Системы заземления во взрывоопасных зонах. Допустимо применение системы TN-C-S?

Количество просмотров - 2053
(ссылка на эту тему)
Projetc
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Февраля 2018 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! По проекту система заземления на объекте принята TN-C-S. Пришло замечание эксперта о том что данную систему нельзя использовать во взрывоопасных зонах. Подскажите какую систему заземления нужно принять для данного случая или подскажите документ. Заранее Спасибо!

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Игорь В.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Февраля 2018 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Посмотрите технический циркуляр № 26/2010 "О защитном заземлении и уравнивании потенциалов во взрывоопасных зонах".

Инженер (Глазов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Февраля 2018 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

В техническом циркуляре
Написан на основе отмененного ГОСТ Р 51330.13-99

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Projetc
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Февраля 2018 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Нашел, используйте ГОСТ 30852.13-2002

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Projetc
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Февраля 2018 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

пункт 6.2.1

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Февраля 2018 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! По проекту система заземления на объекте принята TN-C-S. Пришло замечание эксперта о том что данную систему нельзя использовать во взрывоопасных зонах. Подскажите какую систему заземления нужно принять для данного случая или подскажите документ. Заранее Спасибо!
тн-ц -с это совокупность тн-ц и тн-с, вне ВЗ необходимо тн-ц преобразовать в  тн-с, то есть пен разделить на пе и н.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Февраля 2018 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

ну обычно разделение выполняют в  ВРУ , на вводе в здание...вот и получается что до ВРУ TN-C, начиная с ВРУ TN-S  а все вместе если рассматривать то TN-C-S

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Февраля 2018 года, 22:20
(ссылка на это сообщение)

тн-ц-с это совокупность тн-ц и тн-с
По-прежнему совокупность тн-ц-с (ЗУ ИП, проводники, ОПЧ) можно представить двумя совокупностями "тн-ц" и "тн-с". (типа системами). ))
Где-же находится ЗУ для "тн-с" ? Где находится ОПЧ для "тн-ц" в случае если до (.) разделения оборудование не подключалось ?
Зачем в принципе нужна аббревиатура "тн-ц-с" ? В каких случаях её нужно вспоминать ?
Нашел, используйте ГОСТ 30852.13-2002
ГОСТ 30852.13-2002 по части определений ссылается на тогдашний ГОСТ 30331.2-95, вместо него действует 30331.1-2013, он является основополагающим и никакой другой ГОСТ не должен ему противоречить.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Февраля 2018 года, 22:56
(ссылка на это сообщение)

Пришло замечание эксперта
Егор, давай подождем, чем закончится общение Projetc с " засидевшимся не на своем месте " экспертом     Удастся ли сэкономить заказчику одну жилку в кабеле? Надеюсь поможешь советами по общению с экспертом.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Февраля 2018 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

тн-ц-с это совокупность тн-ц и тн-с
По-прежнему совокупность тн-ц-с (ЗУ ИП, проводники, ОПЧ) можно представить двумя совокупностями "тн-ц" и "тн-с". (типа системами). ))
Где-же находится ЗУ для "тн-с" ? Где находится ОПЧ для "тн-ц" в случае если до (.) разделения оборудование не подключалось ?
Зачем в принципе нужна аббревиатура "тн-ц-с" ? В каких случаях её нужно вспоминать ?
Нашел, используйте ГОСТ 30852.13-2002
ГОСТ 30852.13-2002 по части определений ссылается на тогдашний ГОСТ 30331.2-95, вместо него действует 30331.1-2013, он является основополагающим и никакой другой ГОСТ не должен ему противоречить.

Тн-цс можно вспоминать при случаях, когда должна применяться тн-с и  нет запрета в применении  пен проводников на участке системы.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Февраля 2018 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

прошу конечно прощения, ну не могут наши по ГОСТу обозначения систем заземления правильно писать. Ещё бы написали "тынц-тынц-сы".
вы еще Bosch, Excel, Word, Windows, Legrand, Ensto, Schneider Electric, General Electric и пр. по-русски напишите

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Февраля 2018 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

вы еще Bosch, Excel, Word, Windows, Legrand, Ensto, Schneider Electric, General Electric и пр. по-русски напишите
для меня это не проблема. С телефона иногда надоедает переключать раскладку, как и указывать заглавные буквы.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Февраля 2018 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

прошу конечно прощения, ну не могут наши по ГОСТу обозначения систем заземления правильно писать. Ещё бы написали "тынц-тынц-сы".
вы еще Bosch, Excel, Word, Windows, Legrand, Ensto, Schneider Electric, General Electric и пр. по-русски напишите
Я тоже с первого поста не понял, что за  тынцы, да еще с маленькой буквы, подумал какие-то приколы молодежные.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Февраля 2018 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

запрета в применении  пен проводников на участке системы
Вот это верно. После точки разделение - это не система, а участок системы (с раздельными N и РЕ проводниками). Не следует к участку применять аббревиатуру предназначенную для системы (тн-с)
Тн-цс можно вспоминать при случаях, когда должна применяться тн-с
Когда "должна применяться тн-с" (система), то и должна применяться "тн-с"(система). Ни в каких основополагающих (ГОСТ, МЭК) документах нет указаний о необходимости вспомнить в этом случае "тн-цс"(систему).
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Февраля 2018 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

для меня это не проблема. С телефона иногда надоедает переключать раскладку, как и указывать заглавные буквы.
еще раз прошу прощения.
я думал это вы намеренно.
вот вам и недостатки мобильного общения .
и чего там на этом малюсеньком экране за баснословные деньги можно рассмотреть.

у меня есть такой пример - На одном семинаре по привлечению проектировщиков к новому оборудованию один лектор (начинающий) постоянно говорил кабелЯ, кабелЯми, и т.д., наш директор сначала его предупредил об этом неправильном произношении, а затем когда это не подействовало, взял и распустил это неправильное собрание.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Foxson
Сегодня в 10:51

Сегодня в 01:55

автор: Samsony 1
Вчера в 18:34

автор: Samsony 1
Вчера в 17:44

автор: Михаил.Ш
Вчера в 11:22

автор: ТОЭ
Вчера в 11:19

автор: Vanya
Вчера в 10:49

автор: Movchan 31
Вчера в 10:37

автор: Super Alex
Вчера в 10:29

автор: Evgeny. M
20 Сентября 2018 года, 15:09

автор: Swan
20 Сентября 2018 года, 13:49

автор: Лев К
20 Сентября 2018 года, 13:16

автор: Lubitel
20 Сентября 2018 года, 12:53

автор: Vоlk
20 Сентября 2018 года, 11:28

автор: Jvkp
20 Сентября 2018 года, 11:19

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 09:31
Доброго всем дня! У нас в РБ вчера был побит рекорд температуры!! Кое-где снова цветут каштаны!!
19 Сентября 2018 года, 14:45
Добрый день.
Как сегодня тепло, лето просто и не каждый день лета такой теплый.
19 Сентября 2018 года, 10:23
Доброе...
19 Сентября 2018 года, 08:08
Всем доброе утро)
17 Сентября 2018 года, 16:28
Добрый день!
17 Сентября 2018 года, 09:03
Доброе утро! Хорошей трудовой недели, коллеги. [улыбка]
17 Сентября 2018 года, 08:28
Доброе утро!
17 Сентября 2018 года, 08:12
Утро доброе!
14 Сентября 2018 года, 14:10
выходные долгожданные...!
14 Сентября 2018 года, 13:15
Добрый пятничный день [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Viki 1984 Vili, Hsivred, РоманАВ, Dmytro, VadGKorn, Mav
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines