Сообщение #1 : 21 Марта 2018 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Есть кто делает заземление на кустах скважин или на подобие таких объектов? есть вопрос

уточню, кто делает проект заземления

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Марта 2018 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

электрики делают

? (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Марта 2018 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

уточню, кто делает проект заземления
Уточню, проект заземления (ЭГ) делают электрики-проектировщики совместно с проектами ЭС и ЭМ. Если скважины водяные, то сами трубы скважин прекрасное ЗУ

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Марта 2018 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

проект заземления (ЭГ) делают электрики-проектировщики
подскажите - откуда это обозначение

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Марта 2018 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

ЭГ - был в каком-то из учебников или даже в ОТР

? (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Марта 2018 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

спасибо
всегда делал заземление в составе ЭОМ или ЭЛ (согласно ГОСТ Р 21.1101—2013 могу присваивать любые марки чертежам, не вошедшие в ГОСТ )
нареканий нормоконтроля не бывает

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Марта 2018 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

ЭГ - был в каком-то из учебников или даже в ОТР
ГОСТ 21.101.-93 СПДС. Приложение 1. Сам еле нашел! помню, что где-то был. Я делаю заземление совместно с другими марками. ЭГ -ставлю когда большой масштаб работ именно по заземлению

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Марта 2018 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

спасибо - это теперь уже прошлое
монтажные работы по заземлению и молниезащите на объектах частенько делает "общестрой", а не электрики, поэтому иногда заказчики и подрядчики просят выделить это в отдельный раздел.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Марта 2018 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

интересно кто какие заземлители и заземляющие проводники использует для прокладки в земле

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Марта 2018 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011)
Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Марта 2018 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011)
Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
Изучал данный документ, не нашел в нем сталь черную, интересует именно она

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Марта 2018 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

цитата из ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (см. 544.1.1)
 
ГОСТ Р 50571.5.54-2013.png
 
* ГОСТ Р 50571.5.54-2013.png
(35.92 Кб, 566x311)  [скачать]  [загрузок: 109]

а для наружных заземляющих устройств черная сталь запрещена (она отсутствует в табл.54.1) - быстро ржавеет и истончается

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Марта 2018 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

а для наружных заземляющих устройств черная сталь запрещена (она отсутствует в табл.54.1) - быстро ржавеет и истончается
В таблице приводятся размеры самых распространенных материалов рекомендованных для применения при монтаже вертикальных заземлителей, но категорического запрета на черную сталь или что-то другое нет

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Марта 2018 года, 20:53
(ссылка на это сообщение)

напомню
https://www.proektant.org/index.php?topic=38931.msg223114#msg223114
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Марта 2018 года, 23:02
(ссылка на это сообщение)

это всё не отменяет требований ГОСТа и экспертизы, а литературное творчество никто не запрещает.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Jordaned
Сегодня в 16:50

Сегодня в 15:43

автор: ElectroLamp
Сегодня в 12:00

автор: Олега 777
Сегодня в 11:55

автор: Trust Me
Сегодня в 11:44

Сегодня в 11:14

автор: Омон
Сегодня в 10:59

автор: Олега 777
Сегодня в 10:03

автор: Mihail 63
Сегодня в 07:47

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:58

автор: Юра 123
Вчера в 20:28

автор: Pick 99
Вчера в 16:54

автор: ACV
Вчера в 15:28

автор: Вредина
Вчера в 13:45

автор: Swan
20 Февраля 2019 года, 17:27

Последние 10 cообщений чата:
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )
22 Января 2019 года, 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 558, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
KSB, Jordaned, doctorRaz, Dmitriy52nnov, Олега 777, DC, Маргаритa, Денис Б, Ogurcofff, Сергей Л. П., Супервайзер, Alltta, Евгений-Гений, Юра 123
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines