ТП кирпичного исполнения с трансформатором 2500кВА

Количество просмотров - 785
(ссылка на эту тему)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Января 2018 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Помогите разобраться с габаритными размерами помещений подстанции Тр, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ. Весь интернет обыскал, так и не нашел типовик кирпичного исполнения ТП с нужным мне трансформатором. Примерную планировку уже составили, теперь бы еще убедиться на наличие правильности выполнения планировки помещений, ну а если есть замечания прошу Вас о помощи в решении этих ошибок. Помогите пожалуйста разобраться, может кто уже сталкивался с подобным объектом. Файл сохранен в версии 2007. За ранее благодарен.
* ТП2500.dwg
(171.34 Кб)  [скачать]  [загрузок: 22]

? (Ташкент, Узбекистан)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 17 Января 2018 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Помогите разобраться с габаритными размерами помещений подстанции Тр, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ. Весь интернет обыскал, так и не нашел типовик кирпичного исполнения ТП с нужным мне трансформатором. Примерную планировку уже составили, теперь бы еще убедиться на наличие правильности выполнения планировки помещений, ну а если есть замечания прошу Вас о помощи в решении этих ошибок. Помогите пожалуйста разобраться, может кто уже сталкивался с подобным объектом. Файл сохранен в версии 2007. За ранее благодарен.
Я не нашел существенных недостатков. Возможно стоит уменьшить помещение с ТМ в пользу РУ-0,4. По моему опыту, в процессе эксплуатации часто возникает потребность присоединения дополнительных потребителей

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Января 2018 года, 07:39
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Помогите разобраться с габаритными размерами помещений подстанции Тр, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ. Весь интернет обыскал, так и не нашел типовик кирпичного исполнения ТП с нужным мне трансформатором. Примерную планировку уже составили, теперь бы еще убедиться на наличие правильности выполнения планировки помещений, ну а если есть замечания прошу Вас о помощи в решении этих ошибок. Помогите пожалуйста разобраться, может кто уже сталкивался с подобным объектом. Файл сохранен в версии 2007. За ранее благодарен.
Я не нашел существенных недостатков. Возможно стоит уменьшить помещение с ТМ в пользу РУ-0,4. По моему опыту, в процессе эксплуатации часто возникает потребность присоединения дополнительных потребителей
Спасибо. Есть еще один вопрос, высота трансформатора 1825+/-8мм, допустимая высота помещения 3300мм до перекрытия потолка?

? (Ташкент, Узбекистан)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 19 Января 2018 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

Есть еще один вопрос, высота трансформатора 1825+/-8мм, допустимая высота помещения 3300мм до перекрытия потолка?
Если проектируете такой объект, то придется  изучить ПУЭ глава 4.2

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 19 Января 2018 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

простой  вопрос.. зачем кирпич? нетиповое  всегда дороже типового, заказывайте  блочную комплектную.

? (Москва, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 19 Января 2018 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

простой  вопрос.. зачем кирпич? нетиповое  всегда дороже типового, заказывайте  блочную комплектную.
Так у них же там большое количество шкафов в РУ

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 19 Января 2018 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

какая  подстанция ? тупиковая? проходная? распределительная? У минского  завода    УВН выполнено   одним  шкафов  с выключателем нагрузки. Длина  КТП  2500   порядка 7 метров.

? (Москва, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 19 Января 2018 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

какая  подстанция ? тупиковая? проходная? распределительная? У минского  завода    УВН выполнено   одним  шкафов  с выключателем нагрузки. Длина  КТП  2500   порядка 7 метров.
Посмотрите файл в 1 посте, там размеры более чем 8х8 с наполнением РУ под завязку. Тащить с Минска все это комплектно через несколько границ в Узбекистан!? Там масса кирпичных и цементных заводов и есть Чирчикский трансформаторный з-д. Я бы не исключал вариант замены одного ТМ на два сухих, зачем этот геморрой с маслом.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Января 2018 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

какая  подстанция ? тупиковая? проходная? распределительная? У минского  завода    УВН выполнено   одним  шкафов  с выключателем нагрузки. Длина  КТП  2500   порядка 7 метров.
Посмотрите файл в 1 посте, там размеры более чем 8х8 с наполнением РУ под завязку. Тащить с Минска все это комплектно через несколько границ в Узбекистан!? Там масса кирпичных и цементных заводов и есть Чирчикский трансформаторный з-д. Я бы не исключал вариант замены одного ТМ на два сухих, зачем этот геморрой с маслом.
Да, сегодня приезжал заказчик и мы решили добавить дополнительные ЩО85. Планировку я поменял немного, уменьшил помещение ТМ. Посмотрите файл пожалуйста
* ТП2500 (1).dwg
(195.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 5]

? (Ташкент, Узбекистан)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Января 2018 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

какая  подстанция ? тупиковая? проходная? распределительная? У минского  завода    УВН выполнено   одним  шкафов  с выключателем нагрузки. Длина  КТП  2500   порядка 7 метров.
Посмотрите файл в 1 посте, там размеры более чем 8х8 с наполнением РУ под завязку. Тащить с Минска все это комплектно через несколько границ в Узбекистан!? Там масса кирпичных и цементных заводов и есть Чирчикский трансформаторный з-д. Я бы не исключал вариант замены одного ТМ на два сухих, зачем этот геморрой с маслом.
Да, у нас имеется чирчикский трансформаторный завод. Они хоть и собирают по советской технологии, но они работают как автомат Калашникова. Кирпича и цемента у нас море. Так что нам комплектные ненужны.

? (Ташкент, Узбекистан)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Января 2018 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

какая  подстанция ? тупиковая? проходная? распределительная? У минского  завода    УВН выполнено   одним  шкафов  с выключателем нагрузки. Длина  КТП  2500   порядка 7 метров.
Качество изображения не хорошее, но разглядеть можно. последнюю строку прочитайте пожалуйста.))
Тех.условия.jpg
 
* Тех.условия.jpg
(97.29 Кб, 1280x718)  [скачать]  [загрузок: 42]

? (Ташкент, Узбекистан)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Января 2018 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

какая  подстанция ? тупиковая? проходная? распределительная? У минского  завода    УВН выполнено   одним  шкафов  с выключателем нагрузки. Длина  КТП  2500   порядка 7 метров.
Качество изображения не хорошее, но разглядеть можно. последнюю строку прочитайте пожалуйста.))
1 пункта

? (Ташкент, Узбекистан)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 19 Января 2018 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Качество изображения не хорошее, но разглядеть можно. последнюю строку прочитайте пожалуйста.)
А как вы вторую категорию собираетесь обеспечивать?

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 19 Января 2018 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Да, у нас имеется чирчикский трансформаторный завод. Они хоть и собирают по советской технологии, но они работают как автомат Калашникова.
Сильно шумные или стреляют чаще чем автомат?


Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Января 2018 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Качество изображения не хорошее, но разглядеть можно. последнюю строку прочитайте пожалуйста.)
А как вы вторую категорию собираетесь обеспечивать?

На этот объект с одним Тр. категория надежности эл.снабж. 3, такие ТУ нам дал заказчик.

? (Ташкент, Узбекистан)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Strimax
Сегодня в 12:47

автор: Mr. Current
Сегодня в 12:35

автор: mikhanych
Сегодня в 12:24

автор: Олега 777
Сегодня в 11:57

автор: Paul Yan
Сегодня в 11:56

автор: Градиент
Сегодня в 11:47

Сегодня в 11:41

Сегодня в 11:14

автор: Infane
Сегодня в 10:52

автор: Виктор1982
Сегодня в 08:16

автор: ElectroLamp
Сегодня в 01:22

автор: Mr. Current
Вчера в 22:17

автор: Mr. Current
Вчера в 22:02

автор: Mihail 63
Вчера в 18:06

автор: Huawei
Вчера в 16:58

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
07 Марта 2018 года, 13:55
Всех Дам с наступающим праздником!!!
03 Марта 2018 года, 11:13
Підскажіть чи необхідно зараз мати ліцензію проектувальника опалення? Або як офіційно проектувати мережі опалення?
23 Февраля 2018 года, 12:10
С 23 февраля!  [привет] [улыбка]
23 Февраля 2018 года, 11:37
С праздником!!!
23 Февраля 2018 года, 11:04
С праздником, мужчины!!
23 Февраля 2018 года, 10:47
С 23 февраля! [улыбка]

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines