Сообщение #1 : 20 Марта 2018 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите в чем я не прав. Считаю индуктивное сопротивление для алюминиевой шины сечением 50х5, среднее геометрическое расстояние между шинами 200 мм, по формуле приведенной в книге Беляева.
Результат худ = 0,3179 мОМ/м. В таблице 2.6 худ = 0,18 мОМ/м. Так где ошибка в формуле или в таблице 2.6.
Индуктивное сопротивление шин.png
 
* Индуктивное сопротивление шин.png
(579.52 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 80]
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Марта 2018 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

это у  вас надо спрашивать-у меня 0,179 0.174 получилось
предположил, что вы не тот логарифм взяли-не выходит (получается 0,401)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Марта 2018 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

0,1445×lg(4× 200/50)=0.1445× lg(16)=0.1445×1.2041=0.174
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Марта 2018 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего вы высоту толщиной заменили
Ingener 523
**
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Марта 2018 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

блиннннн, теперь понятно, а я вместо 50 мм, подставлял 5 мм.................
Спасибо за объяснение.
Ingener 523
**
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Марта 2018 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Но значение рассчитанное по формуле не много отличаются от табличного, с чем это связано. И какое значение сопротивления лучше принимать, рассчитанное по формуле или брать с таблицы?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Марта 2018 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Да обсуждаемую часть документа делали наверняка в затертые годы по  логарифмическим таблицам, кто там с мелкой точностью бы возился, кому эти микроомы нужны. Это сейчас несколько тысячных погрешности  с калькулятором/копьютером кажется много.
Дока 312
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Июня 2018 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Активные (омические) и индуктивные сопротивления шин прямоугольного сечения из алюминия и меди, формулы расчета и табличные данные здесь: http://en-res.ru/stati/aktivnye-omicheskie-i-induktivnye-soprotivleniya-shin-pryamougolnogo-secheniya-iz-alyuminiya-i-medi.html

Инженер (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Егор 81
Сегодня в 02:10

Сегодня в 01:01

автор: Опти
Вчера в 17:58

автор: Олега 777
Вчера в 15:56

автор: Samsony 1
Вчера в 13:30

автор: Никнейм
Вчера в 12:57

автор: Doctorraz
Вчера в 12:23

Вчера в 11:45

Вчера в 09:12

Вчера в 09:02

автор: Ingener 523
Вчера в 07:09

Вчера в 06:27

Вчера в 04:23

автор: Егор 81
Вчера в 02:19

автор: Ingener 523
Вчера в 00:10

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 13:47
Доброго всем времени суток! И хорошей рабочей недели, коллеги.
Вчера в 08:38
Доброе утро!
14 Июля 2018 года, 20:29
Добрый вечер!
13 Июля 2018 года, 10:24
Доброе утро, но дождливое((
13 Июля 2018 года, 08:49
Доброе утро!
12 Июля 2018 года, 13:52
Добрый день. Подтверждаю, что Хорватия молодцы.
Nkassandra, это бесспорно, 95% времени ей и детям. Остальное себе.
12 Июля 2018 года, 09:10
Хорватия - молодцы)))
12 Июля 2018 года, 08:39
Доброе утро всем)
11 Июля 2018 года, 15:55
[подмигиваю] стоит прислушаться к жене, она тоже требует внимания [подмигиваю](
11 Июля 2018 года, 14:14
Добрый день. Отпуск не причина отрываться от Проектант [улыбка]. Хотя жена считает иначе...

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 235, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Егор 81
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines

бороскоп недорого. подробнее на сайте www.T-ndt.Ru