Вентиляция косметологического кабинета. Расчёт вентиляционных каналов?

Количество просмотров - 9721
(ссылка на эту тему)
Артур
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Апреля 2009 года, 00:16
(ссылка на это сообщение)

Есть вопрос  Санстанция вернула проект в связи с нормами УСТРОЙСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПАРИКМАХЕРСКИХ 5.3. В помещениях парикмахерских следует предусматривать самостоятельную систему общеобменной вентиляции. В парикмахерских с количеством рабочих мест не более 3 допускается только естественная вентиляция через форточки, фрамуги и вытяжные каналы, более 3 мест - обязательная вентиляция с механическим побуждением.
5.4. Воздуховоды вентиляции следует выводить выше конька крыши зданий, в которых расположены парикмахерские.
Первый вопрос у нас есть косметологический кабинет где можно на них посмотреть нормы по вентиляции там будет массаж. Мы сделали 3-х кратный воздухообмен естественная вытяжка через канал 140х270  объём кабинета 21 куб воздух получается 63 кубасанстанция сказала что  если кратность более 1 то обязательно надо делать механическую вентиляцию и что этот канал не протянет 65 кубов воздуха естественной вытяжкой высота канала 9м первый этаж трёхэтажного здания. Я им считал со скоростью 0,7 они говорят что скорость летом будет не более 0,1 есть ли у кого расчёт каналов скорость в них в зависимости от температуры внутренней и наружной и есть ли где нормы что кратность  более 1 надо делать механику. Пока я с ними ругался за это помещение
они мне длали заключение согласно верхним пунктам. Каналы обособлены с других помещений воздух туда не поподает каналы обслуживают  только для этоо помещение. Можно не тянуть воздуховоды и выбросить воздух через существующие каналы или они правы что надо делать отдельную вытяжку.
И можно ли в помещении косметолого сделать естественную вытяжку. У нас три рабочих места но они говорят что косметолог тоже рабочее место хотя помещение изолированно. Где можно про это найти нормы.    

? (Минск, Беларусь)
Сова
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Апреля 2009 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

http://www.webapteka.ru/phdocs/doc7447.html

Главный специалист-технолог (Великий Новгород, Россия)
ArFey
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Октября 2009 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

То Артур: Методика расчета естественной вентиляции стара, как мир и проста, как грабли! С одной стороны, Вы имеете "температурно-высотный напор" (Естественная тяга, развиваемая в вертикальном канале, - это произведение разности плотностей наружного и внутреннего воздуха и высоты от середины решетки до устья вентшахты. Единица измерения - Па). С другой стороны, Вы имеете стандартную формулу сопротивления вентканала (по длине и в местных сопротивлениях. См. любой справочник проектировщика). Приравняв правую и левую части, путем несложных вычислений [улыбка] получаете скорость воздуха в вентканале. Т.к. температура и, как следствие, плотность воздуха на улице и в помещении летом практически одинакова (не зря ВЕ расчитывается на наружную температуру +5 град.!!!), значение естественной тяги м.б. "каля нуля" [улыбка]. А кто, кстати мешает Вам оснастить каналы простыми бытовыми вентиляторами? И все! Аркадий

Главный инженер климатической компании (Минск, Беларусь)
Gottis
Участник форумов

Расходомер Питерфлоу PC
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Июня 2020 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

Есть вопрос  Санстанция вернула проект в связи с нормами УСТРОЙСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПАРИКМАХЕРСКИХ 5.3. В помещениях парикмахерских следует предусматривать самостоятельную систему общеобменной вентиляции. В парикмахерских с количеством рабочих мест не более 3 допускается только естественная вентиляция через форточки, фрамуги и вытяжные каналы, более 3 мест - обязательная вентиляция с механическим побуждением. Возможность купить стол массажный у хорошего производителя.
5.4. Воздуховоды вентиляции следует выводить выше конька крыши зданий, в которых расположены парикмахерские.
Первый вопрос у нас есть косметологический кабинет где можно на них посмотреть нормы по вентиляции там будет массаж. Мы сделали 3-х кратный воздухообмен естественная вытяжка через канал 140х270  объём кабинета 21 куб воздух получается 63 кубасанстанция сказала что  если кратность более 1 то обязательно надо делать механическую вентиляцию и что этот канал не протянет 65 кубов воздуха естественной вытяжкой высота канала 9м первый этаж трёхэтажного здания. Я им считал со скоростью 0,7 они говорят что скорость летом будет не более 0,1 есть ли у кого расчёт каналов скорость в них в зависимости от температуры внутренней и наружной и есть ли где нормы что кратность  более 1 надо делать механику. Пока я с ними ругался за это помещение
они мне длали заключение согласно верхним пунктам. Каналы обособлены с других помещений воздух туда не поподает каналы обслуживают  только для этоо помещение. Можно не тянуть воздуховоды и выбросить воздух через существующие каналы или они правы что надо делать отдельную вытяжку.
И можно ли в помещении косметолого сделать естественную вытяжку. У нас три рабочих места но они говорят что косметолог тоже рабочее место хотя помещение изолированно. Где можно про это найти нормы.



эти нормы подойдут для салона массажа?

? (Киев, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: VadGKorn
02 Июля 2020 года, 13:50

автор: w1nn1ep00h
30 Июня 2020 года, 00:03

автор: Goras
26 Июня 2020 года, 14:35

автор: Dantex Group
01 Июня 2020 года, 17:33

автор: Gottis
01 Июня 2020 года, 12:29

автор: Kolobanov
15 Мая 2020 года, 12:08

автор: Evdbor
12 Мая 2020 года, 09:09

автор: Evdbor
12 Мая 2020 года, 08:55

26 Апреля 2020 года, 16:10

автор: Shprotus
23 Апреля 2020 года, 23:20

11 Марта 2020 года, 10:44

автор: Foxson
10 Марта 2020 года, 07:48

автор: Legio Mortis
03 Марта 2020 года, 12:40

автор: Mrubish
27 Февраля 2020 года, 12:55

автор: Stl 2019
26 Февраля 2020 года, 16:14

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 144, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines