КЛ 0,4-10 кВ. Потери напряжения при прокладке многоцепной кабельной линии 0,4 кВ

Количество просмотров - 1808
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Ноября 2017 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Как при расчете потерь напряжения, учесть, что в магистрали прокладываются несколько кабелей? То есть я посчитал, сколько будут составлять потери при прокладке, например АВВГ 4х300. Как посчитать потери, при прокладке двух кабелей АВВГ 4х300 в одной цепи? Просто разделить потери на два? Это нормально?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Ноября 2017 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Ага.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Ноября 2017 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Как при расчете потерь напряжения, учесть, что в магистрали прокладываются несколько кабелей? То есть я посчитал, сколько будут составлять потери при прокладке, например АВВГ 4х300. Как посчитать потери, при прокладке двух кабелей АВВГ 4х300 в одной цепи? Просто разделить потери на два? Это нормально?

Ну да, потери разделить на 2- значит 2 кабеля, на 3- 3 кабеля и т.д., у вас же 2 кабеля параллельно от источника к потребителю? Только чтобы кабели обязательно были одинакового сечения. Т.е. у вас 2 параллельных кабеля каждый 4х300?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Ноября 2017 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Trust Me
Добавлю еще что кабель 4х300 прокладывать тяжело- у него большие радиусы изгиба, он тяжело гнется.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Ноября 2017 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Да, два параллельных кабеля одинакового типа и сечения. Спасибо.
Конечно тяжело, такой габарит) Но это магистральный кабель, который гнуться будет только на входе и выходе, без поворотов.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Ноября 2017 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

https://www.proektant.org/index.php?topic=38545.0

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Ноября 2017 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Просто разделить потери на два? Это нормально?

Так довольно часто делается, но это не совсем правильно.
Таким образом мы не верно учтем реактивное сопротивление.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Ноября 2017 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)


Просто разделить потери на два? Это нормально?

Так довольно часто делается, но это не совсем правильно.
Таким образом мы не верно учтем реактивное сопротивление.

С его учетом потери будут еще меньше, верно?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1097, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Slid, ИК, Чистильщик, Галкинс, Shvet, ЭдВик, Земский, Перельман, Проектант 63, Top4ok, Архградо, Sasha84_BAV
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines