Требование к дну у ТП.

Количество просмотров - 490
(ссылка на эту тему)
Kirion
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Апреля 2018 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Интересует документ указывающий на то что у ТП исполнения У1 должно быть дно. Какие допускаются размеры отверстий в дне, а также требуется ли герметизация отвертий/вводов.
Речь идет о КТП 10/0.4 кВ киоскового типа.

? (Новороссийск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Апреля 2018 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

КТП 10/0.4 кВ киоскового типа
Считаю, что все зависит от ваших требований к КТП. Полы нужны, если нужно ходить внутри киоска, уменьшить вероятность проникновения животных, пыли и т.п. С другой стороны часто в полах делают отверстия для прохода кабеля. То же самое можно сказать и о герметизации вводов, если не боитесь проникновения воды и пыли, то пусть вентилируется. В ПУЭ есть немного п. 4.2.95 , 4.2.109,  4.2.120

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Апреля 2018 года, 07:03
(ссылка на это сообщение)

Мы вот такое прописываем в своих требований на ТП :
  Вводы кабелей в КТП должны производиться с утеплением и герметизацией вводных отверстий и креплением кабелей, рассчитанным на весь вес кабеля.
Предусмотреть защиту от свободного доступа к токоведущим частям (нащельники, фальшпанели и т.д.).
  Выводы под кабельные заходы из РУНН с уплотнением выполняются с применением сальниковых уплотнений для герметичного ввода кабеля в корпус КТП.
  Конструкции РУНН должна предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки, места для прокладки разделки внешних присоединений, а так же наименьшую в данной конструкции длину разделки кабелей. Предусмотреть устройства крепления кабелей в РУНН.

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Апреля 2018 года, 07:04
(ссылка на это сообщение)

И вот это в разделе АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ:
  Основание и полы здания должны обеспечивать необходимую прочность с учетом нагрузок от размещаемого оборудования.
Полы должны быть с антискользящим покрытием. Полы в трансформаторном отсеке настилаются рифлеными стальными листами с антискользящим покрытием по ГОСТ 8568.

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2018 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Интересует документ указывающий на то что у ТП исполнения У1 должно быть дно. Какие допускаются размеры отверстий в дне, а также требуется ли герметизация отвертий/вводов.
Речь идет о КТП 10/0.4 кВ киоскового типа.

дно существует у водоемов, а так же иногда в иносказательной форме отражает социальную нишу отдельных слоев населения, правда в этом случае применяется другой предлог (не "в", а "на")! чего касается ваш вопрос не понятно, вы про пол, про фальшпол, про фундамент, про стену в грунте, про все вместе?
ну и скажем так, если перелопатить всю нормативную документацию поиском по критерию "дно" - электротехнических нормативов вы точно не найдете
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Олега 777
Сегодня в 03:53

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:27

автор: Омон
Вчера в 19:27

Вчера в 17:42

автор: Вредина
Вчера в 17:41

автор: Vоlk
Вчера в 17:22

Вчера в 16:51

автор: Восток 57
Вчера в 15:35

автор: Mihail 63
Вчера в 13:41

автор: Олега 777
Вчера в 12:35

Вчера в 12:13

автор: Роспроект
Вчера в 11:38

автор: Никнейм
Вчера в 07:48

автор: Electrik 1998
Вчера в 03:25

Вчера в 02:31

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )
22 Января 2019 года, 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Clockot, Ignat 1900, Олега 777, Роспроект
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines