beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Проводники PE изолированные. Требование к нераспространению горения проводника

Количество просмотров - 1229
(ссылка на эту тему)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Декабря 2017 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Предъявляются ли требования к нераспространению горения (нг, нг-LS ...) по ГОСТ 31565-2012 к отдельному изолированному PE-проводнику (провод, одножильный кабель) при групповой прокладке? Согласно ГОСТ: кабельное изделие - изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии... Другими словами можно ли прокладывать в группе PE-проводник, выполненный, допустим, кабелем ВВГ, проводом ПуГ (ПуГВ)?

Инженер (Глазов, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Декабря 2017 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Думаю, что да. Пожарный инспектор  должен воспринимать то, что написано однозначно. Правда у Вас кто засомневался непонятно

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Декабря 2017 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

А зачем вы его прокладываете в группе?
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Декабря 2017 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Ну, допустим, это соединение шины ДСУП с PE-шиной щита или чего-то с ГЗШ. Линия идет много метров по кабельным конструкциям совместно с остальными цепями.

----- добавлено 02 Декабря 2017 года, 14:54 -----
Плохо моноцветный кабель идентифицирует функциональное назначение цепи. Сплошь и рядом пучки желто-зеленых проводов типа ПуГВ (ПВ3) соединяют открытые и сторонние проводящие части с PE-шинами.

Инженер (Глазов, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Декабря 2017 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Вот прям пучки?
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Декабря 2017 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

кабельное изделие - изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии... Другими словами можно ли прокладывать в группе PE-проводник, выполненный, допустим, кабелем ВВГ, проводом ПуГ (ПуГВ)?
Совместное расположение в группе проводников без "нг" может сделать всю группу распространяющей Г.
По РЕ-проводнику передается ЭЭ в аварийном режиме.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Декабря 2017 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Другими словами можно ли прокладывать в группе PE-проводник, выполненный, допустим, кабелем ВВГ, проводом ПуГ (ПуГВ)?

вы применяете  кабельные изделие для  прокладки PE внутри здания , соответственно на него распространяются требования данного ГОСТ 31565-2012

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Декабря 2017 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо за комментарии!

Инженер (Глазов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 498, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Walkmax, Чистильщик, Mav, Вадик, Dmitryolego, Александр 2023
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines