Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20398
Всего тем - 25831
Всего сообщений - 239817
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Комплектные щиты управления приточно-вытяжными установками. Как сблокировать два щита?

Количество просмотров - 1814
(ссылка на эту тему)
Адексей 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 23 Января 2018 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, всем! Уважаемый модератор, не знаю в какой раздел отнести эту тему. Вопрос в следующем. Сразу оговорюсь, речь пойдёт о комплектных щитах управления, поставляемых совместно с оборудованием. Так вот. Когда приточно-вытяжная установка единая, то вопросов нет, у неё один щит управления этой установкой. А вот когда для одного и того же пространства есть отдельно приточная установка и отдельно - вытяжная, при чём они находятся в разных концах этого пространства? Специалисты ОВ говорят, что приток и вытяжка для одного пространства должны работать синхронно (одновременно включаться и выключаться), вот и проблема, щит управления для таких установок должен быть по идее один, или же у каждой установки - свой щит, а потом по месту происходит их сблокировка какая-нибудь? Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой! Я уверен, что уже должно быть какое-то решение моей проблемы. Спасибо.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Января 2018 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Я так понимаю что на оба этих щита должен приходить некий управляющий сигнал и это уже вопрос АТХ каким образом этот сигнал сблокировать.
Если щиты комплектные, то вам надо только проложить кабель и, возможно, настроить аппарат в щите управления.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Января 2018 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

автоматику проектируют - автоматчики,
электрику проектируют - электрики,
почему у вас не так ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Игорь В.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Января 2018 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

А что говорят производители комплектных установок? Дистанционное управление возможно? Если да, то не вижу проблем. Ставьте общий аппарат и включайте/выключайте.

Инженер (Глазов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Января 2018 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Я так понимаю что на оба этих щита должен приходить некий управляющий сигнал и это уже вопрос АТХ каким образом этот сигнал сблокировать.
Если щиты комплектные, то вам надо только проложить кабель и, возможно, настроить аппарат в щите управления.
Имел в виду питающий кабель до щита управления и от ЩУ до вентилятора.
И соответственно аппарат защиты в этом ЩУ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Адексей 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Января 2018 года, 08:01
(ссылка на это сообщение)

автоматику проектируют - автоматчики,
электрику проектируют - электрики,
почему у вас не так ?
У нас всё так же, проблема в том, что если у таких разнесённых установок один щит управления, то питающий кабель нужен один, и расчитываться он будет по мощности 2 установок, если у каждой - свой собственный, то питающих кабелей нужно уже 2. Аналогично и с автоматами. Вот в чём запарка. Пультов для дистанционного управления у таких установок нет, говорят наши ОВшники.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Адексей 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Января 2018 года, 08:13
(ссылка на это сообщение)

Я так понимаю что на оба этих щита должен приходить некий управляющий сигнал и это уже вопрос АТХ каким образом этот сигнал сблокировать.
Если щиты комплектные, то вам надо только проложить кабель и, возможно, настроить аппарат в щите управления.
Наверное, так примерно и поступлю. Наши ОВшники, заказывая установки, пишут фразу "в комплекте с автоматикой", таким образом можно считать, что у каждой установки свой щит управления. Проложу питающий кабель до каждой установки отдельно, а остальное - проблема автоматизации. Касаемо аппаратов защиты, защищу каждый питающий кабель в главном щите вентиляции и всё, потому что как-то пытался изучать комплект автоматики, и там находил свой встроенный аппарат защиты.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Января 2018 года, 06:47
(ссылка на это сообщение)

У нас зачастую и приточек и вытяжек в здании несколько штук. Плюс аварийные. У всех кроме вытяжек свой щит/шкаф управления кроме вытяжек - там один вентилятор и все, нет смысла шкаф городить. Однако ставят по два вентилятора и до кучи ставим два датчика давления что бы контролировать работу и при необходимости переключаться между основным и резервным вентилятором. Как правило на приточки из АСУ ТП выдаем сигналы: Пуск, Стоп, Пожар, Загазованность, в обратку получаем Работа и Авария.
Кроме сблокировки есть же еще кнопки управления из обслуживающих помещений, у дверей, групповые и индивидуальные. Вот что бы все это собрать воедино - каждая вентустановка со своим шкафом/щитом, а управляет всем АСУ ТП. В некоторых случаях делали отдельный шкаф в реле для управления всеми вентустановками.

Кстати, как правило, все шкафы автоматики имеют внутри свой автомат защиты, в том числе для возможности обесточить шкаф при ремонте/обслуживании.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Адексей 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Января 2018 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

У нас зачастую и приточек и вытяжек в здании несколько штук. Плюс аварийные. У всех кроме вытяжек свой щит/шкаф управления кроме вытяжек - там один вентилятор и все, нет смысла шкаф городить. Однако ставят по два вентилятора и до кучи ставим два датчика давления что бы контролировать работу и при необходимости переключаться между основным и резервным вентилятором. Как правило на приточки из АСУ ТП выдаем сигналы: Пуск, Стоп, Пожар, Загазованность, в обратку получаем Работа и Авария.
Кроме сблокировки есть же еще кнопки управления из обслуживающих помещений, у дверей, групповые и индивидуальные. Вот что бы все это собрать воедино - каждая вентустановка со своим шкафом/щитом, а управляет всем АСУ ТП. В некоторых случаях делали отдельный шкаф в реле для управления всеми вентустановками.

Кстати, как правило, все шкафы автоматики имеют внутри свой автомат защиты, в том числе для возможности обесточить шкаф при ремонте/обслуживании.

Огромное спасибо, ваш ответ подтвердил мои ожидания, спасибо всем за участие в беседе!

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Адексей 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Марта 2018 года, 00:08
(ссылка на это сообщение)

У всех кроме вытяжек свой щит/шкаф управления кроме вытяжек - там один вентилятор и все, нет смысла шкаф городить.
Возвращаюсь к теме. Проблема в следующем. Допустим есть вентсистемы В1 и П1. Они работают на одно и то же пространство (что логично). Спрашивал у ОВшников, говорят, что приток и вытяжка должны включаться и выключаться одновременно, если они рассчитаны на одну и ту же зону. П1 -установка со шкафом. В1 - просто вентилятор. Можно ли подать питание на щит П1 и на вентилятор В1 разными линиями? Или нужно писать, чтобы подключение вентилятора В1 происходило от щита П1? Я склоняюсь к первому варианту. У кого какие мнения?

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Марта 2018 года, 00:32
(ссылка на это сообщение)

Можно ли подать питание на щит П1 и на вентилятор В1 разными линиями?
нужно
Адексей 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Марта 2018 года, 00:50
(ссылка на это сообщение)

нужно
Хочется услышать какое-то объяснение.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 18 Марта 2018 года, 00:56
(ссылка на это сообщение)

В данном случае питание должно быть одно: на ЩАВП1В1. Это хорошо по многим причинам:
1. Пожарка будет рубить только одного вводного в этом щите, а не двоих автоматов в ГРЩ;
2. Аварийный или обычный Стоп П1 – автоматически встаёт В1 и наоборот;
3. Если переменная производительность, то П1 и В1 должны это делать синхронно, и т.д....
Одним словом, Щит должен быть один, значит и питание одно.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Марта 2018 года, 01:02
(ссылка на это сообщение)

Пожарка будет рубить только одного вводного в этом щите
и размораживать систему
Адексей 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Марта 2018 года, 01:03
(ссылка на это сообщение)

В данном случае питание должно быть одно: на ЩАВП1В1. Это хорошо по многим причинам:
1. Пожарка будет рубить только одного вводного в этом щите, а не двоих автоматов в ГРЩ;
2. Аварийный или обычный Стоп П1 – автоматически встаёт В1 и наоборот;
3. Если переменная производительность, то П1 и В1 должны это делать синхронно, и т.д....
Одним словом, Щит должен быть один, значит и питание одно.
Не очень вижу во всём этом смысла. Пожарка в проекте изначально отрубает главный щит вентиляции, с которого вся вентиляция. 2 - вопрос сблокировки (если она потребуется), данная проблема - проблема слаботочников. И что за надобность синхронной переменной производительности?? Растолкуйте, пожалуйста.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Kelas
Сегодня в 16:00

23 Апреля 2018 года, 15:45

автор: IDIS
20 Апреля 2018 года, 17:44

автор: Imp
19 Апреля 2018 года, 17:12

автор: Андрей 37
18 Апреля 2018 года, 12:34

автор: Автоматик
12 Апреля 2018 года, 10:25

автор: Антониони
09 Апреля 2018 года, 13:27

автор: Зашку
04 Апреля 2018 года, 15:46

автор: Ленка
03 Апреля 2018 года, 14:08

автор: Денис Е.
31 Марта 2018 года, 09:20

автор: Artur
31 Марта 2018 года, 02:28

автор: IDIS
30 Марта 2018 года, 17:14

автор: Роман П.
28 Марта 2018 года, 09:07

21 Марта 2018 года, 09:55

автор: Idorosh
19 Марта 2018 года, 19:50

Последние 10 cообщений чата:
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
07 Марта 2018 года, 13:55
Всех Дам с наступающим праздником!!!
03 Марта 2018 года, 11:13
Підскажіть чи необхідно зараз мати ліцензію проектувальника опалення? Або як офіційно проектувати мережі опалення?
23 Февраля 2018 года, 12:10
С 23 февраля!  [привет] [улыбка]
23 Февраля 2018 года, 11:37
С праздником!!!
23 Февраля 2018 года, 11:04
С праздником, мужчины!!
23 Февраля 2018 года, 10:47
С 23 февраля! [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 548, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
KSB, VadGKorn, Опти, Илья Алексеевич, Mda, Legio Mortis, Pyromaniac 92, PashaJOP, Znatok, Enot 28, Iriiishka, Nike
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines