Программа для быстрого расчёта групповой линии

Количество просмотров - 6826
(ссылка на эту тему)
Eel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Февраля 2018 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

Привет всем!
Программа для быстрого расчёта параметров групповой линии.
Не считает только ток КЗ. Примитивно простая, но удобная, сам постоянно пользуюсь.
http://u96554kn.beget.tech/privet-mir/
Пока.
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Февраля 2018 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

"Количество автоматов в пакете."
Что это для группового щита?

Конструктор (Одесса, Украина)
doctorRaz
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 19 Февраля 2018 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

"Количество автоматов в пакете."


Конструктор (Волгоград, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 19 Февраля 2018 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

вот уж точный (релевантный) ответ Yandex.ru (google.ru), зато автоматически

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Eel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Февраля 2018 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)

Ну, это была проба пера в программировании после 25-ти летнего перерыва, писал для себя, но решил представить всем.
Там просто нет столько места для такого количества букав.
Перевод с русского на французко-русский это значит "Изменение номинала в зависимости от количества установленных в ряд выключателей"(см. страницу из каталога LEGRAND), почему-то в других каталогах такие данные найти сложнее. Температурные коэффициенты взял там же (см. ниже).

А так жду указания на реальные косяки, чтобы исправить их (если есть).
Всем спасибо.
IMG_20180220_123848.jpg
 
* IMG_20180220_123848.jpg
(1489.74 Кб, 3097x3543)  [скачать]  [загрузок: 299]
doctorRaz
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 20 Февраля 2018 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)

это случаем не клон Вашей программы: SIMARIS design ?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Eel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Февраля 2018 года, 21:06
(ссылка на это сообщение)

Ну, да и для Сименса и ABB тоже я всё написал.
doctorRaz
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 20 Февраля 2018 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

Ну, да и для Сименса и ABB тоже я всё написал.
так и понял, теперь решили попроще для народа сделать.
Нужное дело!!

Конструктор (Волгоград, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Февраля 2018 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

Не получается ввести другую марку провода

Конструктор (Одесса, Украина)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Февраля 2018 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

у меня антивирус блокирует загрузку

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Eel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Февраля 2018 года, 20:27
(ссылка на это сообщение)

Доброе время суток!
Спасибо Игорю 5363, косяк исправил.
Для Enot 28  - у меня дома Avast (бесплатный) тоже сначала отправил файл на проверку, через пару часов сообщил, что угроз не онаружено. Я думал,что виноват обфускатор, но сейчас (новую версию), не обработал,  Аваст всё равно отправил на исследование (программа написано в MS-Studio), сейчас пока в обработке, не знаю что посоветовать.
Для понимания - при работе и отладке в MS-Studio антивирус не мешает, всё работет.
Всем спасибо!
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Февраля 2018 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)

Автомат 16 А - провод 1,5 мм. кв.
кажется что то не так с выбором провода по длительной нагрузке, во всяком случае для группового щита в здании
Скриншот 2018-02-22 21.59.54.png
 
* Скриншот 2018-02-22 21.59.54.png
(62.31 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 242]

Конструктор (Одесса, Украина)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Февраля 2018 года, 02:22
(ссылка на это сообщение)

Автомат 16 А - провод 1,5 мм. кв.
кажется что то не так с выбором провода по длительной нагрузке, во всяком случае для группового щита в здании
Похоже, программа не согласует выбор кабеля под модульный автомат

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Eel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Февраля 2018 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Так вроде длительный ток для 1,5 мм - 21 ампер (ПВХ медь многожильные в воздухе)
умножаем на трёхфазный коэффициент (0,93) =  19,53А
умножаем на число кабелей в лотке (3 шт - 0,82) = 16,0146 А
Чисто математически всё правильно.
Вы видимо намекаете, что нет коэффициента на длительную работу АВ без отключения с перегрузкой (1,25)? - как-то так это называется?
Когда реально 16-ти амперный АВ может длительное время держать 20А (правда перегеваясь при этом)
Я помнится тогда тоже думал считать его или нет.
Ок, пусть будет.
Скачайте заново, он там.
Там на сайте есть ещё программка для расчёта щитов освещения, там я помнится чтобы не думать самому оставил это на совести пользователя. 
Всем пока!

Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 23 Февраля 2018 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Вы видимо намекаете, что нет коэффициента на длительную работу АВ без отключения с перегрузкой (1,25)? - как-то так это называется?
Для модульного АВ этот коэффициент = 1,4,
для АВ в литом корпусе коэффициент=1,25 или 1,2 (надо уточнять в каталоге производителя)

Конструктор (Одесса, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dmitriy52nnov
Сегодня в 20:01

автор: doctorRaz
Сегодня в 19:05

автор: Омон
Сегодня в 19:04

автор: Омон
Сегодня в 18:45

автор: Фил
Сегодня в 18:00

автор: Samsony 1
Сегодня в 17:10

автор: GriSerVas
Сегодня в 14:32

автор: Fosun
Сегодня в 12:26

автор: Ingener 523
Сегодня в 10:24

автор: Eel
Вчера в 08:26

автор: Samsony 1
20 Октября 2018 года, 20:19

автор: Strimax
20 Октября 2018 года, 08:22

автор: Samsony 1
20 Октября 2018 года, 07:59

автор: R 13
19 Октября 2018 года, 22:55

автор: Олега 777
19 Октября 2018 года, 16:17

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 19:02
мне это одному сильно заметно? или возможно я предвзят?
Сегодня в 19:02
вечер добрый, ктонить мне скажет, чего поел ньюкуратор самонов1? кидается на других кураторов, злословит переходит на личности и злостно оффтопит?
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]
05 Октября 2018 года, 11:53
Всем здравствуйте, скажите есть ли у кого примеры расходных материалов на ГРЩ
05 Октября 2018 года, 10:51
Добрый день!  У кого есть семейство форматов и основных надписей в revit 2017?

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 596, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Жекатир, Докер, R 13, doctorRaz, Вадик, Mav, Samsony 1, Юра 123, Dizel 2012, Сопки, Госсть, Dmitriy52nnov, ВладТ, Земский
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines