Подпор воздуха в лестничную клетку. Необходимость огнезадерживающего клапана

Количество просмотров - 3263
(ссылка на эту тему)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Марта 2018 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, всем привет, монтажная организацию выполнила подпор в лестничную следующим образом, на кровле лестничного марша установили вентилятор подпора осевой, сверху на него навьючили обратный клапан и все. Говорят и так сойдет. Подскажите, как им доказать что нужен еще как минимум клапан огнезадерживающий

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Марта 2018 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

А между какими помещениями Вы собираетесь устанавливать огнезадерживающий клапан?
Между лестницей и улицей? Зачем?

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Марта 2018 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

по логике, клапан обратный должен стоять в монтажном стакане, между вентилятором и помещением лестничной клетки, получается клапан огнезадерживающий должен, по моему мнению стоять между лестничной клеткой и обратным клапаном, отчасти для создания "воздушной прослойки", а то ведь улицу отапливаем. Ну а с другой стороны пункт 7.17 СП7 нам гласит что нужен и обратный и огнезадерживающий клапан в системе. Да и не логично как то без клапана. Ну а вообще хотелось бы услышать массу компетентных мнений на этот счет. Спасибо.

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Марта 2018 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Огнезадерживающие клапана не ставятся между помещениями и улицей - они служат для предотвращение распространения возгорания между смежными помещения через систему вентиляции...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Марта 2018 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Вот здорово, а клапаны подпора и дымоудаления на каждом этаже от общего коллектора, речь о дымовом нормально-закрытом клапане, а не о ОЗК нормально открытом, который ставиться на общеобменку.

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Марта 2018 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Извините, но это Вы написали "клапан огнезадерживающий"... А клапан что устанавливаются на каждом этаже для дымоудаления только из необходимого этажа называется "клапан дымоудаления"...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Марта 2018 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

да, есть такое, суть вопроса как раз таки в клапане подпора, и я уверен что он нужен, иначе логически система не закончена получается.

Инженер (Барнаул, Россия)
Сопки
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Марта 2021 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Есть только одно название - клапан противопожарный (нормально открытый или нормально закрытый). В перекрытии над ЛК противопожарный клапан не требуется - он не решает задачи по топлосбережению или проч. Другой вопрос, что Вам удобно его использовать в подобных случаях, но это не говорит о необходимости именно противопожарного клапана.

Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Вчера в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 518, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Mclaud 72, mastaq, Холоденин Алексей, Вадик, Walkmax
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines