Системы заземления во взрывоопасных зонах. Допустимо применение системы TN-C-S?

Количество просмотров - 2337
(ссылка на эту тему)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Февраля 2018 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! По проекту система заземления на объекте принята TN-C-S. Пришло замечание эксперта о том что данную систему нельзя использовать во взрывоопасных зонах. Подскажите какую систему заземления нужно принять для данного случая или подскажите документ. Заранее Спасибо!

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Игорь В.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Февраля 2018 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Посмотрите технический циркуляр № 26/2010 "О защитном заземлении и уравнивании потенциалов во взрывоопасных зонах".

Инженер (Глазов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Февраля 2018 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

В техническом циркуляре
Написан на основе отмененного ГОСТ Р 51330.13-99

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Февраля 2018 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Нашел, используйте ГОСТ 30852.13-2002

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Февраля 2018 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

пункт 6.2.1

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Февраля 2018 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! По проекту система заземления на объекте принята TN-C-S. Пришло замечание эксперта о том что данную систему нельзя использовать во взрывоопасных зонах. Подскажите какую систему заземления нужно принять для данного случая или подскажите документ. Заранее Спасибо!
тн-ц -с это совокупность тн-ц и тн-с, вне ВЗ необходимо тн-ц преобразовать в  тн-с, то есть пен разделить на пе и н.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Февраля 2018 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

ну обычно разделение выполняют в  ВРУ , на вводе в здание...вот и получается что до ВРУ TN-C, начиная с ВРУ TN-S  а все вместе если рассматривать то TN-C-S

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Февраля 2018 года, 22:20
(ссылка на это сообщение)

тн-ц-с это совокупность тн-ц и тн-с
По-прежнему совокупность тн-ц-с (ЗУ ИП, проводники, ОПЧ) можно представить двумя совокупностями "тн-ц" и "тн-с". (типа системами). ))
Где-же находится ЗУ для "тн-с" ? Где находится ОПЧ для "тн-ц" в случае если до (.) разделения оборудование не подключалось ?
Зачем в принципе нужна аббревиатура "тн-ц-с" ? В каких случаях её нужно вспоминать ?
Нашел, используйте ГОСТ 30852.13-2002
ГОСТ 30852.13-2002 по части определений ссылается на тогдашний ГОСТ 30331.2-95, вместо него действует 30331.1-2013, он является основополагающим и никакой другой ГОСТ не должен ему противоречить.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Февраля 2018 года, 22:56
(ссылка на это сообщение)

Пришло замечание эксперта
Егор, давай подождем, чем закончится общение Projetc с " засидевшимся не на своем месте " экспертом     Удастся ли сэкономить заказчику одну жилку в кабеле? Надеюсь поможешь советами по общению с экспертом.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Февраля 2018 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

тн-ц-с это совокупность тн-ц и тн-с
По-прежнему совокупность тн-ц-с (ЗУ ИП, проводники, ОПЧ) можно представить двумя совокупностями "тн-ц" и "тн-с". (типа системами). ))
Где-же находится ЗУ для "тн-с" ? Где находится ОПЧ для "тн-ц" в случае если до (.) разделения оборудование не подключалось ?
Зачем в принципе нужна аббревиатура "тн-ц-с" ? В каких случаях её нужно вспоминать ?
Нашел, используйте ГОСТ 30852.13-2002
ГОСТ 30852.13-2002 по части определений ссылается на тогдашний ГОСТ 30331.2-95, вместо него действует 30331.1-2013, он является основополагающим и никакой другой ГОСТ не должен ему противоречить.

Тн-цс можно вспоминать при случаях, когда должна применяться тн-с и  нет запрета в применении  пен проводников на участке системы.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Февраля 2018 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

прошу конечно прощения, ну не могут наши по ГОСТу обозначения систем заземления правильно писать. Ещё бы написали "тынц-тынц-сы".
вы еще Bosch, Excel, Word, Windows, Legrand, Ensto, Schneider Electric, General Electric и пр. по-русски напишите

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Февраля 2018 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

вы еще Bosch, Excel, Word, Windows, Legrand, Ensto, Schneider Electric, General Electric и пр. по-русски напишите
для меня это не проблема. С телефона иногда надоедает переключать раскладку, как и указывать заглавные буквы.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Февраля 2018 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

прошу конечно прощения, ну не могут наши по ГОСТу обозначения систем заземления правильно писать. Ещё бы написали "тынц-тынц-сы".
вы еще Bosch, Excel, Word, Windows, Legrand, Ensto, Schneider Electric, General Electric и пр. по-русски напишите
Я тоже с первого поста не понял, что за  тынцы, да еще с маленькой буквы, подумал какие-то приколы молодежные.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Февраля 2018 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

запрета в применении  пен проводников на участке системы
Вот это верно. После точки разделение - это не система, а участок системы (с раздельными N и РЕ проводниками). Не следует к участку применять аббревиатуру предназначенную для системы (тн-с)
Тн-цс можно вспоминать при случаях, когда должна применяться тн-с
Когда "должна применяться тн-с" (система), то и должна применяться "тн-с"(система). Ни в каких основополагающих (ГОСТ, МЭК) документах нет указаний о необходимости вспомнить в этом случае "тн-цс"(систему).
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Февраля 2018 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

для меня это не проблема. С телефона иногда надоедает переключать раскладку, как и указывать заглавные буквы.
еще раз прошу прощения.
я думал это вы намеренно.
вот вам и недостатки мобильного общения .
и чего там на этом малюсеньком экране за баснословные деньги можно рассмотреть.

у меня есть такой пример - На одном семинаре по привлечению проектировщиков к новому оборудованию один лектор (начинающий) постоянно говорил кабелЯ, кабелЯми, и т.д., наш директор сначала его предупредил об этом неправильном произношении, а затем когда это не подействовало, взял и распустил это неправильное собрание.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Vоlk
Сегодня в 19:57

автор: Samsony 1
Сегодня в 17:55

автор: Zve 1
Сегодня в 17:48

автор: Vоlk
Сегодня в 00:14

автор: Vоlk
Вчера в 23:54

Вчера в 20:37

автор: Олега 777
Вчера в 07:11

автор: Олега 777
Вчера в 01:17

автор: Госсть
07 Декабря 2018 года, 16:08

автор: Foxson
07 Декабря 2018 года, 12:39

автор: Alex54321
07 Декабря 2018 года, 11:53

автор: Badweiser
07 Декабря 2018 года, 11:53

автор: Vadim 220
07 Декабря 2018 года, 08:43

06 Декабря 2018 года, 16:46

автор: Олега 777
06 Декабря 2018 года, 10:35

Последние 10 cообщений чата:
02 Декабря 2018 года, 21:25
В общем Батько тот еще эксперт!)))
02 Декабря 2018 года, 21:24
А как типовые проекты могут постоянно корректироваться!))И если Батько хочет чтобы социальные объекты были оригинальные, то проектируются они явно не за 2-3 мес
01 Декабря 2018 года, 12:45
А чему тут удивояться? Новость как новость - всё стабильно в Беларуси. Всё по кругу...
25 Ноября 2018 года, 00:30
Док,
У Samsony 1  психика неокрепшая, вот и чудит малость.
При этом его тонко тролят,  неудивительно что он не выдерживает.  Димон52нов кстати вписался удачно.
22 Ноября 2018 года, 15:47
я там ваще не при делах
22 Ноября 2018 года, 15:46
с Volk все нормально)))
22 Ноября 2018 года, 12:31
>хоть одним глазком надлежит, дабы видеть какое хамство и беспредел////  Ссылку пож-та на...хамство и беспредел!))
22 Ноября 2018 года, 10:20
Volk, Samsony 1 и doctorRaz не подружились? Может надо рассудить вас беспристрастно?
22 Ноября 2018 года, 09:51
Не подружились с Samsony 1 [улыбка] ?

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 527, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, Beroes Group, Dizel 2012, Zve 1, Земский, Andrey M, Станислaв, doctorRaz, Евгений 12, Frlc, Legio Mortis
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines