Однофазный частотник для трехфазного двигателя

Количество просмотров - 853
(ссылка на эту тему)
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Декабря 2017 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте,

проясните, пожалуйста, по следующему вопросу:
некоторые организации-поставщики вентиляционного оборудования применяют для своих вентиляторов (мощностью до 2,2 кВт) однофазные частотные преобразователи (вход 220В / выход 380) объясняя это снижением более низкой стоимостью частотника. Мне, как проектировщику сети питания этих установок, приходится применять однофазные линии вместо трехфазных. В общем, двигатели не особо мощные и серьезного увеличения затрат при переходе на однофазную линию я не вижу (хотя, конечно, неприятно). Также, возможна неравномерность загрузки по фазам.

Я хотел бы уточнить у участников форума: есть ли у вас какие-нибудь обоснованные возражения по поводу применения однофазных частотников для трехфазного двигателя?

Заранее спасибо

Проектировщик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Декабря 2017 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Я хотел бы уточнить у участников форума: есть ли у вас какие-нибудь обоснованные возражения по поводу применения однофазных частотников для трехфазного двигателя?

Заранее спасибо
Например, у вас 3х фазной сети нет, а есть 1 фазная и вентилятор 3х фазный. Все это соединяете и включаете.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Декабря 2017 года, 20:17
(ссылка на это сообщение)

некоторые организации-поставщики вентиляционного оборудования применяют для своих вентиляторов (мощностью до 2,2 кВт) однофазные частотные преобразователи (вход 220В / выход 380) объясняя это снижением более низкой стоимостью частотника.
Таких ПЧ не бывает, Вы видимо имеете в виду вход 1ф.220/выход 3ф.220 ?

Я хотел бы уточнить у участников форума: есть ли у вас какие-нибудь обоснованные возражения по поводу применения однофазных частотников для трехфазного двигателя?

Самое главное ограничение - возможность переключения обмоток двигателя на 220В.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Декабря 2017 года, 22:43
(ссылка на это сообщение)

Таких ПЧ не бывает, Вы видимо имеете в виду вход 1ф.220/выход 3ф.220 ?



 
* преобразователь.docx
(14.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 33]

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Декабря 2017 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Таких ПЧ не бывает, Вы видимо имеете в виду вход 1ф.220/выход 3ф.220 ?



  [Вложение испорчено или не существует]

В чем суть сообщения? Вы подтверждаете правильность моего поста?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Декабря 2017 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

Таких ПЧ не бывает, Вы видимо имеете в виду вход 1ф.220/выход 3ф.220 ?
Не понятно ваше предложение:-"Таких ПЧ не бывает"

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Декабря 2017 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Попробую подробнее донести свою мысль.
Я ответил на пост:
однофазные частотные преобразователи (вход 220В / выход 380)...

Я написал, что таких не бывает. Во всяком случае мне неизвестны ПЧ, которые могут на своем выходе выдавать линейное напряжение больше, чем напряжение на входе. Но может я чего не знаю, может в этой теме обсуждается что-то мне неизвестное и соответственно интересующее, поэтому я решил уточнить:
Вы видимо имеете в виду вход 1ф.220/выход 3ф.220 ?
ПЧ с напряжением питания 1ф.220В и выходом 3ф.220В (линейным).

Разница между "выход 380" и "выход 3ф.220В".

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
По самые по...
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Декабря 2017 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

... ...
Я хотел бы уточнить у участников форума: есть ли у вас какие-нибудь обоснованные возражения по поводу применения однофазных частотников для трехфазного двигателя?

...

Ну во первых, для однофазной сети 220в, существуют частотники с выходом 3х220в. Это означает, что стандартный вентилятор (3х220/380) можно подключить к такому частотнику только по схеме "треугольник".
Во-вторых, надо отдавать себе отчет о том, что в случае отказа частотника (а это - ох, как неожиданно, но происходит! и пойди-найди такой частотник!), потребитель НЕ СМОЖЕТ подключить вентилятор напрямую, т.к. отсутствует сеть 380В. Мало того, если даже сеть 380В и протянута, то потребителю придется самому и кривыми ручками переключать вентилятор со схемы "треугольник" на схему "звезда", а если он это забудет сделать (по дремучести), то вентилятор сгорит.
Резюме: для бесперебойной работы вентиляции нужно использовать питающую сеть 3х380В, частотник на работу от такой сети, и спроектировать переключение на прямой пуск вентилятора, при отказе частотника, не меняя схему подключения вентилятора.
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Декабря 2017 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Браво! Это тот ответ что я ждал! Где кнопочка чтобы лайкнуть?

Проектировщик (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Олега 777
Сегодня в 21:35

автор: Mav
Сегодня в 19:24

автор: Dizel 2012
Сегодня в 18:17

автор: Vоlk
Сегодня в 18:04

автор: Sera
Сегодня в 11:21

автор: Posetitel
Сегодня в 10:26

автор: Posetitel
Сегодня в 10:25

автор: Zve 1
Сегодня в 09:58

автор: Mav
Вчера в 22:55

автор: Игорь В.
14 Декабря 2018 года, 19:10

автор: Mikhanych
14 Декабря 2018 года, 16:16

автор: Serg 2452
14 Декабря 2018 года, 14:24

14 Декабря 2018 года, 12:20

автор: Jordaned
13 Декабря 2018 года, 13:05

автор: VRS
13 Декабря 2018 года, 12:47

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 13:16
И день энергетика на носу)))
Сегодня в 11:27
Доброго времени суток. Снежинки отличные! Я уже и забыл, что они у нас есть(( Про склоки - написал в теме для кураторов. Надеюсь на мирный новогодний исход дела
Сегодня в 10:50
Корпоративов на работе и дома [улыбка] и это хорошо. В Америке время рождественских свитеров. А на Проектанте - снежинок
Сегодня в 10:17
Всем доброго дня!! Грядет время корпоративов!))
Сегодня в 09:59
Доброе утро. Чат не место для ругани... Я за идею Volk по пожеланиях хорошего настроения. Всем хорошего настроения!
Вчера в 14:25
Ранее в мини-чате желали хорошего настроения, удачной работы и т.п.  Жизнь многогранна, но неплохо, если бы в нем и далее не было много негатива
Вчера в 11:21
doctorRaz
так будешь извиняться, публично?
14 Декабря 2018 года, 20:30
печально всё это
14 Декабря 2018 года, 17:51
чего там читать.. где Samsony 1 там срач всегда, где срач.. там Samsony 1.. диагноз млин
13 Декабря 2018 года, 15:23
вы почитайте - чья инициатива.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 549, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Frlc, doctorRaz, Евгений ТХ, Dobriy-kot, Legio Mortis, Vоlk, Dmytro, Антониони, Dinosaur, Posetitel, Олега 777
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines