Потери напряжения при прокладке многоцепной кабельной линии 0,4 кВ

Количество просмотров - 583
(ссылка на эту тему)
Trust Me
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #1 : 30 Ноября 2017 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Как при расчете потерь напряжения, учесть, что в магистрали прокладываются несколько кабелей? То есть я посчитал, сколько будут составлять потери при прокладке, например АВВГ 4х300. Как посчитать потери, при прокладке двух кабелей АВВГ 4х300 в одной цепи? Просто разделить потери на два? Это нормально?

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Ноября 2017 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Ага.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Ноября 2017 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Как при расчете потерь напряжения, учесть, что в магистрали прокладываются несколько кабелей? То есть я посчитал, сколько будут составлять потери при прокладке, например АВВГ 4х300. Как посчитать потери, при прокладке двух кабелей АВВГ 4х300 в одной цепи? Просто разделить потери на два? Это нормально?
Ну да, потери разделить на 2- значит 2 кабеля, на 3- 3 кабеля и т.д., у вас же 2 кабеля параллельно от источника к потребителю? Только чтобы кабели обязательно были одинакового сечения. Т.е. у вас 2 параллельных кабеля каждый 4х300?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Ноября 2017 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Trust Me
Добавлю еще что кабель 4х300 прокладывать тяжело- у него большие радиусы изгиба, он тяжело гнется.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Trust Me
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 30 Ноября 2017 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Да, два параллельных кабеля одинакового типа и сечения. Спасибо.
Конечно тяжело, такой габарит) Но это магистральный кабель, который гнуться будет только на входе и выходе, без поворотов.

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 30 Ноября 2017 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

https://www.proektant.org/index.php?topic=38545.0

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 30 Ноября 2017 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Просто разделить потери на два? Это нормально?
Так довольно часто делается, но это не совсем правильно.
Таким образом мы не верно учтем реактивное сопротивление.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Trust Me
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 30 Ноября 2017 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Просто разделить потери на два? Это нормально?
Так довольно часто делается, но это не совсем правильно.
Таким образом мы не верно учтем реактивное сопротивление.
С его учетом потери будут еще меньше, верно?

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingener 523
Сегодня в 16:55

автор: Samsony 1
Сегодня в 15:32

автор: doctorRaz
Вчера в 14:55

автор: Егор 81
Вчера в 13:40

автор: Dmitriy52nnov
Вчера в 10:57

автор: Samsony 1
Вчера в 10:45

16 Октября 2018 года, 15:40

автор: Diego
16 Октября 2018 года, 09:45

автор: Ingener 523
16 Октября 2018 года, 09:42

автор: Samsony 1
14 Октября 2018 года, 11:49

автор: Dmitriy52nnov
13 Октября 2018 года, 18:55

автор: Юра 123
13 Октября 2018 года, 11:06

автор: Роспроект
12 Октября 2018 года, 11:56

автор: Piterson 1
11 Октября 2018 года, 21:29

автор: Vоlk
11 Октября 2018 года, 16:45

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 14:28
Добрый день всем
Вчера в 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]
05 Октября 2018 года, 11:53
Всем здравствуйте, скажите есть ли у кого примеры расходных материалов на ГРЩ
05 Октября 2018 года, 10:51
Добрый день!  У кого есть семейство форматов и основных надписей в revit 2017?
03 Октября 2018 года, 14:25
Новая функция "Привязка одной темы сразу к нескольким подразделам" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44735.msg269060#msg269060
03 Октября 2018 года, 08:51
Всем доброе утро.

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines