Размещение огнетушителей в помещении склада. В какой части проекта следует предусматрива?

Количество просмотров - 6289
(ссылка на эту тему)
Бункер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Июля 2007 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

По замечанию экспертизы надлежит установить к помещении склада огнетушители. Хочу спросить следующее: необходимо ли ради этого разрабатывать отдельную часть по пожаротушению?
Если нет, то как быть?
Ротный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Июля 2007 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

Думаю, что в этом случае разработка отдельной марки проекта ни к чему. Огнетушители и войлок можно (даже нужно) предусматривать в технологической части проекта.
Бункер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Июля 2007 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

А какие именно огнетушители закладывать?  [непонятно]
Шеф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Июля 2007 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Если нет магния, алюминия, натрия, калия то
ОУ-3, ОУ-4, ОУ-5
можно даже электро-щит тушить!!!
с количеством разберетесь сами!

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Клувен
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Июля 2007 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Насколько я знаю сейчас огнетушители производства только г. Торжок применяются. У нас по крайней мере только их закладывают

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Шеф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Июля 2007 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

с чего взяли....   кстати так ето и есть ОУиз  г .ТОржок:)

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Июля 2008 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Закладывать нужно огнетушители, которые есть в "Перечне производимых (разрешенных к применению) средств противопожарной защиты!, это регламетируется МЧС. Правда они там ленятся и нового перечня нет.
У нас делался отдельный комплектик чертежей, если технологи отказывались этим заниматься. По соответствующему ППБ подбиралось количество и согласно "Перечня..." выбиралась марка. Еще для перестраховки делается запись - "Первичные средства пожаротушения должны быть сертифицированны и иметь разрешение на применение на территории Республики Беларусь". Производятся огнетушители и в Новогрудке (порошковые), опять же см "Перечень...".
Надеюсь, что чем-то помог.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Жадина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Июля 2008 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

В одном из обсуждений с тов. Ротный, мы пришли к единому мнению по поводу пожаротушения, а именно средства пожаротушения следует предусматривать в технологической части проекта. Хотя на практике сантехнический отдел так же выцполняет эту работу.

Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Fly
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Июля 2008 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Производятся огнетушители и в Новогрудке (порошковые), опять же см "Перечень...".

А где найти информацию по этим огнетушителям Новогрудским? Скиньте, пожалуйста, если есть. Там только порошковые, а углекислотные не производят?
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #10 : 18 Июля 2008 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

По Новогрудку вот ссылка http://www.novogas.com/rus/products/fire_extinguisher/

а по марке проекта вопрос в каждой организации решается по разному. Как руководство решит - так и будет.
У нас, к примеру, изначально огнетушители закладывались технологами, а пожарные краны и АУПТ - в группе выделенной от ВиК, потом решили - все отдать тем кто делает пожаротушение (в марку ПТ)

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Ост
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Июля 2008 года, 17:30
(ссылка на это сообщение)

Скажу как продавец пожарки, а не как проектант: в Беларуси были разрешены к применению Слуцкие (Металлист), Новогрудские (з-д газовой аппаратуры), Витебские (КПР), Витебские (Пожтехника), ну и Торжоксие (Пожтехника, РФ). Слуцкие были запрещены к реализации из-за несчастных случаев по вине потребителя и самосработках с летальным исходом (возможно сейчас уже все хорошо), лучшими действительно считались росийские, но если надо белорусский производитель, то ставьте Витебскую Пожтехнику. Кроме нормальных цен, у них есть представительства во всех областных центрах. Главное в огнетушителях - это их срок работы до замены. Раньше, у углекислотных было 5 лет, у порошковых - 2 года (что не очень удобно), зато они дешевле углекислотных почти в 2 раза (а вот это аргумент!).

Заместитель директора (Минск, Беларусь)
Г-тех
***
Активный участник форумов

Photo by Alexander Kazantsev
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Июля 2008 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)

необходимо ли ради этого разрабатывать отдельную часть по пожаротушению?
Если нет, то как быть?

Огнетушители и войлок можно (даже нужно) предусматривать в технологической части проекта.

Мы в технологической части закладываем.

Главный технолог (Минск, Беларусь)
Inspec
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Февраля 2011 года, 23:24
(ссылка на это сообщение)

В спецификации на заказное оборудование.

Сотрудник МЧС ( ? , Беларусь)
Г-тех
***
Активный участник форумов

Photo by Alexander Kazantsev
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Марта 2011 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)


В спецификации на заказное оборудование.
Точно!

Главный технолог (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 394, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Александр 156, Slid, doctorRaz, Дмитрий ЕКБ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines