Кабели для розеточных групп и осветительных сетей зданий. Расчёт длины кабелей?

Количество просмотров - 12941
(ссылка на эту тему)
Ларисса
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Мая 2009 года, 06:29
(ссылка на это сообщение)

Как вы определяете длину кабеля розеточной группы и осветительной сети? И какими нормативами пользуетесь? Просьба подсказать.
Несколько непонятный вопрос.
Для розеточной группы:  длина по плану сети + подъем от щитка к потолку +  опуск от потолка от ответвительной коробки  к розетке + 10-15% монтажные.
Для освещения: длина по плану + подъем от щитка к потолку + 10-15% монтажные; и  + 2х1,5 опуск к выключателям
Вообще в электрическом монтаже существует правило прокладки сетей: вертикально  и горизонтально на 15-20 см от потолка, ответвления к розеткам только от коробок и тогда при забивании гвоздей в стену никаких проблем.
Вообще никогда не встречала нормативов по определению длины кабелей, есть только рекомендации, что для подключения электроустановочных приборов и светильников должны быть оставлены монтажные концы в пределах 15-25 см. Ну и в любом случае по плану сложно точно подсчитать длину кабеля - поэтому и добавляются 10-15%.

? (Кемерово, Россия)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Мая 2009 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Метод Ларисы В хорош, но когда у тебя несколько этажей офисных помещений, то только на такие подсчеты можно потратить несколько дней. Меня когда-то учили "аксакалы" что грубо можно принять на одну розетку 8-10 м кабеля, на светильник порядка 8 м кабеля, на выключатель 2-3 метра. В итоге считаем все розетки, светильники, выключатели и умножаем на данные цифры. И еще берется 6% запаса. Точно конечно плохая, но она получается с завышением, поэтому монтажники не жалуются [улыбка]. И вопросов по длинам кабелей обычно нет.
Кабели делить ко жильности уже на глаз.

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Мая 2009 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

Я считаю следующим образом:
1.Групповая сеть:
длина проводки для светильников(м)=кол-во светильников*6
длина проводки для розеток(м)=кол-во розеток*8 (при большом кол-ве розеток)
длина проводки для розеток(м)=кол-во розеток*10 (при среднем кол-ве розеток)
длина проводки для розеток(м)=кол-во розеток*12 (при малом кол-ве розеток)
длина проводки для выключателей(м)=кол-во выключателей*1,5
2.Распределительная сеть:
в зависимости от сложности конфигурации добавляю к длине линий в АКАДе от 20 до 30%
3.Питающая сеть:
Длина линий в АКАДе с запасом 6 % - укладка «змейкой» (2%) и надбавка на изгибы и повороты (4%).
Расчёты не мои, взяты от старых проектировщиков.Были выложены в инете.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ларисса
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Мая 2009 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы - очень познавательно [улыбка]

? (Кемерово, Россия)
Electric Mouse
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Апреля 2010 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, вдруг кто откликнется?
Цитата
Длина линий в АКАДе с запасом 6 % - укладка «змейкой» (2%) и надбавка на изгибы и повороты (4%).

сегодня возник вопрос, а откуда вообще берутся эти %? может кто знает нормативный документ, в котором прописаны эти цифры?

Заведующий группой, инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Аркадий М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Апреля 2010 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Вот полезная тема - Письмо Госстроя о сокращении норм расходования кабельной продукции . А вообще все считают по разному. Например на прошлой работе меня учили брать те же 6% запаса (эта цифра передается по наследству от старших к младшим),  на новой сметчики говорят что они тоже берут некий запас.

Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
Инженерчык
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Августа 2010 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

а откуда вообще берутся эти %? может кто знает нормативный документ, в котором прописаны эти цифры?

Арх №1.105.03тм Прокладка силовых кабелей напряжение до 10кВ в траншеях.

Инженер-электрик (Борисов, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 187, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines