Сообщение #1 : 22 Декабря 2017 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
В жилом доме 40 квартир (примерно). Квартиры можно отнести к 1му виду 3й электрификации (согласно табл 3.1 Руд=10 кВт).
Но заказчик выделяет на квартиру всего 8 кВт.
Правильным ли будет расчет суммарной нагрузки от квартир, если для значения Руд=8 кВт (ссылаясь на табл Д.2 ДБН, где указан какой Кодн заложенный) при количестве квартир 40 я найду  Руд.сумм=8 кВт*0,24=1,92, при этом Робщ=1,92*40=76,8 кВт?
Разъясните,пожалуйста.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Декабря 2017 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

какой номер ДБН ?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Декабря 2017 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Всё, нашел ДБН В.5.23... сейчас посмотрим

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Декабря 2017 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

10 или 8 кВт/жилище - это нагрузка на 1 квартиру, по ней будете подбирать аппараты защиты, кабель и счетчик для одной квартиры. Далее посчитайте точно сколько квартир и умножьте на удельную нагрузку из табл. 3.1. Например при 40 квартирах это будет Ржn=Ржу*N.  Ржn=2.35 * 40 = 94 кВт. Табл. Д2 вам не подходит, там расчет для квартир с полным эл. отоплением и гор. водоснабжением т.е. (эл. котел + эл. бойлер)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Декабря 2017 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Тоэ но ведь в табл. Д.2 есть заложенные коэф. Кодн для расчета Руд.
если у меня не 10 кВт,а 8 кВт, то можно эти Кодн использовать для нахождения Руд при условии,что на одну квартиру 8 кВт

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Декабря 2017 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Тоэ но ведь в табл. Д.2 есть заложенные коэф. Кодн для расчета Руд.
если у меня не 10 кВт,а 8 кВт, то можно эти Кодн использовать для нахождения Руд при условии,что на одну квартиру 8 кВт

Я так понимаю. По табл.3.1 считаются нагрузки для квартир с эл. плитами, но с центральным отоплением и гор. водоснабжением, а по Д.2 квартиры уже идут с собственным эл. отоплением и гор. водоснабжением. У вас какие?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Декабря 2017 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

в моем случае-с центральным отоплением.
я про эти Кодн
Безымянный.png
 
* Безымянный.png
(15.46 Кб, 951x57)  [скачать]  [загрузок: 102]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Декабря 2017 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

в моем случае-с центральным отоплением.
я про эти Кодн

Этот Кодн.=0,24 и участвует в табл.3.1, 10*0,24=2,4 т.е  для 40 квартир-2,35 с небольшим разбросом.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1120, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
kseniyakulikova, Shvet, Чистильщик, doctorRaz, mastaq, Mclaud 72, Vladislav MY, Перельман, ИК, Imp, Земский, Mоpоk, Albert007
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines