Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19649
Всего тем - 26980
Всего сообщений - 252185
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Программа для быстрого расчёта групповой линии

Количество просмотров - 9116
(ссылка на эту тему)
Eel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Февраля 2018 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

Привет всем!
Программа для быстрого расчёта параметров групповой линии.
Не считает только ток КЗ. Примитивно простая, но удобная, сам постоянно пользуюсь.
http://u96554kn.beget.tech/privet-mir/
Пока.
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Февраля 2018 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

"Количество автоматов в пакете."
Что это для группового щита?

Конструктор (Одесса, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Февраля 2018 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

"Количество автоматов в пакете."


Конструктор (Волгоград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Февраля 2018 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

вот уж точный (релевантный) ответ Yandex.ru (google.ru), зато автоматически

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Eel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Февраля 2018 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)

Ну, это была проба пера в программировании после 25-ти летнего перерыва, писал для себя, но решил представить всем.
Там просто нет столько места для такого количества букав.
Перевод с русского на французко-русский это значит "Изменение номинала в зависимости от количества установленных в ряд выключателей"(см. страницу из каталога LEGRAND), почему-то в других каталогах такие данные найти сложнее. Температурные коэффициенты взял там же (см. ниже).

А так жду указания на реальные косяки, чтобы исправить их (если есть).
Всем спасибо.
IMG_20180220_123848.jpg
 
* IMG_20180220_123848.jpg
(1489.74 Кб, 3097x3543)  [скачать]  [загрузок: 410]
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Февраля 2018 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)

это случаем не клон Вашей программы: SIMARIS design ?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Eel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Февраля 2018 года, 21:06
(ссылка на это сообщение)

Ну, да и для Сименса и ABB тоже я всё написал.
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Февраля 2018 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

Ну, да и для Сименса и ABB тоже я всё написал.
так и понял, теперь решили попроще для народа сделать.
Нужное дело!!

Конструктор (Волгоград, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Февраля 2018 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

Не получается ввести другую марку провода

Конструктор (Одесса, Украина)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Февраля 2018 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

у меня антивирус блокирует загрузку

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Eel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Февраля 2018 года, 20:27
(ссылка на это сообщение)

Доброе время суток!
Спасибо Игорю 5363, косяк исправил.
Для Enot 28  - у меня дома Avast (бесплатный) тоже сначала отправил файл на проверку, через пару часов сообщил, что угроз не онаружено. Я думал,что виноват обфускатор, но сейчас (новую версию), не обработал,  Аваст всё равно отправил на исследование (программа написано в MS-Studio), сейчас пока в обработке, не знаю что посоветовать.
Для понимания - при работе и отладке в MS-Studio антивирус не мешает, всё работет.
Всем спасибо!
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Февраля 2018 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)

Автомат 16 А - провод 1,5 мм. кв.
кажется что то не так с выбором провода по длительной нагрузке, во всяком случае для группового щита в здании
Скриншот 2018-02-22 21.59.54.png
 
* Скриншот 2018-02-22 21.59.54.png
(62.31 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 343]

Конструктор (Одесса, Украина)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Февраля 2018 года, 02:22
(ссылка на это сообщение)

Автомат 16 А - провод 1,5 мм. кв.
кажется что то не так с выбором провода по длительной нагрузке, во всяком случае для группового щита в здании
Похоже, программа не согласует выбор кабеля под модульный автомат

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Eel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Февраля 2018 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Так вроде длительный ток для 1,5 мм - 21 ампер (ПВХ медь многожильные в воздухе)
умножаем на трёхфазный коэффициент (0,93) =  19,53А
умножаем на число кабелей в лотке (3 шт - 0,82) = 16,0146 А
Чисто математически всё правильно.
Вы видимо намекаете, что нет коэффициента на длительную работу АВ без отключения с перегрузкой (1,25)? - как-то так это называется?
Когда реально 16-ти амперный АВ может длительное время держать 20А (правда перегеваясь при этом)
Я помнится тогда тоже думал считать его или нет.
Ок, пусть будет.
Скачайте заново, он там.
Там на сайте есть ещё программка для расчёта щитов освещения, там я помнится чтобы не думать самому оставил это на совести пользователя. 
Всем пока!

Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 23 Февраля 2018 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Вы видимо намекаете, что нет коэффициента на длительную работу АВ без отключения с перегрузкой (1,25)? - как-то так это называется?
Для модульного АВ этот коэффициент = 1,4,
для АВ в литом корпусе коэффициент=1,25 или 1,2 (надо уточнять в каталоге производителя)

Конструктор (Одесса, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Lexx 163
Сегодня в 19:05

Сегодня в 17:46

автор: Posetitel
Сегодня в 15:32

автор: Pvm
Сегодня в 13:33

автор: ПТЗ
Сегодня в 12:23

автор: Максим R
Сегодня в 09:17

автор: ПТЗ
Вчера в 19:58

автор: Eel
Вчера в 19:38

Вчера в 17:31

автор: Grey-rnd
Вчера в 15:53

автор: Сomings
Вчера в 09:16

автор: Сomings
Вчера в 08:18

автор: DVolg 174
17 Апреля 2019 года, 06:56

16 Апреля 2019 года, 18:39

16 Апреля 2019 года, 18:38

Последние 10 cообщений чата:
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 439, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Нович_ОК, Kevin, Dmitriy52nnov, Егор 81, Игорь В., VadGKorn, Lexx 163, Pastor, Привод, Димитрий Р., Posetitel, Ixion
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines