Плазма-Т
Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19950
Всего тем - 26252
Всего сообщений - 246098
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление куста скважин. Заземление КТПН, кабельной эстакады, обвязка самой скважины

Количество просмотров - 3791
(ссылка на эту тему)
Projetc
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Марта 2018 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Есть кто делает заземление на кустах скважин или на подобие таких объектов? есть вопрос

уточню, кто делает проект заземления

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Марта 2018 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

электрики делают

? (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Марта 2018 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

уточню, кто делает проект заземления
Уточню, проект заземления (ЭГ) делают электрики-проектировщики совместно с проектами ЭС и ЭМ. Если скважины водяные, то сами трубы скважин прекрасное ЗУ

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Марта 2018 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

проект заземления (ЭГ) делают электрики-проектировщики
подскажите - откуда это обозначение

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Марта 2018 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

ЭГ - был в каком-то из учебников или даже в ОТР

? (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Марта 2018 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

спасибо
всегда делал заземление в составе ЭОМ или ЭЛ (согласно ГОСТ Р 21.1101—2013 могу присваивать любые марки чертежам, не вошедшие в ГОСТ )
нареканий нормоконтроля не бывает

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Марта 2018 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

ЭГ - был в каком-то из учебников или даже в ОТР
ГОСТ 21.101.-93 СПДС. Приложение 1. Сам еле нашел! помню, что где-то был. Я делаю заземление совместно с другими марками. ЭГ -ставлю когда большой масштаб работ именно по заземлению

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Марта 2018 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

спасибо - это теперь уже прошлое
монтажные работы по заземлению и молниезащите на объектах частенько делает "общестрой", а не электрики, поэтому иногда заказчики и подрядчики просят выделить это в отдельный раздел.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Projetc
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Марта 2018 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

интересно кто какие заземлители и заземляющие проводники использует для прокладки в земле

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Марта 2018 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011)
Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Projetc
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Марта 2018 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011)
Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
Изучал данный документ, не нашел в нем сталь черную, интересует именно она

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Марта 2018 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

цитата из ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (см. 544.1.1)
 
ГОСТ Р 50571.5.54-2013.png
 
* ГОСТ Р 50571.5.54-2013.png
(35.92 Кб, 566x311)  [скачать]  [загрузок: 90]

а для наружных заземляющих устройств черная сталь запрещена (она отсутствует в табл.54.1) - быстро ржавеет и истончается

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Марта 2018 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

а для наружных заземляющих устройств черная сталь запрещена (она отсутствует в табл.54.1) - быстро ржавеет и истончается
В таблице приводятся размеры самых распространенных материалов рекомендованных для применения при монтаже вертикальных заземлителей, но категорического запрета на черную сталь или что-то другое нет

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Марта 2018 года, 20:53
(ссылка на это сообщение)

напомню
https://www.proektant.org/index.php?topic=38931.msg223114#msg223114
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Марта 2018 года, 23:02
(ссылка на это сообщение)

это всё не отменяет требований ГОСТа и экспертизы, а литературное творчество никто не запрещает.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 01:55

автор: Sarat
Вчера в 22:23

автор: Samsony 1
Вчера в 18:34

автор: Samsony 1
Вчера в 17:44

автор: Михаил.Ш
Вчера в 11:22

автор: ТОЭ
Вчера в 11:19

автор: Vanya
Вчера в 10:49

автор: Movchan 31
Вчера в 10:37

автор: Super Alex
Вчера в 10:29

автор: Evgeny. M
20 Сентября 2018 года, 15:09

автор: Swan
20 Сентября 2018 года, 13:49

автор: Лев К
20 Сентября 2018 года, 13:16

автор: Lubitel
20 Сентября 2018 года, 12:53

автор: Vоlk
20 Сентября 2018 года, 11:28

автор: Jvkp
20 Сентября 2018 года, 11:19

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 09:31
Доброго всем дня! У нас в РБ вчера был побит рекорд температуры!! Кое-где снова цветут каштаны!!
19 Сентября 2018 года, 14:45
Добрый день.
Как сегодня тепло, лето просто и не каждый день лета такой теплый.
19 Сентября 2018 года, 10:23
Доброе...
19 Сентября 2018 года, 08:08
Всем доброе утро)
17 Сентября 2018 года, 16:28
Добрый день!
17 Сентября 2018 года, 09:03
Доброе утро! Хорошей трудовой недели, коллеги. [улыбка]
17 Сентября 2018 года, 08:28
Доброе утро!
17 Сентября 2018 года, 08:12
Утро доброе!
14 Сентября 2018 года, 14:10
выходные долгожданные...!
14 Сентября 2018 года, 13:15
Добрый пятничный день [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 231, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: D 07
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных