Подключение к подстанции TN-S кабелей с PEN

Количество просмотров - 476
(ссылка на эту тему)
Игорь В.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Апреля 2018 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
По техусловиям, выполнена реконструкция трансформаторной подстанции c применением системы TN-S. Электроснабжение новых потребителей выполнено пятижильными кабелям (3L, N, PE), но старые потребители получают питание по четырехжильным кабелям (3L, PEN). Можно ли подключить PEN-проводник последних на участок ошиновки за трансформатором до места разделения на N, PE? Как на это реагирую надзорные органы, может кто сталкивался с подобной ситуацией?

Инженер (Глазов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Апреля 2018 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
По техусловиям, выполнена реконструкция трансформаторной подстанции c применением системы TN-S. Электроснабжение новых потребителей выполнено пятижильными кабелям (3L, N, PE), но старые потребители получают питание по четырехжильным кабелям (3L, PEN). Можно ли подключить PEN-проводник последних на участок ошиновки за трансформатором до места разделения на N, PE? Как на это реагирую надзорные органы, может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Именно так и надо подключать этот PEN к ГЗШ

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Апреля 2018 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

Можно ли подключить PEN-проводник последних на участок ошиновки за трансформатором до места разделения на N, PE?
если в такой ТП на шинах выполняется расщепление PEN на PE и N и в этом месте они соединены перемычкой, следовательно от коммутационно-защитных аппаратов (N-проводников) и надо подключать PEN-проводник отходящих от ТП кабелей для потребителей системы TN-C, которые на вводе своих ВРУ (ГРЩ) должны расщепляться на PE и N проводники (если это предусмотрено внутренним электрооборудованием).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Апреля 2018 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

от коммутационно-защитных аппаратов (N-проводников) и надо подключать PEN-проводник отходящих от ТП кабелей
Samsony 1, от N берёте PEN ? и PEN после коммутац.аппарата ?
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2018 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1, от N берёте PEN ? и PEN после коммутац.аппарата ?
что то я действительно, на работе запарка,  он же не коммутируется.
прошу прощения.
имел ввиду, что от шин или от ГЗШ

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Max 91011
Сегодня в 14:25

автор: Foxson
Сегодня в 13:28

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 12:32

автор: Posetitel
Сегодня в 00:25

Вчера в 23:47

Вчера в 19:08

автор: Старинфо
Вчера в 13:27

автор: Samsony 1
21 Сентября 2018 года, 17:44

автор: Михаил.Ш
21 Сентября 2018 года, 11:22

автор: ТОЭ
21 Сентября 2018 года, 11:19

автор: Vanya
21 Сентября 2018 года, 10:49

автор: Movchan 31
21 Сентября 2018 года, 10:37

автор: Super Alex
21 Сентября 2018 года, 10:29

автор: Evgeny. M
20 Сентября 2018 года, 15:09

автор: Swan
20 Сентября 2018 года, 13:49

Последние 10 cообщений чата:
21 Сентября 2018 года, 09:31
Доброго всем дня! У нас в РБ вчера был побит рекорд температуры!! Кое-где снова цветут каштаны!!
19 Сентября 2018 года, 14:45
Добрый день.
Как сегодня тепло, лето просто и не каждый день лета такой теплый.
19 Сентября 2018 года, 10:23
Доброе...
19 Сентября 2018 года, 08:08
Всем доброе утро)
17 Сентября 2018 года, 16:28
Добрый день!
17 Сентября 2018 года, 09:03
Доброе утро! Хорошей трудовой недели, коллеги. [улыбка]
17 Сентября 2018 года, 08:28
Доброе утро!
17 Сентября 2018 года, 08:12
Утро доброе!
14 Сентября 2018 года, 14:10
выходные долгожданные...!
14 Сентября 2018 года, 13:15
Добрый пятничный день [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 407, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Sarat, Егор 81, Егор Крамор, Legio Mortis
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines