Заземление куста скважин. Заземление КТПН, кабельной эстакады, обвязка самой скважины

Количество просмотров - 2559
(ссылка на эту тему)
Projetc
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Марта 2018 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Есть кто делает заземление на кустах скважин или на подобие таких объектов? есть вопрос

уточню, кто делает проект заземления

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Марта 2018 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

электрики делают

? (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Марта 2018 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

уточню, кто делает проект заземления
Уточню, проект заземления (ЭГ) делают электрики-проектировщики совместно с проектами ЭС и ЭМ. Если скважины водяные, то сами трубы скважин прекрасное ЗУ

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 21 Марта 2018 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

проект заземления (ЭГ) делают электрики-проектировщики
подскажите - откуда это обозначение

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Марта 2018 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

ЭГ - был в каком-то из учебников или даже в ОТР

? (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 21 Марта 2018 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

спасибо
всегда делал заземление в составе ЭОМ или ЭЛ (согласно ГОСТ Р 21.1101—2013 могу присваивать любые марки чертежам, не вошедшие в ГОСТ )
нареканий нормоконтроля не бывает

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Марта 2018 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

ЭГ - был в каком-то из учебников или даже в ОТР
ГОСТ 21.101.-93 СПДС. Приложение 1. Сам еле нашел! помню, что где-то был. Я делаю заземление совместно с другими марками. ЭГ -ставлю когда большой масштаб работ именно по заземлению

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 21 Марта 2018 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

спасибо - это теперь уже прошлое
монтажные работы по заземлению и молниезащите на объектах частенько делает "общестрой", а не электрики, поэтому иногда заказчики и подрядчики просят выделить это в отдельный раздел.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Projetc
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Марта 2018 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

интересно кто какие заземлители и заземляющие проводники использует для прокладки в земле

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 21 Марта 2018 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011)
Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Projetc
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Марта 2018 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011)
Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
Изучал данный документ, не нашел в нем сталь черную, интересует именно она

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 21 Марта 2018 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

цитата из ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (см. 544.1.1)
 
ГОСТ Р 50571.5.54-2013.png
 
* ГОСТ Р 50571.5.54-2013.png
(35.92 Кб, 566x311)  [скачать]  [загрузок: 71]

а для наружных заземляющих устройств черная сталь запрещена (она отсутствует в табл.54.1) - быстро ржавеет и истончается

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 21 Марта 2018 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

а для наружных заземляющих устройств черная сталь запрещена (она отсутствует в табл.54.1) - быстро ржавеет и истончается
В таблице приводятся размеры самых распространенных материалов рекомендованных для применения при монтаже вертикальных заземлителей, но категорического запрета на черную сталь или что-то другое нет

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 21 Марта 2018 года, 20:53
(ссылка на это сообщение)

напомню
https://www.proektant.org/index.php?topic=38931.msg223114#msg223114
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 21 Марта 2018 года, 23:02
(ссылка на это сообщение)

это всё не отменяет требований ГОСТа и экспертизы, а литературное творчество никто не запрещает.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Сегодня в 21:13

автор: Ingener 523
Сегодня в 20:57

автор: Опти
Сегодня в 17:58

автор: Олега 777
Сегодня в 15:56

автор: Samsony 1
Сегодня в 13:30

автор: Никнейм
Сегодня в 12:57

автор: Doctorraz
Сегодня в 12:23

Сегодня в 11:45

Сегодня в 09:12

Сегодня в 09:02

автор: Ingener 523
Сегодня в 07:09

Сегодня в 06:27

Сегодня в 04:23

автор: Егор 81
Сегодня в 02:19

автор: Ingener 523
Сегодня в 00:10

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 13:47
Доброго всем времени суток! И хорошей рабочей недели, коллеги.
Сегодня в 08:38
Доброе утро!
14 Июля 2018 года, 20:29
Добрый вечер!
13 Июля 2018 года, 10:24
Доброе утро, но дождливое((
13 Июля 2018 года, 08:49
Доброе утро!
12 Июля 2018 года, 13:52
Добрый день. Подтверждаю, что Хорватия молодцы.
Nkassandra, это бесспорно, 95% времени ей и детям. Остальное себе.
12 Июля 2018 года, 09:10
Хорватия - молодцы)))
12 Июля 2018 года, 08:39
Доброе утро всем)
11 Июля 2018 года, 15:55
[подмигиваю] стоит прислушаться к жене, она тоже требует внимания [подмигиваю](
11 Июля 2018 года, 14:14
Добрый день. Отпуск не причина отрываться от Проектант [улыбка]. Хотя жена считает иначе...

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 425, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Юра 123, Samsony 1, Олега 777, Beroes Group, ЮМА, GSU, ВладТ, Егор 81, VadGKorn, Ppm, Ingener 523, Опти, Просто электрик, Мария 2015, Dmitryi52nnov, Vоlk, KonBez, Земский
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines