Сообщение #1 : 22 Марта 2018 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Дали задание заменить существующий шинопровод на несколько шкафов распределительных. Оборудование, которое подключено к данному шинопроводу перечислено на прилагаемом фото вместе с установленной мощностью (суммарная мощность всех двигателей станка). В основном оборудование представлено токарными и фрезерными станками (ЧПУ и полуавтоматами).
Расчет проводил по методу упорядоченных диаграмм, коэффициенты использования и мощности брал из Радкевича ( приблизительно Ки=0,17, cosf=0,6), КПД, за неимением данных, принял 85% у всех станков. Для расчета использую уже проверенную болванку.
Уже на стадии выбора питающего кабеля появились проблемы, так как расчетный ток колеблется от 620 А  до 850 А в зависимости от принятого cosf. Понятно, что такой кабель не подобрать.  Где я ошибаюсь? Ведь существующий шинопровод (шина сечением 34х5) запитан кабелем с сечением не больше 120 мм2.
PPP.jpg
 
* PPP.jpg
(2660.64 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 62]
Игорь В.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Марта 2018 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Так и получается 620 А. В расчетах ошибки нет. А предыдущие проектные решения... (может станки работают не одновременно, может что-то в резерве находится и т. д.).

Инженер (Глазов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Марта 2018 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Уже на стадии выбора питающего кабеля появились проблемы, так как расчетный ток колеблется от 620 А  до 850 А в зависимости от принятого cosf. Понятно, что такой кабель не подобрать.  Где я ошибаюсь? Ведь существующий шинопровод (шина сечением 34х5) запитан кабелем с сечением не больше 120 мм2.
Возможно грядет увеличение загрузки установленного оборудования и ваш расчет как раз этому будет соответствовать, а лучше попытаться точнее узнать у хозяина или технологов и т.п. что и какое время будет работать.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Старинфо
Сегодня в 11:57

автор: Роспроект
Сегодня в 09:09

автор: АндроИД
16 Ноября 2018 года, 23:03

автор: Vоlk
16 Ноября 2018 года, 21:33

автор: Овощь
16 Ноября 2018 года, 20:30

автор: Dmitriy52nnov
16 Ноября 2018 года, 19:40

автор: Samsony 1
16 Ноября 2018 года, 17:03

автор: 119 km
16 Ноября 2018 года, 16:23

автор: Ingener 523
16 Ноября 2018 года, 15:46

автор: Старинфо
16 Ноября 2018 года, 13:11

автор: DC
15 Ноября 2018 года, 22:08

автор: Diego
15 Ноября 2018 года, 18:22

автор: Ingenеr 2017
15 Ноября 2018 года, 13:03

15 Ноября 2018 года, 10:43

автор: Samsony 1
15 Ноября 2018 года, 10:08

Последние 10 cообщений чата:
16 Ноября 2018 года, 23:00
С праздником!
16 Ноября 2018 года, 14:04
всех с Днем проектировщика
08 Ноября 2018 года, 11:32
Завтра, чую, пятница...
а у меня уже выходные [улыбка]
07 Ноября 2018 года, 15:20
Угу. Выдалось время, дай думаю зайду, а то так и одичать можно
07 Ноября 2018 года, 15:12
Андройд с возвращением?
07 Ноября 2018 года, 14:58
Здрассьте всем!
23 Октября 2018 года, 17:00
расчетные программы систем ОВК:
SigmaCad и калькулятор НИК - с сайта автора:  
http://sigmacad.ru/download
23 Октября 2018 года, 16:25
будем объективны к зачинщикам ...
22 Октября 2018 года, 19:02
мне это одному сильно заметно? или возможно я предвзят?
22 Октября 2018 года, 19:02
вечер добрый, ктонить мне скажет, чего поел ньюкуратор самонов1? кидается на других кураторов, злословит переходит на личности и злостно оффтопит?

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 407, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Сундук, Ingenеr 2017, Старинфо, Dmytro, Beroes Group, Dmitriy52nnov, Wespe, A-moroz, Максим R, Mav
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines