Подключение к подстанции TN-S кабелей с PEN

Количество просмотров - 378
(ссылка на эту тему)
Игорь В.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Апреля 2018 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
По техусловиям, выполнена реконструкция трансформаторной подстанции c применением системы TN-S. Электроснабжение новых потребителей выполнено пятижильными кабелям (3L, N, PE), но старые потребители получают питание по четырехжильным кабелям (3L, PEN). Можно ли подключить PEN-проводник последних на участок ошиновки за трансформатором до места разделения на N, PE? Как на это реагирую надзорные органы, может кто сталкивался с подобной ситуацией?

Инженер (Глазов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Апреля 2018 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
По техусловиям, выполнена реконструкция трансформаторной подстанции c применением системы TN-S. Электроснабжение новых потребителей выполнено пятижильными кабелям (3L, N, PE), но старые потребители получают питание по четырехжильным кабелям (3L, PEN). Можно ли подключить PEN-проводник последних на участок ошиновки за трансформатором до места разделения на N, PE? Как на это реагирую надзорные органы, может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Именно так и надо подключать этот PEN к ГЗШ

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Апреля 2018 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

Можно ли подключить PEN-проводник последних на участок ошиновки за трансформатором до места разделения на N, PE?
если в такой ТП на шинах выполняется расщепление PEN на PE и N и в этом месте они соединены перемычкой, следовательно от коммутационно-защитных аппаратов (N-проводников) и надо подключать PEN-проводник отходящих от ТП кабелей для потребителей системы TN-C, которые на вводе своих ВРУ (ГРЩ) должны расщепляться на PE и N проводники (если это предусмотрено внутренним электрооборудованием).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Апреля 2018 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

от коммутационно-защитных аппаратов (N-проводников) и надо подключать PEN-проводник отходящих от ТП кабелей
Samsony 1, от N берёте PEN ? и PEN после коммутац.аппарата ?
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2018 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1, от N берёте PEN ? и PEN после коммутац.аппарата ?
что то я действительно, на работе запарка,  он же не коммутируется.
прошу прощения.
имел ввиду, что от шин или от ГЗШ

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Егор 81
Сегодня в 02:10

Сегодня в 01:01

автор: Опти
Вчера в 17:58

автор: Олега 777
Вчера в 15:56

автор: Samsony 1
Вчера в 13:30

автор: Никнейм
Вчера в 12:57

автор: Doctorraz
Вчера в 12:23

Вчера в 11:45

Вчера в 09:12

Вчера в 09:02

автор: Ingener 523
Вчера в 07:09

Вчера в 06:27

Вчера в 04:23

автор: Егор 81
Вчера в 02:19

автор: Ingener 523
Вчера в 00:10

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 13:47
Доброго всем времени суток! И хорошей рабочей недели, коллеги.
Вчера в 08:38
Доброе утро!
14 Июля 2018 года, 20:29
Добрый вечер!
13 Июля 2018 года, 10:24
Доброе утро, но дождливое((
13 Июля 2018 года, 08:49
Доброе утро!
12 Июля 2018 года, 13:52
Добрый день. Подтверждаю, что Хорватия молодцы.
Nkassandra, это бесспорно, 95% времени ей и детям. Остальное себе.
12 Июля 2018 года, 09:10
Хорватия - молодцы)))
12 Июля 2018 года, 08:39
Доброе утро всем)
11 Июля 2018 года, 15:55
[подмигиваю] стоит прислушаться к жене, она тоже требует внимания [подмигиваю](
11 Июля 2018 года, 14:14
Добрый день. Отпуск не причина отрываться от Проектант [улыбка]. Хотя жена считает иначе...

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 235, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Егор 81
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines