Сообщение #1 : 13 Марта 2018 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Планирую сертифицировать видеокамеру в взрывозащищённом исполнении для использования в зоне класса 2. Наиболее простым вижу путь сертификации такой же как делают для большинства светодиодных светильников, оболочка с ограничением пропуска газов Ex nR но есть следующие сомнения:
В ГОСТе не нашёл, что в такой оболочке можно размещать общепромышленное оборудование, а видеокамера которую планируется применять стороннего производителя, сам кожух нашего производства. Может быть кто ни будь сталкивался с подобной ситуацией буду благодарен за ответ. 

Главный специалист (Кемерово, Россия)
DVolg 174
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Марта 2018 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

Могу ошибиться, но nR можно ставить только в помещениях. На улице нельзя.
ГОСТ 31610.15-2014 посмотрите, возможно там есть ответ

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Марта 2018 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Могу ошибиться, но nR можно ставить только в помещениях. На улице нельзя.
ГОСТ 31610.15-2014 посмотрите, возможно там есть ответ
Нет там такого нет как тогда сертифицируют уличные светодиодные светильники.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
DVolg 174
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Марта 2018 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

В некоторых документах стали делить зону 2 на подзоны 2а, 2б, 2г. nR указывается именно для 2б - помещения. Для 2г - пространства у наружных установок - допускают «d» «px», «py», «pz» «ia», «ib», «ic» «е» «ma», «mb», «mc» искробезопасная системы полевой шины (FISCO) «sa», «sb», «sc» «s». Однако статусность пока никакая - это разработка неизвестно чем закончится. Но можно и перестраховаться

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Марта 2018 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Дайте пожалуйста ссылку что это за документ никогда о таком разделении не слышал.
Но вопрос то у меня в другом, у меня видеокамера стороннего производителя, я разработал кожух обеспечивающий ей врывозашиту вида Ex nR. Могу ли я её сертифицировать как взрывозащищённое изделие этот кожух с видеокамерой или это противоречит требованиям ТР ТС 012/2011 в плане того кто может сертифицировать оборудование, я же не производитель видеокамеры (см. пункт 4 статьи 6 ТР ТС при сертификации по с1)?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
DVolg 174
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Марта 2018 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Документ пока в разработке
 
Камера в любом случае должна быть сертифицирована какому-нибудь ТР производителем или Вами, как организацией импортером. Сертификат на взрывозащиту получите с приложением, где будет указана марка видеокамеры. Но здесь компетентней объяснят в сертификационном органе

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Марта 2018 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

Камера в любом случае должна быть сертифицирована какому-нибудь ТР производителем или Вами, как организацией импортером
Да вот я этого и опасаюсь, мы не импортёр. Но с другой стороны это же компонент, а компонент разве должен обязательно быть Ex, а как тогда например быть с Ex d оборудованием там внутри оболочки оборудование не имеет взрывозащита там защита оболочкой, также по сути и nR должно быть тоже защита оболочкой.
Но здесь компетентней объяснят в сертификационном органе
Да вот обращался я в сертификационный орган не помогли, сказали что не делали так, давайте говорят договор заключим а там разберёмся.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
DVolg 174
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Марта 2018 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Опять же могу ошибиться, но камера не должна быть именно ТР ТС 012, может и 004 и 020. В шкафах электрических во взрывозащищенном исполнении внутри стоят автоматы и пускатели в общепромышленном исполнении. Но шкафы имеют вид Ех. Можно ли при nR устанавливать внутрь невзр. оборудование - не знаю.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
DVolg 174
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Марта 2018 года, 07:01
(ссылка на это сообщение)

PS Но шкафы имеют вид Ехd

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Марта 2018 года, 07:21
(ссылка на это сообщение)

PS Но шкафы имеют вид Ехd
А иногда эксперты еще требуют Ex de при T6 например, есть там в госте такой пунктик о токоведущих не изолированных частях.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Максим R
Сегодня в 03:20

Сегодня в 01:05

Сегодня в 00:29

Сегодня в 00:24

Сегодня в 00:04

Вчера в 23:04

автор: Омон
Вчера в 16:11

автор: Ingener 523
Вчера в 15:32

автор: Evgeny. M
Вчера в 15:29

автор: Trust Me
Вчера в 14:58

автор: Avls
Вчера в 14:04

автор: Diego
Вчера в 11:23

автор: Максим R
Вчера в 10:48

автор: doctorRaz
22 Октября 2018 года, 19:05

автор: Фил
22 Октября 2018 года, 18:00

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 17:00
расчетные программы систем ОВК:
SigmaCad и калькулятор НИК - с сайта автора:  
http://sigmacad.ru/download
Вчера в 16:25
будем объективны к зачинщикам ...
22 Октября 2018 года, 19:02
мне это одному сильно заметно? или возможно я предвзят?
22 Октября 2018 года, 19:02
вечер добрый, ктонить мне скажет, чего поел ньюкуратор самонов1? кидается на других кураторов, злословит переходит на личности и злостно оффтопит?
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 223, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines