КЛ 0,4-10 кВ. Прокладка фаз и нейтрали разными проводами

Количество просмотров - 12578
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #106 : 12 Декабря 2017 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

не увидел я где ГОСТ 50571.5.54-2013 разрешает из PE делать PEN или N (кроме косячного рисунка 54.1с)
Неужели на рис.54.1а и b плохо просматривается название шинок ?
54.1b.jpg
 
* 54.1b.jpg
(82.14 Кб, 954x499)  [скачать]  [загрузок: 93]

Да и рисунок в сообщении #85 не на помойке подобран.

кто то из советующих   ТСу, подключить PEN на PE по его схеме, может поручиться, что на этой ТП для PE не использовались сторонние проводящие части?
Вы здесь про какие сторонние части ? Про шину РЕ ? Или про РЕ отходящих магистралей ? Не могу представить где могли бы вписаться СПЧ (и на кой).

т.е. предлагается к этой сторонней железяке подсоединить PEN, соответственно и рабочий ноль.

РЕ-шина - не сторонняя железяка.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #107 : 12 Декабря 2017 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

вы б ещё через год вспомнили ...
Ваш пост 43 не соответсвует действительности, что я и предполагал, что Вы и подтвердили.

и в чём он не соответствует ?
в случае TN-C (4-жилы) на вводе необходимо повторное ЗУ

Цитата
ПУЭ-7
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.


Главный специалист (Тюмень, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #108 : 12 Декабря 2017 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Неужели на рис.54.1а и b плохо просматривается название шинок ?

я не увидел там N от PE? PEN это не то же самое, требования к проводникам апсалютно разные.

Вы здесь про какие сторонние части ? Про шину РЕ ? Или про РЕ отходящих магистралей ? Не могу представить где могли бы вписаться СПЧ (и на кой).

мы здесь про PE рассматриваемой схемы от ТС, там в наличии PE  и N... PEN где-то у трансформатора остался
ты ж вроде смотрел схему ТСа?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #109 : 12 Декабря 2017 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

я не увидел там N от PE

Перемычка от РЕ шины разве не N-проводник ?
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #110 : 12 Декабря 2017 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Неужели на рис.54.1а и b плохо просматривается название шинок ?

У вас из PEN делается PE+N, а тут совещание на тему, как наоборот провернуть, т.е. из PE+N PEN сотворить)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #111 : 12 Декабря 2017 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

У вас из PEN делается PE+N, а тут совещание на тему, как наоборот провернуть, т.е. из PE+N PEN сотворить)
У меня "PEN делается" от части шины, являющейся до (.) разделения PEN-шиной (а после нее - РЕ). Ваши фантазии про "наоборот" поддержки не нашли.
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #112 : 12 Декабря 2017 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Ну почему не нашли? Нашли чуть-чуть.)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #113 : 12 Декабря 2017 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

из PE+N PEN сотворить
?
И где это "чуть-чуть" произошло ? (ТП - отдельная песня, там ничего не "творится", там используется то, что есть)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #114 : 12 Декабря 2017 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Перемычка от РЕ шины разве не N-проводник ?

если это защитный РЕ, то как он стал рабочим N? к ним апсалютно разные требования предъявляются.
щас договоримся рабочий ноль от СУП брать, работать жэж будет.
я пас

Конструктор (Волгоград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #115 : 12 Декабря 2017 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

если это защитный РЕ, то как он стал рабочим N?
А по ПУЭ прохождение некоторого рабочего тока по РЕ-шине вас не смущало как бы   
Часть шины после точки разделения - РЕ-шина. Перемычка, которая тоже после точки разделения, уже N (другую функцию не выполняет).
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #116 : 12 Декабря 2017 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

И где это "чуть-чуть" произошло ?

Несколько страниц назад, я же только в контексте данной беседы говорю, не нервничайте) Я уже уяснил, что так делать нельзя - спасибо вам и всем остальным участникам.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #117 : 12 Декабря 2017 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

не нервничайте)

Наоборот, от подобных бесед в сон клонит  после обедни пожалуй вздремну..
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #118 : 12 Декабря 2017 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Часть шины после точки разделения - РЕ-шина. Перемычка, которая тоже после точки разделения, уже N (другую функцию не выполняет).

гиде это все  http://www.konstalin.ru/UserFiles/Images/novosti/02-14/18/big/3.jpg
если по нормальному сделано, все протекает там где надо
на ТП вся ТП один большой РЕ

----- добавлено 12 Декабря 2017 года, 15:10 -----
Наоборот, от подобных бесед в сон клонит  после обедни пожалуй вздремну..

теперь я понял, к чему Vоlk  это написал
А дальше-беспощадный флуд,


Конструктор (Волгоград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #119 : 12 Декабря 2017 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

Я смотрю вас, как и Vоlk-а, после неудобных вопросов на навешивание ярлычков тянет (переход на личности)
Вам был задан вопрос - чем отличаются схема места разделения по ПУЭ и по ГОСТ (вар.а) ? В обоих случаях перемычка является N-проводником. Если можете, обоснуйте обратное. Посмотрим еще, кто флудит.

К сведению. Прохождение рабочих токов по РЕ-шине - явление замеченное до нас. "Примечание - Требование, относящееся к превышению температуры защитных шин, обусловлено возможностью присоединения к ним PEN-проводников питающих сетей в соответствии с ГОСТ 30331.3 / ГОСТ Р 50571.3"
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #120 : 12 Декабря 2017 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Я смотрю вас, как и Vоlk-а, после неудобных вопросов на навешивание ярлычков тянет (переход на личности)

нас нет, а ты так и не ответил, куда ТСу PEN подключать?
остальное фсе флут)))
ЗЫ теж скучно стало, спать пошел? подгорает?

----- добавлено 12 Декабря 2017 года, 15:36 -----
К сведению. Прохождение рабочих токов по РЕ-шине - явление замеченное до нас. "Примечание - Требование, относящееся к превышению температуры защитных шин, обусловлено возможностью присоединения к ним PEN-проводников питающих сетей в соответствии с ГОСТ 30331.3 / ГОСТ Р 50571.3"

читаешь что пишешь? дети ж читают, решат, что так можно

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 430, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Horizont, Чистильщик, Imp, Татьяна 29, Beroes Group, РоманC, Alex2214, Вадик, Земский, Seleron
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines