Выход КЛ-10 кВ из КРУН на кронштейн на крыше. Ищу готовое проектное решение

Количество просмотров - 1941
(ссылка на эту тему)
Каи 74
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Декабря 2017 года, 18:47
(ссылка на это сообщение)

Собственно, вопрос в теме.  Вот здесь https://www.proektant.org/index.php?topic=29663.0 я задавал вопрос о прохождении кабеля по территории ПС. Сейчас условия заказчика несколько изменились.
Имеем: КРУН-10 кВ под кабельный выход, НО:
заказчик не желает проводить кабель по территории подстанции, а желает сделать кабельный выход на портал КРУН, которого так же пока нет. Не посоветуете ли какое либо готовое проектное решение именно во выходу КЛ из КРУН и строительству портала на его крыше?

Электрик (Черкесск, Россия)
Каи 74
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Декабря 2017 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)

вот как то так...
 то так.jpg
 
* то так.jpg
(15.65 Кб, 625x546)  [скачать]  [загрузок: 211]

Электрик (Черкесск, Россия)
Каи 74
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Декабря 2017 года, 21:33
(ссылка на это сообщение)

МЫСЛИ ВСЛУХ
В инструкции по эксплуатации КРУН К-59 нашел вот такой чертеж, на нем позиция 4 (кронштейн линии). может его взять? какого типоразмера уголок? может где то есть чертежи ? как к нему прифигачить кабель?
К-59.png
 
* К-59.png
(101.22 Кб, 1066x622)  [скачать]  [загрузок: 214]

Электрик (Черкесск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Декабря 2017 года, 21:50
(ссылка на это сообщение)

Бери 75х5 или на 6.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Каи 74
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Декабря 2017 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)

добрый вечер, уважаемый MAV, когда то помню сильно мне помогли. приятно видеть Вас снова. если уж такой расклад, то предлагаете расчет габаритов тоже сделать чисто методом "научного тыка" исходя из габаритных размеров КРУН? вопрос без иронии.
ну и далее, уже с юмором. концевую заделку к нему (кронштейну) веревочкой привязать
просто не могу найти чертеж данной штуковины.
про кабель вопрос актуален.

Электрик (Черкесск, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Декабря 2017 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Изначально этот кронштейн на КРУН (слово "портал" в этом случае - не совсем то, т.к. обычно порталы на подстанции другие) предназначен для ячеек с воздушными выводами, поэтому вам придется лепить какие-то конструкции для подъема кабеля наверх и крепления каб. муфт. Попробуйте сначала обратиться на завод, может у них есть готовое решение для таких случаев.

Инженер ( ? , Украина)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Декабря 2017 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Кстати, а почему вообще не заказать сразу КРУН с воздушными выводами вместо кабельных, если выходите сразу на ВЛ? или КРУН уже приобретен?

Инженер ( ? , Украина)
Каи 74
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Декабря 2017 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

крун уже в работе

Электрик (Черкесск, Россия)
Каи 74
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Декабря 2017 года, 00:03
(ссылка на это сообщение)

убедил заказчика не лепить антресоли на круне, а проложить кабель в земле до первой опоры (нагрузки аховые, в персспективе 5 мвт кабель 240квадрат, радиусы мама не горюй, чтобы это было на круне)

Электрик (Черкесск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1153, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Storm amr, Shvet, Проектант 63, Перельман, Аллександор, Slid, ИК, Галкинс, ЭдВик, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines