Системы заземления во взрывоопасных зонах. Допустимо применение системы TN-C-S?

Количество просмотров - 6421
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 15 Февраля 2018 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

что тут не так?
"Не так" - перед выделенным - " должна применяться TN-S система "
Вот эксперт её, TN-S, и требует. Он знает откуда система начинается. Казусы дополнительного "разъяснения" (в разрез с определениями основополагающего) ему до лампы. "Написанное пером не вырубишь топором". Что ТУТ не так ?
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 15 Февраля 2018 года, 20:40
(ссылка на это сообщение)

Думаю, Егор, что ты скорее прав насчет стандарта мэк. Мне приходилось видеть международные проекты с взрывоопасными зонами. Встречал такие, где мало того, что pen встречал в питающих линиях, так еще в комбинированных алюминиево-медных кабелях (фазы-алюминий, pen -медный). Экономят они реально и бессмысленное удорожание очень не приветствуют. Можно, конечно, рассуждать о не доказательстве в виде нескольких буржуйских проектов, и о том, что мэк тоже не сразу гармонизируется. Можно. Но факт-фактом...
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 15 Февраля 2018 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

Можно, конечно, рассуждать о не доказательстве в виде нескольких буржуйских проектов
Так даже вида не видно (не представлено). Какая уж тут доказательность.., словеса..  Но прежде всего следует учитывать нахождение в РФ, это самый веский довод (факт-фактом). Следующий по весомости - прохождение в срок ГЭ (уже было). Не уверен, что в итоге ТС скажет Егору именно "спасибо". А пятая жилка с гарантией проходная.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 15 Февраля 2018 года, 23:51
(ссылка на это сообщение)


что тут не так?
"Не так" - перед выделенным - " должна применяться TN-S система "
Вот эксперт её, TN-S, и требует. Он знает откуда система начинается. Казусы дополнительного "разъяснения" (в разрез с определениями основополагающего) ему до лампы. "Написанное пером не вырубишь топором". Что ТУТ не так ?

игнорирование допустимости перехода
6.3.2 Система TN

При использовании питающей сети системы TN должна применяться TN-S система (с раздельными нулевым рабочим (N) и нулевым защитным (РЕ) проводниками) во взрывоопасной зоне, т.е. в пределах взрывоопасной зоны нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не должны соединяться между собой или выполняться одним проводом. В каждой точке перехода от системы TN-C к системе TN-S    нулевой защитный проводник должен быть соеднен с основной системой уравнивания потенциалов вне взрывоопасной зоны.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 16 Февраля 2018 года, 01:28
(ссылка на это сообщение)

игнорирование допустимости перехода

Очень правильный игнор. Перехода "от системы TN-C к системе TN-S" не предусмотрено в основополагающих ГОСТ и МЭК, не должно его быть и в нормативах, использующих определения из основополагающих. После точки разделения - участок системы TN-C-S с раздельными N и РЕ проводниками. Если написали TN-S, значит РЕ проводник на всем протяжении, начиная от ИП (система там начинается), по определению.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 16 Февраля 2018 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)



Очень правильный игнор. Перехода "от системы TN-C к системе TN-S" не предусмотрено в основополагающих ГОСТ и МЭК, ....
в мэк предусмотрено и ты об этом прекрасно знаешь.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 16 Февраля 2018 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

Случайно не затерли на одной страничке для постоянного тока. Ни на одном рисунке для переменного тока этого безобразия нет "и ты об этом прекрасно знаешь".
К тому же эксперт руководствуется ГОСТом "и ты об этом прекрасно знаешь".
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 16 Февраля 2018 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

Эксперт прежде всего должен руководствоваться НПА.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 16 Февраля 2018 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

Пользуясь НПА (и ни фига там не обнаружив ) непременно придешь к добровольным ГОСТам. Не к МЭКам.
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1009, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Albert007, Mоpоk, Alltta, Fe1in, M525AX, Сomings, РоманC, Земский, Shvet, ИК, макс2801, Evgeny1993, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines