Системы заземления во взрывоопасных зонах. Допустимо применение системы TN-C-S?

Количество просмотров - 1044
(ссылка на эту тему)
Projetc
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Февраля 2018 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! По проекту система заземления на объекте принята TN-C-S. Пришло замечание эксперта о том что данную систему нельзя использовать во взрывоопасных зонах. Подскажите какую систему заземления нужно принять для данного случая или подскажите документ. Заранее Спасибо!

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Игорь В.
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 09 Февраля 2018 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Посмотрите технический циркуляр № 26/2010 "О защитном заземлении и уравнивании потенциалов во взрывоопасных зонах".

Инженер (Глазов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 09 Февраля 2018 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

В техническом циркуляре
Написан на основе отмененного ГОСТ Р 51330.13-99

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Projetc
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Февраля 2018 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Нашел, используйте ГОСТ 30852.13-2002

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Projetc
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Февраля 2018 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

пункт 6.2.1

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 13 Февраля 2018 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! По проекту система заземления на объекте принята TN-C-S. Пришло замечание эксперта о том что данную систему нельзя использовать во взрывоопасных зонах. Подскажите какую систему заземления нужно принять для данного случая или подскажите документ. Заранее Спасибо!
тн-ц -с это совокупность тн-ц и тн-с, вне ВЗ необходимо тн-ц преобразовать в  тн-с, то есть пен разделить на пе и н.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Февраля 2018 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

ну обычно разделение выполняют в  ВРУ , на вводе в здание...вот и получается что до ВРУ TN-C, начиная с ВРУ TN-S  а все вместе если рассматривать то TN-C-S

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Февраля 2018 года, 22:20
(ссылка на это сообщение)

тн-ц-с это совокупность тн-ц и тн-с
По-прежнему совокупность тн-ц-с (ЗУ ИП, проводники, ОПЧ) можно представить двумя совокупностями "тн-ц" и "тн-с". (типа системами). ))
Где-же находится ЗУ для "тн-с" ? Где находится ОПЧ для "тн-ц" в случае если до (.) разделения оборудование не подключалось ?
Зачем в принципе нужна аббревиатура "тн-ц-с" ? В каких случаях её нужно вспоминать ?
Нашел, используйте ГОСТ 30852.13-2002
ГОСТ 30852.13-2002 по части определений ссылается на тогдашний ГОСТ 30331.2-95, вместо него действует 30331.1-2013, он является основополагающим и никакой другой ГОСТ не должен ему противоречить.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Февраля 2018 года, 22:56
(ссылка на это сообщение)

Пришло замечание эксперта
Егор, давай подождем, чем закончится общение Projetc с " засидевшимся не на своем месте " экспертом     Удастся ли сэкономить заказчику одну жилку в кабеле? Надеюсь поможешь советами по общению с экспертом.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 15 Февраля 2018 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

тн-ц-с это совокупность тн-ц и тн-с
По-прежнему совокупность тн-ц-с (ЗУ ИП, проводники, ОПЧ) можно представить двумя совокупностями "тн-ц" и "тн-с". (типа системами). ))
Где-же находится ЗУ для "тн-с" ? Где находится ОПЧ для "тн-ц" в случае если до (.) разделения оборудование не подключалось ?
Зачем в принципе нужна аббревиатура "тн-ц-с" ? В каких случаях её нужно вспоминать ?
Нашел, используйте ГОСТ 30852.13-2002
ГОСТ 30852.13-2002 по части определений ссылается на тогдашний ГОСТ 30331.2-95, вместо него действует 30331.1-2013, он является основополагающим и никакой другой ГОСТ не должен ему противоречить.

Тн-цс можно вспоминать при случаях, когда должна применяться тн-с и  нет запрета в применении  пен проводников на участке системы.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Февраля 2018 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

прошу конечно прощения, ну не могут наши по ГОСТу обозначения систем заземления правильно писать. Ещё бы написали "тынц-тынц-сы".
вы еще Bosch, Excel, Word, Windows, Legrand, Ensto, Schneider Electric, General Electric и пр. по-русски напишите

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 15 Февраля 2018 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

вы еще Bosch, Excel, Word, Windows, Legrand, Ensto, Schneider Electric, General Electric и пр. по-русски напишите
для меня это не проблема. С телефона иногда надоедает переключать раскладку, как и указывать заглавные буквы.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 15 Февраля 2018 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

прошу конечно прощения, ну не могут наши по ГОСТу обозначения систем заземления правильно писать. Ещё бы написали "тынц-тынц-сы".
вы еще Bosch, Excel, Word, Windows, Legrand, Ensto, Schneider Electric, General Electric и пр. по-русски напишите
Я тоже с первого поста не понял, что за  тынцы, да еще с маленькой буквы, подумал какие-то приколы молодежные.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Февраля 2018 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

запрета в применении  пен проводников на участке системы
Вот это верно. После точки разделение - это не система, а участок системы (с раздельными N и РЕ проводниками). Не следует к участку применять аббревиатуру предназначенную для системы (тн-с)
Тн-цс можно вспоминать при случаях, когда должна применяться тн-с
Когда "должна применяться тн-с" (система), то и должна применяться "тн-с"(система). Ни в каких основополагающих (ГОСТ, МЭК) документах нет указаний о необходимости вспомнить в этом случае "тн-цс"(систему).
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Февраля 2018 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

для меня это не проблема. С телефона иногда надоедает переключать раскладку, как и указывать заглавные буквы.
еще раз прошу прощения.
я думал это вы намеренно.
вот вам и недостатки мобильного общения .
и чего там на этом малюсеньком экране за баснословные деньги можно рассмотреть.

у меня есть такой пример - На одном семинаре по привлечению проектировщиков к новому оборудованию один лектор (начинающий) постоянно говорил кабелЯ, кабелЯми, и т.д., наш директор сначала его предупредил об этом неправильном произношении, а затем когда это не подействовало, взял и распустил это неправильное собрание.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Егор 81
Сегодня в 12:44

автор: Игорь В.
Сегодня в 12:28

автор: Samsony 1
Сегодня в 11:16

автор: Outlande R
Сегодня в 10:36

автор: Rodnik+
Сегодня в 10:10

автор: Романыч
Сегодня в 08:32

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:36

автор: Foxson
Вчера в 14:51

автор: Samsony 1
Вчера в 14:20

автор: Олега 777
Вчера в 00:25

автор: Infane
18 Февраля 2018 года, 22:59

автор: Kostas
18 Февраля 2018 года, 19:26

автор: Vоlk
18 Февраля 2018 года, 14:59

автор: Vоlk
17 Февраля 2018 года, 21:59

автор: Олега 777
16 Февраля 2018 года, 18:10

Последние 10 cообщений чата:
06 Февраля 2018 года, 12:27
NYM - это аналог отчественного ВВГ, а NYY - это ВВГнг?
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines