ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчет удельного сопротивления шин

Количество просмотров - 211
(ссылка на эту тему)
Ingener 523
**
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Марта 2018 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите в чем я не прав. Считаю индуктивное сопротивление для алюминиевой шины сечением 50х5, среднее геометрическое расстояние между шинами 200 мм, по формуле приведенной в книге Беляева.
Результат худ = 0,3179 мОМ/м. В таблице 2.6 худ = 0,18 мОМ/м. Так где ошибка в формуле или в таблице 2.6.
Индуктивное сопротивление шин.png
 
* Индуктивное сопротивление шин.png
(579.52 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 43]
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Марта 2018 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

это у  вас надо спрашивать-у меня 0,179 0.174 получилось
предположил, что вы не тот логарифм взяли-не выходит (получается 0,401)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Марта 2018 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

0,1445×lg(4× 200/50)=0.1445× lg(16)=0.1445×1.2041=0.174
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Марта 2018 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего вы высоту толщиной заменили
Ingener 523
**
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Марта 2018 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

блиннннн, теперь понятно, а я вместо 50 мм, подставлял 5 мм.................
Спасибо за объяснение.
Ingener 523
**
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Марта 2018 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Но значение рассчитанное по формуле не много отличаются от табличного, с чем это связано. И какое значение сопротивления лучше принимать, рассчитанное по формуле или брать с таблицы?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Марта 2018 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Да обсуждаемую часть документа делали наверняка в затертые годы по  логарифмическим таблицам, кто там с мелкой точностью бы возился, кому эти микроомы нужны. Это сейчас несколько тысячных погрешности  с калькулятором/копьютером кажется много.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Eel
Сегодня в 10:37

автор: Strimax
Вчера в 18:29

автор: Strimax
Вчера в 17:45

автор: DVolg 174
Вчера в 13:59

автор: R 13
Вчера в 13:29

автор: Samsony 1
Вчера в 13:14

автор: Ingener*2017
Вчера в 12:20

автор: Ingener*2017
Вчера в 12:02

автор: Ingener*2017
Вчера в 11:29

автор: alexofarada
19 Апреля 2018 года, 20:42

автор: Mr. Current
19 Апреля 2018 года, 19:22

автор: Vshevchuk
19 Апреля 2018 года, 17:13

автор: ElectroLamp
19 Апреля 2018 года, 17:08

автор: Mav
19 Апреля 2018 года, 17:07

автор: ElectroLamp
19 Апреля 2018 года, 17:04

Последние 10 cообщений чата:
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
07 Марта 2018 года, 13:55
Всех Дам с наступающим праздником!!!
03 Марта 2018 года, 11:13
Підскажіть чи необхідно зараз мати ліцензію проектувальника опалення? Або як офіційно проектувати мережі опалення?
23 Февраля 2018 года, 12:10
С 23 февраля!  [привет] [улыбка]
23 Февраля 2018 года, 11:37
С праздником!!!
23 Февраля 2018 года, 11:04
С праздником, мужчины!!
23 Февраля 2018 года, 10:47
С 23 февраля! [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 422, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Director, Alexander 29, Mav, Dinosaur, Eel, Опти, Dizel 2012, PashaJOP, Auraler
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines