Друзья, почитал 34 РД и так и не понял, нам обязательно ставить на кровле вертикальные молниеприемники, или сетки по кровле достаточно.
В примечании к РД пишут чтоб мы все выступающее над кровлей оборудование, вентиляторы и т.п. к сетке прутком присоединили, вертикальных не дают.
Подскажите.

Инженер (Барнаул, Россия)
Electrik 1998
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Марта 2018 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Крыша какая, скатная или нет?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Марта 2018 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

плоская, ну и на ней ряд шахт, венткамер, зимний сад, 2400 м2

Инженер (Барнаул, Россия)
Electrik 1998
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Марта 2018 года, 05:10
(ссылка на это сообщение)

Нужно все самые высокие выступающие части, антенны, эл.оборудование установленное на крыше и др. защитить отдельно стоящими молниеприёмниками. Так как крыша плоская (ж/б) негорючая то токоотводы для отвода тока молнии можно залить в бетон или установить прямо на крыше. Опять же нужно знать что за здание, где установлено ( в городе или в поле), какая высота и т.д. Если здание установлено в городе и не очень высокое то оно может попадать в зону молниезащиты от ближайших высотных зданий.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Марта 2018 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

нет, здание самое высокое из рядом стоящих, бизнес центр. Да полюбому нужны молниеприемники, я просто уточняю, из РД этого 34 ничего не понятно толком

Инженер (Барнаул, Россия)
Vshevchuk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Марта 2018 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Друзья, почитал 34 РД и так и не понял, нам обязательно ставить на кровле вертикальные молниеприемники, или сетки по кровле достаточно.
В примечании к РД пишут чтоб мы все выступающее над кровлей оборудование, вентиляторы и т.п. к сетке прутком присоединили, вертикальных не дают.
Подскажите.


Добрый день, Андреус!

Согласно РД 34.21.122-87 п.2.25, 2.11 , выступающие неметаллические элементы на кровле должны быть оборудованы дополнительными молниеприемниками, присоедененными к молниеприемной сетке.

Инженер (Москва, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Марта 2018 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

А если металлические, выступающие. В общем мы уже решили эти самые молниеприемники ставить. Спасибо.

Инженер (Барнаул, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Максим R
Сегодня в 03:20

Сегодня в 01:05

Сегодня в 00:29

Сегодня в 00:24

Сегодня в 00:04

Вчера в 23:04

автор: Омон
Вчера в 16:11

автор: Ingener 523
Вчера в 15:32

автор: Evgeny. M
Вчера в 15:29

автор: Trust Me
Вчера в 14:58

автор: Avls
Вчера в 14:04

автор: Diego
Вчера в 11:23

автор: Максим R
Вчера в 10:48

автор: doctorRaz
22 Октября 2018 года, 19:05

автор: Фил
22 Октября 2018 года, 18:00

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 17:00
расчетные программы систем ОВК:
SigmaCad и калькулятор НИК - с сайта автора:  
http://sigmacad.ru/download
Вчера в 16:25
будем объективны к зачинщикам ...
22 Октября 2018 года, 19:02
мне это одному сильно заметно? или возможно я предвзят?
22 Октября 2018 года, 19:02
вечер добрый, ктонить мне скажет, чего поел ньюкуратор самонов1? кидается на других кураторов, злословит переходит на личности и злостно оффтопит?
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 227, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Настенька, Алексий I, Максим R
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines