beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Релейная защита реклоузеров 6-10 кВ. Расчёт токов КЗ для выбора уставок защит

Количество просмотров - 5938
(ссылка на эту тему)
Т и м у р
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Апреля 2018 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

Всем Добрый день! Я пару дней изучаю самую различную литературу и уже совсем запутался. У меня накопилось пару вопросов:
1) К какой литературе обратится? (Пока что использую только РД 153-34.0-20.527-98 и Небрат "Расчет токов короткого замыкания для релейной защиты"). Может есть более понятная литература.
2) Какой метод расчета лучше использовать: метод именованных или относительных единиц?
3) Для расчетов токов КЗ ВЛ 6(10) кВ. НПС, от которой питается линия - можно ли это считать удаленным источником энергии и представить его в виде неизменного ЭДС и использовать только данные тока короткого на шинах и номинального напряжения?
4) Что я должен по итогу получить? Тоже не понятно. Понимаю, что ток кз, но трехфазного, двух или однофазного? Непонятно.
5) Вопрос, касательно самолюбия. А вы долго разбирались в свой первый раз в данных расчетах?

Студент/инженер ЭТЛ/будущий релейщик (Уфа, Россия)
Evgeny. M
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Апреля 2018 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

1) В Политехе был неплохой препод по релейке, он сделал методичку с выжимкой из книги Чернобровова Н.В. посмотри в сети:
Шарыгин М.В., Зуй С.А. Релейная защита и автоматизация.
Ну и Шабада есть смысл почитать.
2) Думаю если ступеней напряжения не более 2х, то в относительные нет смысла залазить.
4)Трехфазный ток в конце/начале зоны, а так же минимальный ток КЗ в конце зоны для проверки чувствительности защиты, 2х или однофазный, зависит от схемы, в треугольнике 2х фазный.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Т и м у р
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Апреля 2018 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)


1) В Политехе был неплохой препод по релейке, он сделал методичку с выжимкой из книги Чернобровова Н.В. посмотри в сети:
Шарыгин М.В., Зуй С.А. Релейная защита и автоматизация.

Спасибо, интересная методичка. но на данный момент мне бы просто токи короткого рассчитать) а там уже про выбор уставок защит говорится
Трехфазный ток в конце/начале зоны, а так же минимальный ток КЗ в конце зоны для проверки чувствительности защиты, 2х или однофазный, зависит от схемы, в треугольнике 2х фазный.

Силовой трансформатор подключен звезда/треугольник. значит однофазный?

----- добавлено 17 Апреля 2018 года, 11:05 -----
у меня еще возник еще один вопрос!
нужно ли учитывать положение РПН в трансформаторе?

Студент/инженер ЭТЛ/будущий релейщик (Уфа, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Апреля 2018 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

да, положение РПН нужно учитывать.

Инженер ( ? , Украина)
Evgeny. M
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Апреля 2018 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

В этой методичке есть примеры расчетов токов КЗ.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Т и м у р
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Апреля 2018 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)


В этой методичке есть примеры расчетов токов КЗ.

все, нашел. спасибо)

Студент/инженер ЭТЛ/будущий релейщик (Уфа, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Апреля 2018 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

нужно ли учитывать положение РПН в трансформаторе?

а где Вы нашли трансформатор с РПН в сетях 6 (10) кВ? Или Вы в общем спрашивали?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Апреля 2018 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего, речь шла о КЛ и ВЛ, которые запитаны от ПС 110 (220)/10 кВ, и о трансформаторе 110 или 220/10 кВ, на котором и есть РПН.

Инженер ( ? , Украина)
Т и м у р
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Апреля 2018 года, 07:20
(ссылка на это сообщение)


Скорее всего, речь шла о КЛ и ВЛ, которые запитаны от ПС 110 (220)/10 кВ, и о трансформаторе 110 или 220/10 кВ, на котором и есть РПН.

Именно так)

Студент/инженер ЭТЛ/будущий релейщик (Уфа, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Апреля 2018 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Что то нет в интернете этой методички - Шарыгин М.В., Зуй С.А. Релейная защита и автоматизация. Может выложите на форум?

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Апреля 2018 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Небрат отличная книга по расчету ТКЗ, лучше не найдете. Ну есть еще Голубев также отличная книга. Для начала составьте схему замещения.
Если это линия ВЛ-10 кВ. То весь расчет сведется к определению сопротивлений: Энергосистемы, сопротивление провода, трансформатора.
Лучше расчет делать в именованных единицах, в относительных можно запутаться при переводе.
Токи КЗ вы засчитываете для чего? Для РЗА, если да тогда нужно считать трех, двухфазное КЗ + однофазное замыкание на землю нужно считать, если есть кабельная вставка.
Т и м у р
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Апреля 2018 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Что то нет в интернете этой методички - Шарыгин М.В., Зуй С.А. Релейная защита и автоматизация. Может выложите на форум?

я нашел. держи


----- добавлено 27 Апреля 2018 года, 11:20 -----
И все же у меня остался главный вопрос. Линия запита от ЗРУ НПС, которая в свою очередь питается от ОРУ с силовыми трансформаторами 110/6. я могу для расчетов КЗ по ВЛ-6 кВ отталкиваться от токов КЗ на шинах ЗРУ НПС? или мне необходимо проводить более подробный расчет?
(прошу прощения, если где-то некорректно выражаюсь. Прошу исправлять по возможности)

Студент/инженер ЭТЛ/будущий релейщик (Уфа, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Апреля 2018 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Т и м у р, спасибо.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Evgeny. M
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Апреля 2018 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)


И все же у меня остался главный вопрос. Линия запита от ЗРУ НПС, которая в свою очередь питается от ОРУ с силовыми трансформаторами 110/6. я могу для расчетов КЗ по ВЛ-6 кВ отталкиваться от токов КЗ на шинах ЗРУ НПС? или мне необходимо проводить более подробный расчет?
(прошу прощения, если где-то некорректно выражаюсь. Прошу исправлять по возможности)

Если я правильно понял все по схеме, у вас есть токи КЗ (мин, макс) на вышестоящих сборных шинах 6кВ, тогда именно их и нужно использовать как исходные данные для расчета сопротивления системы.
И если в зону зашиты, которую вы рассчитываете входит трансформатор 6/0,4 то надо и токи за ним считать.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Т и м у р
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Апреля 2018 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)



И все же у меня остался главный вопрос. Линия запита от ЗРУ НПС, которая в свою очередь питается от ОРУ с силовыми трансформаторами 110/6. я могу для расчетов КЗ по ВЛ-6 кВ отталкиваться от токов КЗ на шинах ЗРУ НПС? или мне необходимо проводить более подробный расчет?
(прошу прощения, если где-то некорректно выражаюсь. Прошу исправлять по возможности)

Если я правильно понял все по схеме, у вас есть токи КЗ (мин, макс) на вышестоящих сборных шинах 6кВ, тогда именно их и нужно использовать как исходные данные для расчета сопротивления системы.
И если в зону зашиты, которую вы рассчитываете входит трансформатор 6/0,4 то надо и токи за ним считать.

Спасибо за ответ!

----- добавлено 27 Апреля 2018 года, 13:54 -----
и еще маленькая деталь, как учитывать максимальный и минимальный режим работы? например:
1) при расчете макс. тока трехфазного КЗ в конце защищаемой зоны: Xэкв=√((Uc/(1.73*IКЗ.max)+Хвл)2+R2вл); I(3)К=Uномэкв;
2)при расчете мин. тока двухфазного КЗ в конце защищаемой зоны (для проверки чувствительности): Xэкв=√((Uc/(1.73*IКЗ.min)+Хвл)2+R2вл); I(2)К=Uномэкв;
и все?

Студент/инженер ЭТЛ/будущий релейщик (Уфа, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Вчера в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 248, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines