Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20453
Всего тем - 25510
Всего сообщений - 235927
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Аварийное освещение - автоматическое включение

Количество просмотров - 487
(ссылка на эту тему)
Mda
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 10 Февраля 2018 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Жилой дом. Часть групп аварийного освещения подключаются через фотореле.
Как правильнее и проще организовать их автоматическое включение при пропадании напряжения на вводе рабочего освещения?
Соответственно и переход системы управления в стандартное положение при восстановлении питания на вводе рабочего освещения.
Если есть желание - то лучше нарисовать в схеме.
Щит.jpg
 
* Щит.jpg
(26.73 Кб, 527x476)  [скачать]  [загрузок: 101]
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Февраля 2018 года, 18:15
(ссылка на это сообщение)

у вас есть пожарная сигнализация?
аварийное освещение  установлено в коридорах и лестничных клетках  по путям эвакуации, т.е.речь идет об аварийном эвакуационном?
в коридорах и лестничных клетках где установлено аварийное эвакуационное есть естественное освещение?


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mda
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Февраля 2018 года, 21:53
(ссылка на это сообщение)

Пожарки нет - дом 5 этажей.
Да освещение по путям эвакуации.
Естественное освещение на некоторых группах отсутствует.
Electrik 1998
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Февраля 2018 года, 03:39
(ссылка на это сообщение)

Поставьте светильники с батарейками

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Electrik 1998
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Февраля 2018 года, 03:44
(ссылка на это сообщение)

При отсутствии напряжения светильник переходит в аварийный режим и светит в течении одного часа, световым потоком равным 10% от номинального светового потока.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Electrik 1998
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Февраля 2018 года, 03:49
(ссылка на это сообщение)

Ещё есть LED лампы с цоколем Е27 с Li-ion аккумулятором, не сочтите за рекламу SKAT LED-220 E27, только у данной лампы маленький световой поток, но для АО вполне подойдёт

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Mda
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Февраля 2018 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

Вопрос маленько в другом - группа аварийного эвакуационного освещения подключена через фотореле и включается в вечернее и ночное время.
Согласно ПУЭ и СП 52.13330 - должно быть предусмотрено автоматическое включение аварийного освещения при пропадании напряжения на рабочем освещении. Необходимо предусмотреть включение аварийных групп, которые подключены через фотореле и в дневное время в случае отключения питания на рабочем освещении. Щит с аварийным освещением запитан от АВР 1 категория.
Тут же вопрос - обязательно ли должен быть 3-й источник в светильнике эвакуационного аварийного освещения ? Как я понимаю, согласно СП.133330 только световые указатели (знаки безопасности) должны иметь 3-й источник питания?
Игорь В.
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 11 Февраля 2018 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Аварийное освещение запитывается от панели противопожарных устройств (1 категория). Я не использую без необходимости светильники с АКБ. Некоторые эксперты требуют этого в любом случае, ссылаясь на  384-ФЗ, другие наоборот указывают на необоснованность применения.

Довольно хорошо по-моему мнению, материал про аварийное освещение изложен ЗДЕСЬ .

Инженер (Глазов, Россия)
Mda
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Февраля 2018 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Аварийное освещение запитывается от панели противопожарных устройств (1 категория). Я не использую без необходимости светильники с АКБ. Некоторые эксперты требуют этого в любом случае, ссылаясь на постановление 384, другие наоборот указывают на необоснованность применения.
Так же считаю, что это больше вопрос требования конкретного эксперта. Остался вопрос как правильно организовать включение групп фотореле.
Mda
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Февраля 2018 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/avtonomnyy-istochnik-elektropitaniya-dlya-avariynogo-osveshcheniya/ Про автономный источник
Mda
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Февраля 2018 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

Товарищи - вопрос первоначальный остался
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Февраля 2018 года, 18:46
(ссылка на это сообщение)


 управление   освещением и освещением  в жилом доме описано в п.11.1 СП 256
для   коридоров и лестничных клеток с естественным освещением -  рабочее освещение  либо устройствами кратковременного  включения либо  выключателями по месту, для аварийного эвакуационного - включается по фотодатчику ночью, выключается днем, также есть возможность включать его из электрощитовой ( нет пожарной сигнализации  потому нет включения его от пожарной сигнализации согласно п.7.6.1 СП 52 от 2016 г) , выключатели аварийного освещения в коридорах и лестничных клетках отсутствуют  ( п.11.11 СП 256)
для коридоров и лестничных клеток без  естественного освещение - управление рабочим освещением как для помещений  с естественным освещением, аварийное освещение постоянно включено( не управляется от фотореле, управляется   из электрощитовой).
теперь у вопросу
Как правильнее и проще организовать их автоматическое включение при пропадании напряжения на вводе рабочего освещения?
Соответственно и переход системы управления в стандартное положение при восстановлении питания на вводе рабочего освещения.
аварийное освещение питается от ППУ - при второй категории электроснабжение ППУ подключено через АВР что обеспечивает - наличие напряжения при пропадании его на рабочем освещение...  касательно автоматического включения  коридоров с естественным освещением днем оно не нужно - и так светло, ночью включено  уже....и при   пропадании рабочего оно остается включенным.Для коридоров без естественного оно всегда включено если гаснет рабочее оно остается.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mda
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Февраля 2018 года, 07:38
(ссылка на это сообщение)

Ок- понятно, спасибо.
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 12 Февраля 2018 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Цитата
не сочтите за рекламу SKAT LED-220 E27
Electrik 1998, Вы эти лампочки вообще где то реально устанавливали. Посмотрел про них видео на Ютуб, там конкретно нестандартная схема подключения, народ гадает как и от чего они включаются. Выкрутить их для небольшого помещения конечно можно, идея очень интересная. Но для длинных линий там полная непонятка. То есть, Вы их где то ставили? Как они себя повели на практике?

Конструктор (Одесса, Украина)
Electrik 1998
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Февраля 2018 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

В основном на входе в здание, на входе/выходе в помещениях где нет окон, лампу устанавливал в дополнение к основным источникам света. Лампу устанавливал в основном для освещения путей эвакуации.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Huawei
Сегодня в 10:38

автор: Mav
Сегодня в 10:24

автор: Олега 777
Сегодня в 00:05

автор: Vоlk
Вчера в 23:32

автор: Игорь 5363
Вчера в 12:11

автор: Зойберг
Вчера в 11:56

автор: Зойберг
Вчера в 11:54

Вчера в 11:20

Вчера в 09:59

Вчера в 08:56

автор: Wolf 68
22 Февраля 2018 года, 20:55

автор: Samsony 1
22 Февраля 2018 года, 18:21

автор: Олега 777
22 Февраля 2018 года, 16:55

22 Февраля 2018 года, 13:08

автор: EvgeniaM
22 Февраля 2018 года, 11:32

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 12:10
С 23 февраля!  [привет] [улыбка]
Вчера в 11:37
С праздником!!!
Вчера в 11:04
С праздником, мужчины!!
Вчера в 10:47
С 23 февраля! [улыбка]
06 Февраля 2018 года, 12:27
NYM - это аналог отчественного ВВГ, а NYY - это ВВГнг?
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 442, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Viki 1984 Vili, Samsony 1, Mav, Нович_ОК, ArtemSmirnov, Игорь В., Олега 777, Игорь 5363, Huawei, Posetitel, Vоlk, Trust Me, Wespe
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines