом? Ставить еще и контактор?
В противном случае, придется ставить ячейку с коммутационным аппаратом повышенной эл. и мех. износостойкостью, дополнительные измерительные трансы тока и напряжения во всех фазах и т.д. и т.п., что значительно удорожает проект.....
Весьма сомнительное утверждение. При мощности генератора 250 кВт весь ток на стороне 10 кВ где-то 17 А. Если даже включать без контроля синхронизма, то максимум 35 А. Выключатели 10 кВ где то от 400 А. Смешно говорить о повышенном чем-то. Прежде чем утверждать о дополнительном оборудовании неплохо бы посмотреть описание контроллера синхронизации.
 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
zadvor
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Мая 2018 года, 19:32
(ссылка на это сообщение)

Если делать синхронизацию по низкой стороне, то чем включать? Автоматом с моторным приводом? Ставить еще и контактор?

Весьма сомнительное утверждение. При мощности генератора 250 кВт весь ток на стороне 10 кВ где-то 17 А. Если даже включать без контроля синхронизма, то максимум 35 А. Выключатели 10 кВ где то от 400 А. Смешно говорить о повышенном чем-то. Прежде чем утверждать о дополнительном оборудовании неплохо бы посмотреть описание контроллера синхронизации.
 

По низкой стороне, клацать дешевле контактором....при обратной синхронизации и учитывая состояние сетей - клацать может постоянно (поэтому и нужен не смешной, а повышенный мех.ресурс).

Сетевой контроллер для синхронизации, как правило измеряет напряжение (по трем фазам) до MCB (со стороны транса) и после МСВ (со стороны нагрузки и генераторной шины), а также ток по трем фазам до МСВ (для измерения импорта/экспорта эл.энергии). Входа естественно низковольтные, соответственно нужно как минимум иметь дополнительные измерительные трансы по все фазам на стороне СН . В таком случае сетевой контроллер должен уметь сдвигать измеренный вектор напряжения на требуемый угол. Посему и проще синхронизировать по низкой.
Узнайте какие контроллеры стоят на самих ГПУ, и выберете сетевой контроллер того же производителя (не будете мучаться с согласованием протоколов обмена и виртуальными входами/выходами)
 

Технический директор (Волжский, РФ)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Doctorraz
Сегодня в 22:25

автор: Foxson
Сегодня в 19:56

автор: Andrey 1372
Сегодня в 19:01

Сегодня в 17:34

автор: Samsony 1
Сегодня в 17:02

автор: Samsony 1
Сегодня в 16:42

автор: Ina
Сегодня в 15:48

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 15:32

автор: Andrey 1372
Сегодня в 15:05

автор: Legogo
Сегодня в 11:15

автор: Lasteran
Сегодня в 09:30

автор: Олега 777
Вчера в 21:14

автор: Samsony 1
Вчера в 17:47

автор: Олега 777
Вчера в 15:38

автор: R 13
Вчера в 10:31

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 17:49
[улыбка] -- о "мышебратья" лучше в личном общении.
Сегодня в 08:26
Доброе утро. Что за "мышебратья"? Не знаю таких... ((
Сегодня в 06:31
-- я так же рад [улыбка] , дела?? Если бы не мышебратья, было бы лучше.
Вчера в 13:11
Сергей, рад видеть тебя на форумах! Как дела?
Вчера в 12:16
Доброго дня!
Вчера в 08:20
Доброе утро.
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 504, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Jackl, Старинфо, Doctorraz, RuselMG Electric, Legio Mortis, Опти, VadGKorn, Dizel 2012, Чистильщик, Юра 123, Dmytro, Никнейм, Beroes Group, Игорь В., Антониони
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines